Re: Ajuda com problema em torre.
Citação:
Postado originalmente por
lucasmellon
Esta utilizando os cabos de rede recomendado pela ubiquit (quanto a queima) ?
Já mediu o aterramento?
Deve ser alguma fuga dos painéis e do controladores de carga para os rádios.
O que havia queimado foram RBs, que foram substituidas por rockets, e que não apresentaram problema desde então, o problema é nas RBs que ficam lá na ponta da torre.
A parada que deu agora de manhã foi o no-break que desligou, sabe deus o porquê , estou pensando em comprar um inversor de 12V para 110V, já que não foi oscilação de energia que ocasionou a parada. Mas queria descobrir o porque dos travamentos, ao invez de gastar mais uns R$ 800,00 em um inversor decente.
E sim o aterramento foi medido e está ok.
Re: Ajuda com problema em torre.
Bom, pelo que observei vc já fez muitos testes e substituições, no caso da rb, ela vai de 9 a 27v, então pra ela queimar deve ter passado mais que isso. Outra coisa o no-break e inversores de cargas consomem 75% da energia na conversão. Já trabalhei com inversores e no-break, foi uma luta, depois que troquei por rb ligada direto no controlador de cargas, nunca mais parou, em pop's com energia solar já tive uptime de 200 dias.
Veja vc disse que tem 4 paineis de 93 e o controlador de cargas é de que tamanho? Se ele for menor que a capacidade de carga instalada, pode provocar a queima mesmo.
Re: Ajuda com problema em torre.
Citação:
Postado originalmente por
portalink
Bom, pelo que observei vc já fez muitos testes e substituições, no caso da rb, ela vai de 9 a 27v, então pra ela queimar deve ter passado mais que isso. Outra coisa o no-break e inversores de cargas consomem 75% da energia na conversão. Já trabalhei com inversores e no-break, foi uma luta, depois que troquei por rb ligada direto no controlador de cargas, nunca mais parou, em pop's com energia solar já tive uptime de 200 dias.
Veja vc disse que tem 4 paineis de 93 e o controlador de cargas é de que tamanho? Se ele for menor que a capacidade de carga instalada, pode provocar a queima mesmo.
O controlador de carga é pra 30A, os paineis somam 14~15A, e as baterias somam 186Ah de carga, portanto está bem abaixo do limite do controlador.
Eu tenho torres menores de distribuição, que estão com quase ano de uptime também com energia solar, não sei porquê essa resolveu dar problema.
Re: Ajuda com problema em torre.
Bom dia amigo
1º use todos equipamentos em 12 v
2° Verifique este aterramento
3º Esqueça inversor, nobreack etc,todos equipamentos citados trabalha em 12 v.
5º tivemos um problema de aterramento em um ponto com a Rb ligada direto na bateria,o problema estava no repetidor de radio(VHF),fizemos um bom aterramento(Use hastes tipo cantoneira galvanizada,porque esta coopoel amarelinhas é só fantasia)não adianta ter quarenta e cinco hastes se a resistência não estiver baixa(use aterramento).
6º Feito isso não tem como queimar é como amigo disse temos enlaces acima de 200 dias e não esta mais porque atualizamos as RBS.
Re: Ajuda com problema em torre.
Citação:
Postado originalmente por
tcftelecom
Bom dia amigo
1º use todos equipamentos em 12 v
2° Verifique este aterramento
3º Esqueça inversor, nobreack etc,todos equipamentos citados trabalha em 12 v.
5º tivemos um problema de aterramento em um ponto com a Rb ligada direto na bateria,o problema estava no repetidor de radio(VHF),fizemos um bom aterramento(Use hastes tipo cantoneira galvanizada,porque esta coopoel amarelinhas é só fantasia)não adianta ter quarenta e cinco hastes se a resistência não estiver baixa(use aterramento).
6º Feito isso não tem como queimar é como amigo disse temos enlaces acima de 200 dias e não esta mais porque atualizamos as RBS.
Já coloquei os equipamentos em 12V, mas continuou travando.
O aterramento já foi verificado, a resistência está ok.
Sobre o inversor, é um ultimo recurso, em 12V ou 24V estava travando demais, por isso coloquei o no-break, até descobrir o que está acontecendo para não ficar com a torre parada.
As hastes cooperweld, se forem de boa qualidade, são bem melhores do que as de cantoneira galvanizadas. Todas as ligações da malha, estão feitas com solda exotérmica ao invés de conectores, que oxidam com o tempo e diminuem a eficiência do aterramento.