Minhas rotas possuem no máximo 20 switches e, o fato ocorre em rotas com 8 switches apenas; no máximo 70m de distância, vou retirar o sistema de POE e deixar somente dados nos rj's, pode ser uma alternativa.
Versão Imprimível
Este fato ocorre em rotas com PDs ou com os switches adaptados com POE e, não sei o que queria dizer com "pagam locação" mas, temos SCM, autorização de compartilhamento; temos uma parte da rede em fibra já, estamos migrando mas, como falei, este problema começou a aparecer do nada e em todas as rotas e não dá para montar a fibra da noite por dia e, muito menos migrar quase 1000 clientes para a fibra assim, num estalo de dedos.
Eu faria o seguinte: colocaria rb750 em pontos estratégicos para monitorar e chegar a raiz do problema. Zicas em camada 2 é difícil de descobrir sem equipamentos monitoráveis.
Cara, ja vimos muita gente como esse mesmo problema, e com certeza e essa de usar dados e energia fechando no rj, com esses PDs da volt, e que deu mais problema ainda, usamos hoje rota com ate no maximo 40 switchs, e as energias sendo todas no jampe com barra de conector. E muito mais muito provedor com esse seu mesmo problema vc num tem nocao.
Concordo com a necessidade de equipamentos para monitorar e isolamento tambem... aqui já tive problemas quando uma das "pernas" estavam com erro em um switch e fez com que quando gerava certo trafego nela, parasse algumas outras....
Isolei as saidas, quando poucas por DG uso a RB260GS, quando muitas Switch Gerenciaveis de 16 portas...
No final de cada perna equipamentos como RB750 que lanço periodicamente e manualmente para acompanhar, testes de througput, e verifico se realmente passa toda a banda, (aqui geralmente 95mb por porta)...
Quando baixa a saida tipo 70, 50, 15, sei que tem algum switch "miando"... preciso correr trocar...