Nagios e Zabbix também.
Versão Imprimível
Nagios e Zabbix também.
Nagios não, o Zabbix com a parte de real-time monitoring (perfomance monitoring) dele daria para quebrar esse galho... mas é atirar na mosca com uma bazuca... a complexidade de se configurar um Zabbix do lado de um MRTG nao da nem para considerar.
Para o problema proposto realmente é uma bazuca para matar mosca.
Mas acredito que será bastante útil para qualquer tipo de problema que ele venha a ter futuramente. Contudo, concordo que a melhor opção para resolver este caso seja o MRTG.
O Net-SNMP também faria o trabalho. Só precisaria dar uma estudada na sintaxe dos comandos.
De inicio vamos deixar claro que o protocolo de rede X.25 nao eh Protocolo tcpip, entao o conceito de balanceamento de carga nao funciona, jah que para as operacoes tef vc precisa ter o seu numero x25 cadastrado na operadora do cartao de credito e tambem precisa ter o numero x25 da operadora cadastrada no seu servidor de tef, que vai fazer com que o roteador estabeleca uma conexao direta e permanente com cada operadora de cartao de credito.
Outra coisa eh que os links X.25 sao vendidos a partir de velocidades de 9.600kbps ( isto mesmo, kbits nao Kbytes ), sendo assim o melhor a fazer eh consultar sua operadora de telefonia sobre a opcao de aumentar a velocidade do seu link, ou que ela rode um programa de monitoracao sobre o seu link para saber se ocorre perda de pacotes.
Pessoal! (todos que participaram e deram dicas neste tópico e demais colegas)
Tenho o zabbix instalado e funcionando corretamente, já tenho uns 53 hosts ( switchs - 3com, dell, linksys, cisco -, servidores Linux e servidores Windows) cadastrados e sendo monitorados (diversos itens), porém estou tendo problemas em monitorar as placas de rede dos servidores Windows, segue abaixo os detalhes:
Cenário:
- Server Dell Power Edge 860, Debian Etch version 4.1.2, Zabbix 1.4.4 (compilado), banco de dados mysql, NET SNMP.
- 53 hosts sendo monitorados, com diversos itens, triggers e ações.
- Todos os clientes (agentes) estão na versão 1.4.4.
Problema encontrado em monitorar uma network no Windows (windows server 2003 standar edition e windows xp pro):
Cadastrei os itens, porém em diversos momentos os gráficos não são alimentados, simplesmente fica um monte de espaços em branco, relativos a alguns segundos que ele não conseguiu coletar os dados (ou coletou e não conseguiu alimentar o gráfico).
Esse problema só acontece com as placas de rede, os demais itens monitorados, como: processador, memória e hd são coletados normalmente.
Linhas em no "zabbix_agentd.conf" em XP pro (este XP foi configurado somente para teste, trata-se de um micro utilizado na empresa):
#Parâmetros para monitoramento da placa de rede
PerfCounter=NetIn,"\Interface de rede(VIA Compatable Fast Ethernet Adapter)\Bytes recebidos/s",5
PerfCounter=NetOut,"\Interface de rede(VIA Compatable Fast Ethernet Adapter)\Bytes enviados/s",5
#Loopback
PerfCounter=LocalIn,"\Network Interface(MS TCP Loopback interface)\Bytes Received/sec",60
PerfCounter=LocalOut,"\Network Interface(MS TCP Loopback interface)\Bytes Sent/sec",60
Linhas em no "zabbix_agentd.conf" em um dos servidores Windows Server 2003:
#Configurações personalizadas para placa de rede
#Loopback
PerfCounter=LocalIn,"\Network Interface(MS TCP Loopback interface)\Bytes Received/sec",60
PerfCounter=LocalOut,"\Network Interface(MS TCP Loopback interface)\Bytes Sent/sec",60
#Network
PerfCounter=NetIn,"\Network Interface(Intel[R] PRO_1000 MT Network Connection)\Bytes Received/sec",60
PerfCounter=NetOut,"\Network Interface(Intel[R] PRO_1000 MT Network Connection)\Bytes Sent/sec",60
Cadastro do item no Zabbix (Template Windows)
PARA ENTRADA DOS DADOS NA PLACA DE REDE
Description: Incoming traffic on interface Local
Type: ZABBIX agent
Key: NetIn
Type of information: Numeric (float)
Units: Bps
Use multiplier: Do not use
Update interval (in sec): 180
keep history (in days): 90
keep trends (in days): 365
Status: Enable
Store value: Delta (speed per second)
Applications: Network
Group: Servers_Windows
PARA SAÍDA DOS DADOS NA PLACA DE REDE
Description: Outcoming traffic on interface Local
Type: ZABBIX agent
Key: NetOut
Type of information: Numeric (float)
Units: Bps
Use multiplier: Do not use
Update interval (in sec): 240
keep history (in days): 90
keep trends (in days): 365
Status: Enable
Store value: Delta (speed per second)
Applications: Network
Group: Servers_Windows
Alguém já passou por esta situação?
Já fiquei horas pesquisando no forum do Zabbix, testei uma tonelada de coisas, porém até agora não obtive resultados.
Agradeço todas as dicas.
p.s.: achei os contadores do windows através do comando abaixo: typeperf -qx | find "Network Interface" (How to create new item for Windows - ZABBIX Forums)