Re: Problema com nobreak e baterias
Meu nobreak é de 24v e tem saída para bateria externa de fábrica, usei uma vez com baterias de carro de 40amp carregava normal, porém coloquei as estácionárias de 50amp e regulei o nobreak em 27v, quando descarregou e não mais carregou ao chegar no local a saída do nobreak elevou sozinha para 31v será que o nobreak elevou a voltagem porque não estava conseguindo carregar a bateria? ae baixei novamente para 27v porém não carregou...
1 Anexo(s)
Re: Problema com nobreak e baterias
Nobreak tem saída a 16V ou mais de 30V quando a bateria não oferece resistência.
Sem carga/peso na saída, toda fonte com trafo tem tensão mais alta que o ideal, hora que você coloca uma carga (Um "peso") a tensão cai pra nominal.
O nobreak usa o trafo interno pra ter os 16 ou 32V pra mandar pra bateria, trafo é assim, se você pegar um trafo de 12V de 100W e colocar uma lampada de 150W a tensão nele ficará abaixo de uns 9V, mas com lampada de 20W ficará até acima de 12V. E sem lampada nenhuma é capaz de medir 14 ou 15V nesse trafo (Circuito em aberto sempre tem tensão irreal).
Quando 2 ou mais células da bateria se danificam, elas passam a aceitar mais tensão, essa tensão cai em poucos segundos ou milésimos de segundo, e quando ligar o carregador essa tensão sobe rapidinho (Dá aparência de estar carregada), por isso tem que medir tensão de bateria usando um carga em paralelo, mede digamos assim:
Anexo 61960
Se a tensão de cara cair uns 2V é porque uma das 6 celulas está ruim. o normal é cair 4V ou mais, indicando 2 celulas ruins. E flutuar a 13,5V pra depois cair pra 9,5V não adianta, os nobreaks desligam quando cai pra 10,5 ou 10,2V. Ou seja, mesmo tendo 4 células boas a bateria tem que ir pro lixo.
(Semana passada medi 8V numa célula de um bateria, enquanto as outras mal tinham 1V, era desligar o carregador que essa com 8V caia pra 0V, ela simplesmente estava dissipando toda a corrente circulando no processo de carga, permitia que o carregador chegasse na tensão máxima rapidinho, num nobreak ela iria pra 16V provavelmente)
Re: Problema com nobreak e baterias
Meu no break é o http://www.ragtech.com.br/produtosinfinium.htm ragtech infinitum NET 1000, no caso mesmo que ele não aguentasse recarregar a bateria, o correto seria elas ficarem em média em 19v ou 20v em série, porém quando desconecta o nobreak cai para 6v (isso em série) o que podemos concluir que estão danificadas, as baterias são da Freedom estão fazendo agora um ano de garantia, vou acionar a garantia.
1 Anexo(s)
Re: Problema com nobreak e baterias
Ih... se não me engano esse é dos nobreaks comuns que tem um LM317 como controlador de carga pra bateria.
O circuito pra carregar bateria com o LM317 é bem simples
Anexo 61966
Mas a corrente que circula mal chega a uns 1A, geralmente fica até abaixo de 0,8A!
Pra carregar as baterias de 50Ah isso deveria levar 4 ou 5 dias.
Acho que tenho um desse na sucata, vou procurar aqui pra ver o circuito de carga, mas tenho quase certeza que é um simplão com LM317, e menos de 0,8A de corrente de carga, que é ideal pra baterias de 7Ah mas completamente insuficiente pra mais de uns 10 ou 14Ah.
1 Anexo(s)
Re: Problema com nobreak e baterias
Alias, agora que ví no site:
Tempo de carga da bateria (com 2 bat. 7Ah/12V): até 12h com 2 bat. 7 Ah
Se pra 7Ah leva 12h, pra 50Ah vai levar 7x mais (7x7 = 49), e 7x 12h = 84h, ou 3 dias e meio.
7Ah / 12h = 0,58A, mas no processo de carga ele fica só umas 4 horas na corrente máxima do CI (Uns 1,4A nesse caso, aposto), depois cai:
Anexo 61968
(A linha tracejada em baixo é a corrente)
Se for um LM317 ou LM350 é só trocar ele, se citar eles numa eletronica qualquer vão saber (Mesmo que nunca mexeram com nobreak, o que é bem raro já que nobreak dá mais problema que radio ou tv nas eletronicas), se quiser continuar usando isso poderia pedir pra colocarem um dissipador bem maior no lm317, o de fábrica tem uns 2x2cm.
(Mas eu colocaria carregador externo (De uns 5Ah, perfeito pra bateria de 50Ah), e isolaria do carregador do nobreak via rele ou diodo)