  1. #7

    Padrão

    Citação Postado originalmente por easyBSD Ver Post
    O problema é que o de 1300 va não aguenta as cpus + radios e router cisco. Ele estrala e cai quando liga tudo junto. Já coloquei outro de 1300 novo e não aguentou tambem. Será que 1600 va aguenta ?

    E no caso de acabar a energia e ele ficar até acabar a bateria, ele liga novamente quando a energia voltar ou não ?
    No caso ai, citei essa potência apenas como exemplo, você deve calcular exatamente quanto você prescisa, e para isso você prescisa saber qual a potência de cada aparelho. Cada 1 Kva é 600 watts (mais ou menos, tem muita coisa envolvida nesse cálculo!) no seu caso os 1300 VA é muito pouco, pois são 4 cpu, que consomen no mínimo uns 200 watts cada, já que são servidores. Acho que uns 2 Kva deve resolver ai. Normalmente quando acaba a energia, e após acabar a bateria, com o retorno da energia ele volta sozinho e liga tudo que está nas tomadas dele.

  2. #8

    Padrão

    aqui usamos um nobreak senoidal apc 2.200 com 4 baterias estacionarias de 185Ah cada(48v), ficou muito bom. Temos tbm um pequeno gerador de energia portatil de 1.200w, dá para usar nas torres quando falta energia por muito tempo, mas nunca usamos ele, serve mais como backup mesmo,é barato custa R$800,00.