Re: Grupo Gerador na Estação (torre), indignação, discursão...
Sistema de energia solar é o melhor que tem, não depende de concessionaria e raramente, mais muito raramente queima equipamento, quando queima é porque deu fim de vida útil mesmo.
Mais energia solar para um pc e um servidor vc vai gastar muita grana com bateria estacionária pra manter, sugiro vc levar por exemplo o PC Mkauth para algum lugar com energia mais estável já que não necessita de muita banda mesmo só autenticação e servido web. Seus equipamentos sem o servidor de cache gastam próximo de 650w (contando o ventilador) se seu servidor for mais moderno ele gasta mais uns 300w, se for antigo ai só olhando no datashet dele.
Resumidamente vai precisar de paneis solares de no mínimo 3x o gasto de energia mais uma pancada de baterias pra segurar à noite e em dias nublados.
Minha opinião, colocaria sistema solar apenas nos rádios e os servidores faria um ptp pra outro local com energia mais estável pois sua rede não para se o cache for desligado.
Re: Grupo Gerador na Estação (torre), indignação, discursão...
porem como ele mostrou so deu 0,60 AH de consumo, entao 0,60*220=132W de consumo real
achei baixo o consumo, mais se for isso mesmo bom pra ele pois os custo sao menores
os ventiladores pode deixar ligado na energia mesmo, sao os que mais consomem nesse conjunto ai
nao sou especialista em painel solar mais creio que 4 paineis de 255w yngli solar + 4 baterias de 150AH ( ligadas em serie-paralelo para da 24 volts ) um controlador de 40 AH e um inversor de 1000W segura a bronca tranquilo ( ficando fora somente os ventiladores)
Re: Grupo Gerador na Estação (torre), indignação, discursão...
Olha.
A discursão tomou outro rumo por eu não ter explicado uma coisa...
Esse gerador que eu quero ele ira funcionar so nas faltas de energia. Irei colocar um reler no momento que faltar energia com 30 segundo o reler disparar e ligar o gerador.
Sim o meu servidor é novo 7 meses de uso
Amigo @faelldantas ja pesquisei na capital do estado que moro (Piaui) tem uma loja que vende um gerador agrale por 3,5 mil de 3 kva
Re: Grupo Gerador na Estação (torre), indignação, discursão...
Provavelmente é esse aqui:
http://www.lintecmotores.com.br/prod...leve/g3000-139
E isso é baratinho mesmo, um motor simples 6,5cv está uns R$ 700 no máximo, um gerador monofásico tipo dinamo pra AC (Tensão dependente da rotação) uns R$ 800, um sisteminha de partida eletrica (Motor 12V tipo de moto, de baixo consumo) uns R$ 500, então mesmo se você comprar tudo separado (Geralmente mais caro) não chega nos R$ 3 mil, é esperado que no interior em estoque local custe nessa faixa de preço, as versões chineses disso aí custam uns US$ 800.
Mas... não espere AC limpa nem tão estável desses geradores, o controle de rotação não é tão eficiente (Carburador não garante rotação estável), como seu consumo parece baixo (Baixo demais, também acho que tem algo errado, que mediu só uma fase ou algo assim (Sistema 127V com 2 fases e neutro)) não vai ter variação na tensão devido a variação no consumo, todo problema que tiver vai ser derivado de variação mecanica (Gasolina aguada travando boia (Por isso usar aditivada (Mas não usar aditivio) é fundamental), rotação baixa ao ligar em dias abaixo de uns 20°C (Madrugada), essas bobeirinhas.
EU colocaria um transformador isolador 1:1 (Não um auto-transformador) na saída desse grupo gerador pra ter um pesinho pro gerador e ter menos spikes loucos, além de providenciar um bom filtro de linha (Filtro LC), ou use nobreak de dupla-conversão ou senoidal que também tá tranquilo (Nobreak comum costuma queimar com gerador comum, spikes de 500 a 800V aparecem, varistor de nobreak comum estoura).
Sobre o consumo, acho que seria algo assim:
16W - 02 rocket dish + rockets
36W - 06 nanobeam
25W - 10 cooler de pc ligado numa fonte de pc
8W - 01 RB 450G
8W - 01 Switch vlan fixa intelbras
70W - 01 PC domestico (MK Auth)
130W - 01 Servidor Robusto Intel (cache) (Xeon quad core, 8 gb de ram, 2 hds de 1tb)
130W - 02 ventiladores de 30cm
Total: 423W
("PC domestico" depende do tipo, uma carroça tipo Athlon primeira geração consome o dobro de um i3 recente, um Xeon quad recente consome o triplo de um antigo, HD Sata 7200RPM comum consome 1/3 de um SCSI ou algo de alto desempenho, tem varios detalhes, mas difícil um servidor com xeon consumir menos de uns 100 a 120W. Ventilador depende do tipo, tem o consumo escrito nele. O resto coloquei algo perto do consumo de pico, mas a media deles seria algo tipo 10 a 20% a menos apenas, não ia cair o total de 420 pra 132W!)
Sobre os grupos geradores, a recomendação é ligar o motor, deixar dar uma leve aquecida por pelo menos uns 10 segundos, pra só então passar o consumo pra ele. No sistema automatizado que acionar o rele de partida precisaria isso, um segundo rele ligando o gerador na rede AC só uns 30 segundos depois de dada a partida. Dá pra fazer um circuito de retardo na saída do dinamo gerador, acho que transistor e capacitor, com um capacitor que leve uns 20 ou 30 segundos pra atingir a tensão que sature o transistor pra que então esse feche o rele que ligue a saída (E pode ligar nesse rele outro rele acionado pela rede eletrica, de modo que chegando rede eletrica o gerador seja desligado da rede). Esse tipo de "manobra" em geradores pequenos deve ser feito manualmente, eles tem chaves pra isso (Desligar gerador, desligar motor, chavear entre saída A ou saída B), grupos geradores maiores e mais caros tem isso automatizado.
Ah, isso é barulhento pacas! O abafador mini que eles tem não ajuda tanto, se tiver morador perto seria uma boa comprar fibra de vidro, colocar ao redor do abafador, e colocar um turbo metalico em volta levando a fumaça pra fora (Sacou? Não encaixa tubo fino no diametro da saída, coloca tubo grosso, bem grosso, e preenche a lacuna com fibra de vidro, se precisar grudar ela na posição amarra com arame e usa silicone de alta temperatura (Preto), dá pra matar metade do barulho).
Re: Grupo Gerador na Estação (torre), indignação, discursão...
O que posso dizer por experiencia propiá é que gerador a gasolina(Gasolina apodrece e para o carburador) é bom para quem tem uso diário mas para um gerador que vai funcionar esporadicamente tem que ser Diesel(Diesel comum),compramos este modelo(http://www.toyama.com.br/produtos_de...cod_produto=59) esta com cinco horas de uso,excelente sem reclamação a não ser o barulho como amigo disse.
A intenção é vede lo e comprar este modelo:(http://www.toyama.com.br/produtos_de...uto=179)devido ao barulho.
É bom salientar que gerador com partida automática(existe a QTA pronta da propiá Toyama)com varias oscilações da operadora e varias partidas,sempre a acaba o combustível e quando precisa esta com tanque seco.
Estas são nossas experiencias,espero ter colaborado com os amigos.