Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
A maioria das fontes chaveadas aceitam AC e DC.
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
damacenoneto
A maioria das fontes chaveadas aceitam AC e DC.
Desculpe por minha ignorância em eletrônica, mas como assim chaveadas??? A fonte que vem no switch da Intelbras faz isso???
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
viniciuschagas
Cara, pelo menos as fontes dos switchs não aceitam DC, ou seja, a entrada é AC e a saída é DC. Envio o anexo do manual de um switch onde tem essa informação.
Anexo 48752
Também pensava isto, mais depois que vi um amigo pegar uma fonte da VOLT com bateria, aquelas com armário e ligar os cabos azul e marrom do cabo de rede numa tomada e ligar os switch, mudei de opinião
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
viniciuschagas
Desculpe por minha ignorância em eletrônica, mas como assim chaveadas??? A fonte que vem no switch da Intelbras faz isso???
Uma fonte chaveada ou comutada é uma fonte com um circuito controlador interno que chaveia (comuta) a corrente ligando e desligando rapidamente, de forma a manter uma tensão de saída estabilizada.
Sim, as fontes dos switch Intelbras são chaveadas.
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
ronei10
Uma fonte chaveada ou comutada é uma fonte com um circuito controlador interno que chaveia (comuta) a corrente ligando e desligando rapidamente, de forma a manter uma tensão de saída estabilizada.
Sim, as fontes dos switch Intelbras são chaveadas.
Obrigado pela informação amigo!
Comprei ontem duas fontes com o Nalvo com cartão de crédito através do site. Quando as fontes chegarem eu as colocarei em funcionamento e postarei aqui os resultados para que fique à conhecimento de todos.
Abraços
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
viniciuschagas
Obrigado pela informação amigo!
Comprei ontem duas fontes com o Nalvo com cartão de crédito através do site. Quando as fontes chegarem eu as colocarei em funcionamento e postarei aqui os resultados para que fique à conhecimento de todos.
Abraços
Obrigado pela compra Vinicius, estarão sendo enviadas hoje.
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
nalvo
Obrigado pela compra Vinicius, estarão sendo enviadas hoje.
Obrigado pela atenção Nalvo!
Agradeço por ter tirado todas as minhas dúvidas.
Quando as fontes chegarem eu postarei o resultado.
Abraços
3 Anexo(s)
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Ola Nalvo, me permita postar aqui o sistema que estou usando aqui, eu mesmo faço usando cnc.
-- Caixa para esquina
1 p/ entrada 3 saidas, 4 cabo utp 2 pares, tomada, fusivel automatico, fonte 12v 1A, switch vlan 8 portas.
Nesse vc usa 4 portas para entrada e saida de rede, e sobra 4 para atender clientes.
Anexo 48815
-- Caixa para meio de quadra.
1 entrada e 1 saida, 2 cabos utp 2 pares, tomada, fusivel automatico, fonte 12v 1A, switch vlan 8 portas
Nesse vc usa duas portas para entrada e saida da rede, e sobra 6 portas para atender clientes.
Esse vc usa no meio da quadra.
Anexo 48816
-- Caixa fim de rede
1 entrada, 1 cabo utp 2 pares, tomada, fonte 12v 1A, switch vlan 8 portas
Nesse vc usa apenas 1 porta para entrada de dados, sobrando 7 portas para atender clientes.
Esse vc usa ele em finais de rede, becos, fim de rua.
Anexo 48817
Quem tiver interesse mandar e-mail para [email protected] e fala que viu aqui no under-linux.
Obs. não irei passar preço aqui pois não é um classificado, valores apenas por e-mail.
Em breve posto fotos da fonte 120v dc, sem nobreak, eu particular prefiro ligar a fonte a um nobreak convecional da SMS.
Att
Muito Obrigado
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Olá, nalvo... qual o valor do resistor associado ao led? E com relação a ponte retificadora, quando vc diz pra usar fonte sem transformador, vc quer dizer pra ligar a saída contínua da fonte direto onde normalmente é ligado o secundário do transformador?
Abraço.
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Ja pensou o tamanho da MERRR*****......se romper um cabo desses e alguem tocar e morrer....
affss....
ja pensou o tamanho do estrago na rede se der um curto em algum lugar....vai te derreter essa cabo todinho!
Nao quero de maneira nenhuma desmerecer sua iniciativa....pesquisa e trabalho....eu particularmente a anos atras pensei em algo pareciso....
porem se aceitar uma critica construtiva...mantem 48V DC e esquece o AC nessa estrutura!
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
Mephisto
Ja pensou o tamanho da MERRR*****......se romper um cabo desses e alguem tocar e morrer....
affss....
ja pensou o tamanho do estrago na rede se der um curto em algum lugar....vai te derreter essa cabo todinho!
Qual sua sugestão para ter uma rede cabeada onde ninguem corre risco de tomar choque caso um cabo fique no chao?
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
damacenoneto
Qual sua sugestão para ter uma rede cabeada onde ninguem corre risco de tomar choque caso um cabo fique no chao?
Leva alimentação DC
24Vdc 48 Vdc
enfim...qq coisa que seja DC
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
Mephisto
Ja pensou o tamanho da MERRR*****......se romper um cabo desses e alguem tocar e morrer....
affss....
ja pensou o tamanho do estrago na rede se der um curto em algum lugar....vai te derreter essa cabo todinho!
Nao quero de maneira nenhuma desmerecer sua iniciativa....pesquisa e trabalho....eu particularmente a anos atras pensei em algo pareciso....
porem se aceitar uma critica construtiva...mantem 48V DC e esquece o AC nessa estrutura!
Hoje estou com 25km de cabo na minha cidade, e minha rede não pára de crescer. Tenho clientes em todos os estados Brasileiro, e super satisfeitos com essa forma de trabalhar.
Rompimentos de cabo acontece com frequencia, mas existe fusivel para essa proteção. A corrente É DC, filtrada, saida da fonte protegida.
MERRRRR**** é trabalhar com radinho queimando porta LAN, interferencia de sinal, baixo banda passante, custo elevado... dentre outro problemas que todos ja sabem.
48 VOLTS só anda 300 metros, e as vezes nem isso.
NUNCA ouvi falar que alguem morresse ao tocar em 110v...
TENHO 18 ANOS de experiencia em engenharia elétrica, 16 anos com programação, redes, telecom.... e nao vejo RISCO ALGUM
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
Mephisto
Leva alimentação DC
24Vdc 48 Vdc
enfim...qq coisa que seja DC
rsrs... quer dizer entao que DC nao dá choque?
48Vdc dá um belo choque, dependendo da amperagem.
24v acho q não chega nem a 400mts
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Amigos do Under que acompanham este tópico: VOU FAZER UM VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO DE MEUS PRODUTOS, onde eu vou provocar o corte do cabo, vou tomar um choquinho para mostrar que nao mata, vou forçar um curto para mostrar que nao derrete cabo, dentro outros testes....
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
damacenoneto
rsrs... quer dizer entao que DC nao dá choque?
48Vdc dá um belo choque, dependendo da amperagem.
24v acho q não chega nem a 400mts
DC abaixo de 100v o choque é muito fraco.
48v fonte com transformador e filtrada não dá choque.
24v nao anda nem 200 metros
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
nalvo
Amigos do Under que acompanham este tópico: VOU FAZER UM VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO DE MEUS PRODUTOS, onde eu vou provocar o corte do cabo, vou tomar um choquinho para mostrar que nao mata, vou forçar um curto para mostrar que nao derrete cabo, dentro outros testes....
Se voce tem todas essas proteçoes...e soluções...etc...blz..voce postou uma coisa e eu questionei...se vc acha que é seguro pra trabalhar...nao sou eu que vou duvidar....
Bons negocios.
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
nalvo
DC abaixo de 100v o choque é muito fraco.
48v fonte com transformador e filtrada não dá choque.
24v nao anda nem 200 metros
Encostando nas duas fases da choque sim.
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
damacenoneto
rsrs... quer dizer entao que DC nao dá choque?
48Vdc dá um belo choque, dependendo da amperagem.
24v acho q não chega nem a 400mts
48Vdc da choque????????
Ja instalei muito no-break, radio digital banco de bateria....enfim..nunca tomei choque!!!
Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
Citação:
Postado originalmente por
Mephisto
48Vdc da choque????????
Ja instalei muito no-break, radio digital banco de bateria....enfim..nunca tomei choque!!!
Minhas fontes XPS -48 da choque, sao 20 amperes.
Banco de baterias 48 tbm nao choque, se tocar nas duas fases...
fontezinhas volt nao tem amperagem pra dar choque