Ajuda sobre tipo qual gerador de energia comprar para o Provedor....
Bom dia a todos os amigos do Fórum.
Aqui na região estamos enfrentando muitos problemas relacionados a energia....
Como eu acredito que seja em todo o pais...
A minha divida é a seguinte;
Gostaria de saber com o pessoal ai que tem gerador de energia , para suprir a falta dela no provedor!
Aqui eu preciso de um gerador que consiga gerar energia para as fontes da Volt.... Pois é as que eu uso aqui no provedor...
Lembrado estou com o capital (dinheiro) no limite.... Rsrsrsrs e não tenho como gastar muito em um gerador de energia robusto...
Desde já grato a todos...
Que Deus abençoe a todos....
Re: Ajuda sobre tipo qual gerador de energia comprar para o Provedor....
Para poder sugerir algo precisamos de informação...qual o consumo em watts dos equipamentos que precisam de energia de emergência? Quanto tempo duram essas interrupções em média? Tem algum tipo de nobreak? Qual modelo das fontes?
Re: Ajuda sobre tipo qual gerador de energia comprar para o Provedor....
Eu diria que o maior problema é: Precisa partida automatica?
Fonte DC da Volt é fonte chaveada comunzona, passa pra DC logo na entrada do chaveamento, não precisa senoidal limpa, então pode tranquilamente até usar gerador 2 tempos baratinho, tipo:
http://www.torchtools.com.br/ferrame...mpos-matsuyama
Não coloque consumo nem de 500W, que dirá 950W! Use meia-carga apenas, se for fonte DC comum tipo 24V 7A pode pendurar até 3 sem medo.
Mas... partida manual, a bombinha dosadora de oleo 2T dá pau fácil (Aí tem que misturar óleo na gasolina, e gasolina batizada perde qualidade em semanas).
E isso gera uma onda senoial suja, péssima pra transformadores (que nobreaks AC usam!). Um gerador desse em nobreak AC comum só funcionaria direito em um nobreak senoidal ou de dupla-conversão muito bom, só eles aturam senoidal suja.
Mas uma senoidal suja serve pra qualquer fonte chaveada porque em fontes chaveadas a PRIMEIRA coisa na entrada (Depois de um eventual filtro LC) é retificação e filtragem com capacitor, vira DC de qualquer forma, então pode ser gerador de senoidal, de onda quadrada, ou de onda no formato do Mickey que servirá.
Já se for alimentar coisa ruim tipo nobreak AC comum (400VA, 600VA, 1400VA, etc), precisa de algo que gere uma onda mais senoidal, o preço sobe:
https://www.palaciodasferramentas.co...ivolt-buffalo/
Mas também partida manual.
Se precisa partida automatica: Tá lascado!
Precisa um painel inteligente ao lado do gerador, um QTA, que verifique se tem eletricidade, e na falta dela dê a partida no gerador, verifique se o gerador ligou mesmo, que espere uns segundos e só então transfira a alimentação pro gerador, que monitore temperatura e combustível, enfim, um aparelhinho caaaaro:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...00-ats-qta-_JM
Esse tipo de painel você adapta em gerador que já venha com partida eletrica (No botão, não com cordinha retratil).
Se não tem um gerador, dá pra comprar um pequeno já com QTA:
http://www.maquinasmc.com.br/produto...na-com-qta-ats
Se são só 2 ou 3 fontes DC pequenas não precisa 2,4KVA, mas... é o que tem com QTA, nunca ví um 2 tempos de menos de 1KVA com QTA, apesar de ser possível.
Enfim, se não precisar partida automatica você economiza muito, e se não precisar senoidal muito limpa você economiza ainda mais.
Nobreak AC comum de 400 a 2200VA sempre tem transformador dentro, e transformador precisa onda bem parecida com senoidal pra operar direito, se colocar um gerador barato (De menor de R$ 1 mil) num nobreak comum de 1400VA ele possivelmente não vai reconhecer que tem rede AC e não vai carregar, as vezes sai mais em conta você pegar um gerador 4T barato (R$ 900 tem) e um nobreak senoidal ou dupla-conversão usado de R$ 600-800, ao invez de um caro gerador limpo de 2KVA.
Como gasolina estraga com os meses, se deixar o troço parado (E nem limpar filtro), isso dificilmente dura mais de 2 anos (Se bem cuidado dura 10 ou 15 anos se usar todo mes), então veja bem se quer isso mesmo, especialmente pelo barulho disso (E eles precisam ventilação, eles aquecem um quarto 3x3 até derreter plastico em poucas horas). As vezes é mais interessante investir em bateria estacionária maior e painel solar ou carregador avulso pras baterias, o custo talvez seria o mesmo mas as baterias duram 3 ou 4 anos com cuidados básicos (Ventilação também, por acaso) e não gastam gasolina.
Re: Ajuda sobre tipo qual gerador de energia comprar para o Provedor....
Citação:
Postado originalmente por
RadNet
Bom dia a todos os amigos do Fórum.
Aqui na região estamos enfrentando muitos problemas relacionados a energia....
Como eu acredito que seja em todo o pais...
A minha divida é a seguinte;
Gostaria de saber com o pessoal ai que tem gerador de energia , para suprir a falta dela no provedor!
Aqui eu preciso de um gerador que consiga gerar energia para as fontes da Volt.... Pois é as que eu uso aqui no provedor...
Lembrado estou com o capital (dinheiro) no limite.... Rsrsrsrs e não tenho como gastar muito em um gerador de energia robusto...
Desde já grato a todos...
Que Deus abençoe a todos....
Faça a medição da potencia consumida e compre gerador com pelo menos 30% a mais . Ai vai depender do que encontrar no mercado pois tem varias marcas disponiveis.
Re: Ajuda sobre tipo qual gerador de energia comprar para o Provedor....
Alguns aparelhoes que me trouxeram da Volt, eles costuma desarmar com 12,1 volt, um ou outro com 11.5V ou 12.3V mas só rearma quando estiver com 12,7V. Portanto se tiver uma deficiencia na rede elétrica(menor que 90V ou 170V se possuirem via chave de comutação, sendo automática pode variar de 90 a 270 volts sem maiores transtornos. Se a rede cair para menos de 90V, a corrente que passa pelo transformador de frequencia fica alta sobreaquece o sistema vindo a queimar a fonte, tenho notado que têm vido ruídos na rede elétrica fornecida pela consecionária e tenho recebido aparelhos domésticos com avarias na fonte. acho que na prática estamos com excesso de carga indutiva, consequentemente capacitiva e as consecionárias não fazem o devido balanceamento de cargas.
Todo consumidor que receba em seu medidor, duas fases ou três precisa fazer o devido balanceamento dando mais segurança na sua rede interna, mas por preguiça e desconhecimento dos eletricistas isso não acontece e na prática aumenta em nossa conta de energia, em teoria não...