Re: Raios queimando switchs
Citação:
Postado originalmente por
tumbalasso
cara tu ta doidao 220 em cabo utp, que eu saiba nem pode, isso nao interfere na sua rede nao ? achei que tava usando uns 24cc.
Isso aí de interferir é mito. Uso a um bom tempo e a rede funciona numa boa. O único problema que tenho é com os raios mesmo. Fora isso, tá tudo mil maravilhas.
Re: Raios queimando switchs
MITO não é nao... energia AC proximo a cabo de dados vai gerar o efeito conhecido como "NEXT" .. o cabo é trançado não é atoa, justamente para evitar estes tipos de problemas...
possivelmente a corrente consumida é baixa e não esta interferindo ao ponto de perceber problemas...
mas MITO eu te garanto que não é !!
Re: Raios queimando switchs
Citação:
Postado originalmente por
alexandrecorrea
MITO não é nao... energia AC proximo a cabo de dados vai gerar o efeito conhecido como "NEXT" .. o cabo é trançado não é atoa, justamente para evitar estes tipos de problemas...
possivelmente a corrente consumida é baixa e não esta interferindo ao ponto de perceber problemas...
mas MITO eu te garanto que não é !!
Exatamente!! A razão de existir as tranças é para anular o campo eletromagnético gerado pela corrente elétrica que passa por ele mesmo e externamente. Não tenho problemas quanto a interferência elétrica e olha que já são mais de 7 quilômetros de cabeamento.
Alguém aí sabe me dizer se além de um bom aterramento, o sistema Clamper Cabo é eficaz contra surto de energia?
Re: Raios queimando switchs
Citação:
Postado originalmente por
lleonardo
Exatamente!! A razão de existir as tranças é para anular o campo eletromagnético gerado pela corrente elétrica que passa por ele mesmo e externamente. Não tenho problemas quanto a interferência elétrica e olha que já são mais de 7 quilômetros de cabeamento.
Alguém aí sabe me dizer se além de um bom aterramento, o sistema Clamper Cabo é eficaz contra surto de energia?
Aqui tinha 01 Clamper aqui num pop com aterramento. Mais quando caiu um raio aqui não sobrou nada no pop.
Então não sei ate onde vai a proteção. Segurança 100% acho que é dificil de encontrar.
Re: Raios queimando switchs
Citação:
Postado originalmente por
megabyte
Aqui tinha 01 Clamper aqui num pop com aterramento. Mais quando caiu um raio aqui não sobrou nada no pop.
Então não sei ate onde vai a proteção. Segurança 100% acho que é dificil de encontrar.
Obrigado pela resposta amigo. Bom, de qualquer forma vou tentar, deve ser melhor do que nada.