Re: Projeto de Rede Cabeada - UTP com alimentação
Citação:
Postado originalmente por
nalvo
Saudações amigos do Under...
Segue em anexo, uma cópia de um projeto que estou executando aqui.
Trata-se de uma forma eficiente de se alimentar os switch´s, afim de evitar travamentos e de
se transportar dados e alimentação via cabo utp.
Anexo 40067
Nao li o topico todo nao sei se alguem ja comentou..mas vamos la.....
Vi algumas coisas que no meu entendimento/conhecimento podem dar problemas serios....
1º a alimentação 7805 alem de fornecer APENAS 1A nao suporta 48V.....mesmo que suportasse...trata se de um regulador linear...e nao um DC-DC STEP DOWN como seria o correto... esse regulador vai literalmente FRITAR sob essas condiçoes alem de nao fornecer uma alimentação adequada.
2º vc vai ficar limitado a apenas 100 Megas essa configuração...pois 2 pares vao pra alimentação.
3º é bem dificil de fazer uma configuração em anel nesse modo.....pois vai precisar de 2 cabos pelo menos... se parar o primeiro switch para tudo
4º tem que colocar um switch L2 pelo menos para poder controlar via vlan..ou vpls para evitar problemas..
5º creio ser uma solução mais duradora lancar fibra e fazer GPON ou GEPON ja que vc vai usar postes e pegar por eles...
6º vc obrigatoriamente via ter que parar a cada 100M....fica quase inviavel fazer uma rede troncal robusta dessa forma....
Mais o problema ja citado de um raio atingir toda a rede....
enfim...nao creio que seja viavel financeira e tecnicamente fazer uma rede dessas...para atender um volume grande de usuarios
Re: Projeto de Rede Cabeada - UTP com alimentação
O problema é que só protege a instalação elétrica e, no meu caso, seria proteção no cabo de rede...
Citação:
Postado originalmente por
djigor
- - - Atualizado - - -
Vou testar o protetor de surto do Naldo. Tenho quase 100 clientes pedurados nesta rota e, o único problema é raio.
Citação:
Postado originalmente por
Mephisto
Nao li o topico todo nao sei se alguem ja comentou..mas vamos la.....
Vi algumas coisas que no meu entendimento/conhecimento podem dar problemas serios....
1º a alimentação 7805 alem de fornecer APENAS 1A nao suporta 48V.....mesmo que suportasse...trata se de um regulador linear...e nao um DC-DC STEP DOWN como seria o correto... esse regulador vai literalmente FRITAR sob essas condiçoes alem de nao fornecer uma alimentação adequada.
2º vc vai ficar limitado a apenas 100 Megas essa configuração...pois 2 pares vao pra alimentação.
3º é bem dificil de fazer uma configuração em anel nesse modo.....pois vai precisar de 2 cabos pelo menos... se parar o primeiro switch para tudo
4º tem que colocar um switch L2 pelo menos para poder controlar via vlan..ou vpls para evitar problemas..
5º creio ser uma solução mais duradora lancar fibra e fazer GPON ou GEPON ja que vc vai usar postes e pegar por eles...
6º vc obrigatoriamente via ter que parar a cada 100M....fica quase inviavel fazer uma rede troncal robusta dessa forma....
Mais o problema ja citado de um raio atingir toda a rede....
enfim...nao creio que seja viavel financeira e tecnicamente fazer uma rede dessas...para atender um volume grande de usuarios
Re: Projeto de Rede Cabeada - UTP com alimentação
Citação:
Postado originalmente por
labrbomfim
O problema é que só protege a instalação elétrica e, no meu caso, seria proteção no cabo de rede...
Amigo olha o link do protetor que lhe enviei...ele é para RJ45...
Só não pode ser utilizado no POE se o mesmo for acima de 60v...
Re: Projeto de Rede Cabeada - UTP com alimentação
nalvo voce poderia orçar esse equipamento pra min ja na caixa?
Re: Projeto de Rede Cabeada - UTP com alimentação
o cabo utp não esquentou com 15a ?