Re: Calculos não tao malucos...
Citação:
Postado originalmente por
wagnerb
"Gest".
Fiz os cálculos baseados nas informações que postaram em outro tópico e apenas como orientaçao para os demais.
Se eu fosse fazer o projeto, com toda a certeza do mundo, eu buscaria todas as informações necessárias antes de realizar algum cálculo de dimensionamento.
Uma coisa posso afirmar, se a corrente de uma RH e seus cartões não passa de 700 mA uma bateria de 7 A/H, das pequenas, deixaria o sistema no ar por algo como 5 horas sem problemas. Isso além de tudo reduziria e muito o investimento necessário, tendo em vista também que os paineis seriam menores em potencia e valor $$$.
Posso garantir a você que quem tem conhecimento desse assunto não desperdiçaria tanto em uma bateria de 150AH para alimentar um sistema com consumo tão baixo.
Abraços,
esse 700mA eh por hora ? a conta seria assim? 0,7 Ah x 24h = 16,8Ah/dia
o kit kc 130w gera 37Ah/Dia então posso pega-lo tranqüilo para usar em uma bateria 150aH com sobra?