Alerta de falta de Energia nas torres transmissoras de sinal de internet. Etc...
Muitas vezes recebemos ligacoes dos clientes reclamando que estao sem internet, e voce nem imagina o que aconteceu, ja que todas as torres possuem sistema de backup de energia, nobreaks, etc.., Ja pensou em ser avisado sobre essa queda de energia eletrica em sua torre, no mesmo instante que a mesma ocorre?
Pois isso e possivel. Desenvolvi um equipamento que envia um alerta para a sua central assim que o mesmo ocorre. ultiliza poucos componentes, e a um preco baixo, usando peças baratas. Varias empresas de minha regiao ja utilizam e todos aprovaram, por isso Quem estiver interessado pode mandar mensagens para meu msn: [email protected]
Bolei tambem um estabilizador que desliga automaticanmente da rede eletrica, evitando assim que o equipamento seja danificado por uma descarga eletrica ou pique de energia.
Aguardo contato caso tenham interesse.
Tambem faço reparos em placas de MK, Aps. etc
Geraldo Eustaquio
Re: Alerta de falta de Energia nas torres transmissoras de sinal de internet. Etc...
Muito bom Geraldo, fala ai quanto vale, descreva mais detalhes.
Re: Alerta de falta de Energia nas torres transmissoras de sinal de internet. Etc...
Geraldo
legal sua iniciativa.
Vou explicar como realizo isso nas torres:
Possuo uma RB450G em cada torre
Uma fonte nobreak (ou flutuadora) com as respectivas baterias
a 450g monitoro via snmp a voltagem de entrada.
Em 24v abaixo de 23v sei que esta sem energia
abaixo de 20v a torre cai em menos de 30 min.
tudo isso sendo monitorado via PRTG e enviando o alerta para um sms server que manda mensagem para meio mundo!
A 433AH tb realiza o monitoramento da voltagem de entrada.
Se nao me engano toda famalia H da mk realiza isso
em alguns pops que utilizo nobreak mais parrudos monitoro da mesma forma, so que o nobreak esta ligado na serial do mk, assim o pacote UPS das MK se encarrega do resto
Re: Alerta de falta de Energia nas torres transmissoras de sinal de internet. Etc...
As OID das MK
active-fan: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.9.0
voltage: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0
temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0
processor-temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.11.0
|
|
Re: Alerta de falta de Energia nas torres transmissoras de sinal de internet. Etc...
já utilizo isso faz tempo faço de uma forma bem simples temos algumas PCBA 2.4 de clientes que nao usamos mais colocamos ela ligada ao switch da repetidora e a fonte direto na rede eletrica, e não do nobreak seto um ip na wan dela e monitoro pelo dude com sms da torpedus caso falte luz lá desliga o radio e recebo uma sms, nesse momento ja sei que esta no nobreak