Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
Mephisto
Ja pensou o tamanho da MERRR*****......se romper um cabo desses e alguem tocar e morrer....
affss....
ja pensou o tamanho do estrago na rede se der um curto em algum lugar....vai te derreter essa cabo todinho!
Qual sua sugestão para ter uma rede cabeada onde ninguem corre risco de tomar choque caso um cabo fique no chao?
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
damacenoneto
Qual sua sugestão para ter uma rede cabeada onde ninguem corre risco de tomar choque caso um cabo fique no chao?
Leva alimentação DC
24Vdc 48 Vdc
enfim...qq coisa que seja DC
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
Mephisto
Ja pensou o tamanho da MERRR*****......se romper um cabo desses e alguem tocar e morrer....
affss....
ja pensou o tamanho do estrago na rede se der um curto em algum lugar....vai te derreter essa cabo todinho!
Nao quero de maneira nenhuma desmerecer sua iniciativa....pesquisa e trabalho....eu particularmente a anos atras pensei em algo pareciso....
porem se aceitar uma critica construtiva...mantem 48V DC e esquece o AC nessa estrutura!
Hoje estou com 25km de cabo na minha cidade, e minha rede não pára de crescer. Tenho clientes em todos os estados Brasileiro, e super satisfeitos com essa forma de trabalhar.
Rompimentos de cabo acontece com frequencia, mas existe fusivel para essa proteção. A corrente É DC, filtrada, saida da fonte protegida.
MERRRRR**** é trabalhar com radinho queimando porta LAN, interferencia de sinal, baixo banda passante, custo elevado... dentre outro problemas que todos ja sabem.
48 VOLTS só anda 300 metros, e as vezes nem isso.
NUNCA ouvi falar que alguem morresse ao tocar em 110v...
TENHO 18 ANOS de experiencia em engenharia elétrica, 16 anos com programação, redes, telecom.... e nao vejo RISCO ALGUM
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
Mephisto
Leva alimentação DC
24Vdc 48 Vdc
enfim...qq coisa que seja DC
rsrs... quer dizer entao que DC nao dá choque?
48Vdc dá um belo choque, dependendo da amperagem.
24v acho q não chega nem a 400mts
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Amigos do Under que acompanham este tópico: VOU FAZER UM VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO DE MEUS PRODUTOS, onde eu vou provocar o corte do cabo, vou tomar um choquinho para mostrar que nao mata, vou forçar um curto para mostrar que nao derrete cabo, dentro outros testes....