pode colocar até 100 amp só respeitando a voltagem nunca passar de 24 v
Versão Imprimível
pode colocar até 100 amp só respeitando a voltagem nunca passar de 24 v
Boa noite hoje estou meio sem tempo. pois estou em análise do tal do airmax ubiquiti, mais vndo que vocÊs estão ligando alta amperagem direto nas rbs. indico a vocês colocarem transistores para controlar isso. os famosos 2n3055 controlan 3.3 amperes cada, associado a fuziveis seria uma proteção basica mais funcional.
e vocês só gastariam com ci7818 mais 2 transistores mais 2 resistores de 047R por 5W. isso limitaria a corrente em seguros 6.6 Amperes / 18v
abraços.
Estou me referindo a algo basico mesmo, como esse exemplo..
Um amigo meu dizia: "Quem não tem o que falar... é minhócala"!!
Valor amigo:
RB série 4 sobe até 28 volts.
RB série 6 Sobe até 54 volts.
É extremamente importante a voltagem e a amperagem.
Se vc tem uma RB série 4 (433 por ex.) e usa 3 cartões engenius.
RB consome por volta de 1,5 amps.
cada cartão engenius 0,8 amps.
No total: 3,9 Amps...
Como é que alguém vai sustentar um equipamento de 3,9 com 3 amps?
Dá falta de amperagem, que em muitos casos é mais necessario do q a voltagem.
Porém, quanto mais volts, menos amps necessarios.
Por isso que muitas fontes de 18 volts e 3 amps sustentam RB série 4 c/ 3 cartões.
VOLTAGEM DE MENOS= Equipamento rebootando, baixa qualidade de sinal e trafego.
VOLTAGEM DE MAIS: QUEIMA EQUIPAMENTO!
Amperagem de menos: Reboota equipamento, esquenta cartão, sinal e navegação ruim.
Amperagem de mais: Não tem problema.
Aqui utilizo a mais de 2 anos:
No-break 1400va c/ 2 baterias internas 7 amps cada em série.
2 baterias externas, 12 volts, 55 amps cada em série.
Para quem nao sabe, bateria ligada em série soma voltagem, mas nao amperagem,
então, o maximo que eu tenho é de 55 ampres.
No-break carrega baterias e sustenta servidor quando acaba luz, com autonomia de 6 horas.
No-Break>>bateria>>RB 600.
Com isso, tenho 24 volts estabilizados, com 55 amperes a mais de 2 anos sem qualquer problema!
Inclusive, nossa RB esta a 114 dias sem rebootar.
Para aqueles que querem usar POE utilize a sequencia basica no cabo junto da RB:
Branco do verde/verde/branco do laranja/azul/branco do azul/laranja/branco do marrom/marrom.
Na parte de baixo, junto a bateria:
Branco do verde/verde/branco do laranja (1,2,3) e laranja no pino 6. branco do azul/azul (4 e 5) ligue no positivo da fonte e nao no conector. Branco do marrom e marrom (7 e 8) no negativo da bateria.
Esta feito um cabo POE.
Quem precisar me envie e-mail que eu mando img.
Espero ter ajudado!
Abraços a todos!
[QUOTE=mps123;486251]Galera aqui usamos baterias em serie.
Controlador de carga de painel solar.
fonte estabilizada segue as fotos aii.. flw.
sendo assim não temos problema de falta de amperagem em cartoes.
nem precisão de nobreak em torre. essa serie ai de baterias alimenta uma torre com 7RB's.
a quase 1 ano.
**********************************
Amigo,, eu uso um carregador inteligente 12 volts 10 Ah, uma bateria 60Ah.
Também to pensando em por mais uma bateria em série, pois ai eu teria 24 volts.
Minha dúvida é a seguinte, meu carregador de 12 volts não vai mais carregar, pois as duas baterias em série somam 24 volts. Por isso estou pensando que antes de comprar mais uma bateria eu preciso de um carregador de 24 volts, é assim que voce usa. Aguardo sua resposta pra fazer as mudanças por aqui. Att Almir