Re: Sistema de Proteção da Rede Elétrica
Citação:
Postado originalmente por
TreiscBr
Ligo o pino central que é o terra e o pino da direita, ai vai dar 110 V. Mas, o meu plug é o novo com tres pinos, tenho então que pegar um alicate e decepar o pino da esquerda do plug novo, e assim a tomada fêmea o pino da esquerda some, volta as antigas, em suma esta tomada nova de tres furos foi uma invenção errada.
Se fizer isso (cortar um dos pinos laterais do plug) ele vai deixar de funcionar nas outras tomadas sem terra (99,999% das tomadas no brasil não tem aterramento no pino central).
Sobre a tensão medida na carcaça metalica dos aparelhos (Cabo HDMI tem a parte metalica do plug ligado na carcaça metalica da TV, que é ligava até o receptor de TV a cabo, que é ligado pela malha do cabo coaxil até a antena externa, e a TV pode ser ligada pela malha de um cabo VGA ou DVI num desktop e etc, o GND/malha dos equipamentos é interconectado e o problema pode ser bem distante quando você tem tensão na carcaça), essa carcaça é unida ao pino central na maioria dos aparelhos, o aterramento PASSA RETO por dentro das fontes e vai direto pra carcaça, se você descalço levar choque em carcaça é por falta dessa aterramento (As vezes ligam o aterramento em vergalhão de aço estrutural da parede, e nem sempre a estrutura metalica das construções é toda interconectada, geralmente ela fica uns 10 a 20cm isolada da terra pelo cimento das vigas, o contato dela com o terra tem muitos ohms de resistência, é um aterramento ruim).
Enfim, medir tensão entre carcaça de aparelho e um terra externo só serve pra dizer se há problema/falta no aterramento da tomada, o aparelho em sí geralmente tem capacitores fazendo descarga de ruído pra carcaça por isso ela é recomendada.
Filtros de linha (Reais, ou os imaginários que são só reguas), estabilizadores ou nobreaks tem o pino central da saída ligado DIRETO no pino central da entrada, eles não alteram em nada a diferença de potencia entre o chão (Se estiver descalço) ea carcaça do equipto.
Até tem o equipamento chamado modulo isolador, ele é um transformador isolado 1:1, são 2 enrolamento gemeos num nucleo comum, tensão de entrada = tensão de saída, mas... tocando num dos fios da saída a tensão não percorre o caminho até o terra, vai só até o enrolamento do trafo, com esse tipo de equipamento não há choque. Mas... só isso que ele resolve, choque. O ruído e RFI com esse tipo de equipamento (Terra virtual) continua na rede, bom mesmo é ter um aterramento real.
Medir tensão entre neutro e terra, ou fase e terra, com multimetro geralmente não é realista, se colocar um prego na parede e medir a tensão dele com relação a fase terá a tensão correta da fase, mas... hora que plugar em paralelo algo de alto consumo, que seja uma lampada incandescente de 40W, a tensão cai, porque a resistencia entre o prego e a terra (Passando pela parede) é enorme e pela lei de Ohm (RUI) a resistencia alta permite apenas uma baixa corrente se a tensão for alta, aumentando a corrente a tensão diminui.
Então.... meça a tensão com algo em paralelo, uma lampada incandescente de 40W ou mais é ótima, motores geram spikes então é bom evitar, mas ventilador comum de mesa serve (Motor com escovas é melhor não usar), aí sim você verificaria se seu aterramento está eficiente.
(É normal medir entre neutro e terra algo tipo 20 a 30V dependendo do dia, isso some se colocar uma mísera lampada de neon entre eles consumindo 0,000001W, o neutro é aterrado nalgum transformador ou poste e não necessariamente isso fica a menos de 300m de sua casa, de lá até o aterramento da sua casa pode haver diferença de potencial, já medi 30V em casos assim muitas vezes)
Sobre a tensão ser 110V, seu sistema é bifasico simples pelo visto, 2 fases 110V em contra-fase total (180°), mas... se medir 127V você tem 3 fases 127V, uma a 120° da outra, de modo que entre 2 pontos opostos do sistema nunca há 180° portanto nunca há 254V (O dobro de 127V), há uma defasagem tá que com 2 fases 127V você consegue só 220V. Isso varia muito no país porque tem geradores/turbinas trifasicos com 3 enrolamentos a 120°, tem com 4 bobinas a 90° uma da outra (As vezes podem chamar de sistema 110/220/380/440V), esse seu sistema 110/220V pra mim que parou de ser implantado a uns 20 ou 25 anos então deve ser velho, sabe-se lá o estado dos aterramentos (Do neutro) num sistema velho assim, ou do seu prédio/construção, mas choque em carcaça de equipto é falta de aterramento, seja sistema 110/220V ou 127/220V (Ou em sistema rural de 254V, que já usei aqui na roça, é transformador com 2 enrolamentos 127V, mas pra economizar fiação eles não usam neutro + fase, usam fase + fase (Afinal com tensão dobrada a corrente é a metade, permite fiação fina, permite gastar menos nas obras, azar do morador, que não encontrará equipamento que suporte 254V (A maioria suporta até 240V, tensão no oriente médio e outras partes da ásia).
Re: Sistema de Proteção da Rede Elétrica
Ok, mas não há choque a energização é estática e superficial, se por a mão e descalço não tem choque.
Re: Sistema de Proteção da Rede Elétrica
O Mac Mini esta ligado a TV Samsung LCD 32" e não está ligada a cabo coaxial (TV a cabo) e, sim outra TV Samsung Plasma 55", que uso para TV a cabo e com Xbox 360, O APC agora fica só para o Mac Mini, já a TV 32", impressora estão num estabilizador a parte, já do fio terra o Mac Mini não tem terra, e penso que o pino central das tomadas esteja aterrado, de forma como comentei o medidor de teste de voltagem acusa este pino central com o pino lateral direito a voltagem de 110 V, já ligado com o pino lateral esquerdo nada apresenta e os dois pinos laterais apresentam 110 V. Desta forma o central é o terra ou neutro e não mostra valor de 30 V nem de 20 V como deveria ser em um teste que já fiz em casa térrea, agora moro em um prédio com 38 apartamentos, assim é como tu disse ai coisa de engenheiro aloprado que acha que a rede elétrica será eterna só para 110 V.
Re: Sistema de Proteção da Rede Elétrica
já medi também entre o e neutro e a carcaça de alguns equipamentos sem o terra deu 50 volts, fontes chaveadas.
recomendo conferir seu aterramento,ou do predio ;)
verifique se todas as tomadas envolvidas tem aterramento.
bom ver o @rubem de volta,achei que tinha sumido srsr