Re: Duvida poe urgente !!!!!
Teria que testar que range de tensões esse switch aguente, se ele aguenta de 44 a 56V, ou de 40 a 56V.
Pra isso é só usar um conversor dc-dc ajustavel e ir reduzindo a tensão com o switch ligado e trafegando dados.
E também não sei se ele aguenta ser alimentado via porta POE. Ele é pra alimentar OUTROS equiptos via POE, se ele tiver um mísero diodo em cada porta ele não pode ser alimentado via POE, teria que verificar isso.
Se ele suportar trabalhar alimentado via POE com 44V, e usar fonte de 48V (Nobreak 48V vai até 56V, nesse caso cada volt conta), a conta é: 3,5W do consumo dele divido por 48V, dá 72mA de consumo. Vamos arredondar pra 100mA mesmo, vamos exagerar. É só calcular:
http://novo.aprimorar.net.br/tools_poelosscalc.html
Com tensão de 44V, corrente de 0.1A (A menor que a calculadora permite), em 100m de cabo ethernet comum a tensão cai só 0,4V. No 2º siwtch (De tras pra frente) você terá então 44,4V mas com corrente de 0,2A, que dá queda de 0,9V, e por aí vai:
1 - 44V - 0,1A (0,4V de queda)
2 - 44,4V - 0,2A (0,9V de queda)
3 - 45,3V - 0,3A (1,4V de queda)
4 - 46,7V - 0,4A (1,9V de queda)
5 - 48,6V.
Ou seja, se ele for bem restritivo dá pra colocar só 4 em serie com 100m de cabo entre eles.
Se o switch for mais elastico e operar com 40V, começamos:
1- 40V 0,1A
2- 40,4V 0,2A
3- 41,3V 0,3A
4- 42,7V 0,4A
5- 44,6V 0,5A
6- 47V - 0,6A
7- 49,9V
Ou seja, se ele operar a partir dos 40V ele suporta 6 em serie, com 100m de cabo entre cada um.
Na prática ele vai consumir menos de 100mA, provavelmente uns 70-75mA mesmo (Em 48V, claro), dá trabalho ficar ajustando o consumo (3,5W em 48V são 72mA, mas em 44V são 79mA) então o numero exato varia, mas o mínimo imagino que seriam 5 com 100m de cabo entre cada (6 com 70m de cabo entre cada), imagino que eles operem bem com 43V (Tensão de nobreak DC 48V com as baterias quase acabando).
Se tiver 50m de cabos entre cada a conta muda, é só refazer.
(Na prática nem sempre funciona com 100m, eu colocaria no maximo 85m de cabo entre cada switch. Se o cabo terá ruído de DC atrapalhando tráfego de dados depende do cabo, se o switch opera com 40V depende do switch, mas ta aí o jeito simples de calcular)
Se eu fosse a Intelbras eu colocaria diodo em cada porta POE, pra não ter entrada de tensão na porta, só saída, pra evitar usos incorretos, seria bom verificar isso antes de comprar meia-duzia.
(Na pior das hipóteses usa switch comum e conversor DC-DC pra passar de 48 pra 12V, com isso dá pra usar usar uma duzia em série, e tem custo extremamente baixo (R$ 15-25 por conversor, R$ 30 o switch, R$ 25 um soldador, R$ 10 um rolo de solda de estanho, R$ 2 um estilete pra abrir os cabos, R$ 1 por cada conector P4 pra soldar na saída do conversor DC-Dc step-down)
Re: Duvida poe urgente !!!!!
usei uma fonte 12v 1a funcionou perfeitamente chegando bem o sinal ! vlw a todos