31 Anexo(s)
fotos infra para consulta Torre de 14 Mts
Boa noite,
Realizamos um projeto um pouco dificil pelo relevo do terreno e acesso. Morro de 180 Mts de altura subida na trilha.
Base da torre e ancoramento feitos na pedra. 800 mts de cabo PP para eletrica.
Cronograma do projeto.
Escavação:
2 dias para escavação da vala e passagem do cabo PP 800Mts somente uma emenda.
Execução de base:
1 dia para realizar os furos nas pedra (foram 6) com broca 22mm Furos feitos com gerador.
Ancoramento feito com massa Epóxi Industrial. (sem a necessidade de concreto)
Estrutura:
1 dia de montagem com 7 módulos de 2 mts com 6 cabos para ancoramento.
Fotos em anexo.
Espero que as fotos ajudem em novos projetos, qualquer duvida estou a disposição.
Abraços.
A maior ambição do ser humano e colher os frutos que nunca plantou.
Anexo 40879Anexo 40880Anexo 40881Anexo 40882Anexo 40883Anexo 40884Anexo 40885Anexo 40886Anexo 40887Anexo 40888Anexo 40889Anexo 40890Anexo 40891Anexo 40892Anexo 40893Anexo 40894Anexo 40895Anexo 40896Anexo 40897Anexo 40898Anexo 40899Anexo 40900Anexo 40901Anexo 40902Anexo 40903Anexo 40904Anexo 40905Anexo 40906Anexo 40907Anexo 40908Anexo 40909
Re: fotos infra para consulta Torre de 14 Mts
Poste depois as fotos da ligação de energia para gente ver.
Re: fotos infra para consulta Torre de 14 Mts
Muito bom o projeto, meus parabéns. Mas tenho duas questões:
1ª: Qual foi a voltagem utilizada? Teve perda de amperagem nos 800m?
2ª: Como você fará o aterramento / para-raios dessa torre com ela fixada na pedra?
Te fiz essas perguntas pois tive um projeto mais ou menos assim que precisei mudar de estratégia devido a ter perda de amperagem na distância e não ter como aterrar por ser pedra.
Obrigado.
Re: fotos infra para consulta Torre de 14 Mts
Bom dia,
Quanto a energia usei cabo PP 2,5 MM fiz os calculos no papel junto com o engenheiro e faremos da seguinte forma.
Colocaremos um nobreak de 1 Kva no relogio da concessionaria em baixo faremos aterramento e dois clampers um no recebimento e outro no cabo de descida. No pé da torre colocaremos um transformador de 1 kva para regular a voltagem.
Assim que estiver pronto posto o resultado.
Quanto ao aterramento vou fazer 2 um de cada lado da pedra um só para a torre e outro só para os equipamentos e isolar os dois.
abraços
Re: fotos infra para consulta Torre de 14 Mts
Citação:
Postado originalmente por
saporuga
Bom dia,
Quanto a energia usei cabo PP 2,5 MM fiz os calculos no papel junto com o engenheiro e faremos da seguinte forma.
Colocaremos um nobreak de 1 Kva no relogio da concessionaria em baixo faremos aterramento e dois clampers um no recebimento e outro no cabo de descida. No pé da torre colocaremos um transformador de 1 kva para regular a voltagem.
Assim que estiver pronto posto o resultado.
Quanto ao aterramento vou fazer 2 um de cada lado da pedra um só para a torre e outro só para os equipamentos e isolar os dois.
abraços
Olá,
Todo aterramento deve ser interligado, para evitar DDP entre eles, e danificar o eqto, os pontos para os eqto devem sair de um mesmo barramento de terra.
Sds,