Re: Projeto para energia em POP
Rubens,
Obrigado novamente pela prestatividade, continuarei com algumasduvidas se nãose importa isto que acho que podem ajudar outros também:
1º- uma boa controladora (vamos supor essas MPPT: http://produto.mercadolivre.com.br/M...ustavel-_JM)/;
a - teoricamente serve para um banco de até 200amp, mas se usar num de 105 sem problemas correto?
b- ja reparei numa controladora vagabundinha que tenho aqui que a voltagem que sai no load não é exatamente 12v e sim a mesma voltagem que se le nos bornes da bateria, por acaso elas tem uma ponte interna??
c- Se assim for qual a proteção que elas teriam para não deixar descarregar a bateria por completo?? (vamos tratar sempre das MPPT que citei acima pois acredito que deva haver muita merd@ no mercado ).
2º- Com relação a esse sistema:
https://under-linux.org/attachment.p...6&d=1426171395
considerando um banco de 24x 105amp:
a- poderia então além do painel colocar uma fonte de 24 para carregar as bateria em flutuação a noite quando o painel não produzisse mais, mas aqui fica a pergunta: - Para que o painel fizesse o trabalho corretamente nas baterias visto que a fonte serviria apenas para manter a flutuação quando o painel não produzir e sustentar o load qual seria a voltagem correta a ser regulada nessa fonte?? seria uns 26v??
b- que fonte seria indicada uma de 24v (ajustada para a voltagem supracitada ) de 20amp dária conta?
3º com relação ao nobreack x gerador
a- ja liguei varios nobreack (sms, apc, etc..) nesse gerador que lhe falei e aceitaram a energia, então deve servir né?
4º Nobreack;
a- confirmado o caso acima então um Sinus (sms) senoidal de 3Kva com aquele diodo na saida de carga (positivo) serve né? mas não teria a chence desse diodo interferir na leitura da bateria por parte do nobreack e interferir no funcionamento do nobreack??
Re: Projeto para energia em POP
Citação:
Postado originalmente por
gabrielest
Rubens,
1º- uma boa controladora (vamos supor essas MPPT:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...ustavel-_JM)/;
a - teoricamente serve para um banco de até 200amp, mas se usar num de 105 sem problemas correto?
b- ja reparei numa controladora vagabundinha que tenho aqui que a voltagem que sai no load não é exatamente 12v e sim a mesma voltagem que se le nos bornes da bateria, por acaso elas tem uma ponte interna??
c- Se assim for qual a proteção que elas teriam para não deixar descarregar a bateria por completo?? (vamos tratar sempre das MPPT que citei acima pois acredito que deva haver muita merd@ no mercado ).
Esse controlador na verdade é melhor chamar "MPPT+PWM", porque ele manda pulsos tipo PWM pra bateria, mas quem controla a largura desses pulsos é um CI mais inteligente que os controlador PWM comuns. Está longe de ser MPPT (No Ebay ultimamente precisa procurar por "TRUE MPPT", porque a maioria é como esse, um PWM melhorado), mas é melhor que os PWM mais baratos.
O vendedor até escreve na descrição que é PWM.
Sobre a ligação entre saída e bateria, é isso mesmo, a tensão entra (Na entrada...) e um controlador PWM ou MPPT ajusta pra tensão da bateria. Outro circuito libera a tensão da bateria para a saída.
Quando a bateria está sob carga, não tem "a alimentação está saindo da bateria", porque o circuito de carregamento é ligado junto com a saída nessa hora, são 3 coisas unidades num único ponto, simplesmente se tiver consumo a carga que circula pela bateria é menor. A coisa funciona muito bem assim, não precisa se preocupar com isso, UBNT e MK aceitam os 27V da flutuação desses controladores.
A principal função do controlador é controlar a carga (Não deixar cada bateria passar dos 14,4V, digamos), mas a 2ª principal é evitar a descarga profunda, por isso é bom não alimentar os equiptos direto com a bateria e sim com a saída do controlador, porque o controlador vai desligar a saída hora que a tensão nas baterias ficar abaixo de uns 21V. Isso é proteção suficiente, evitar que as baterias descarreguem abaixo de uns 10,5 a 11V cada uma. Se ligar o equipamento direto na bateria, aí sim vai zerar completamente as baterias, dar uma descarga profunda que talvez faça o controlador solar depois nem reconhecer que tem bateria plugada!
Citação:
Postado originalmente por
gabrielest
2º- Com relação a esse sistema:
https://under-linux.org/attachment.p...6&d=1426171395
considerando um banco de 24x 105amp:
a- poderia então além do painel colocar uma fonte de 24 para carregar as bateria em flutuação a noite quando o painel não produzisse mais, mas aqui fica a pergunta: - Para que o painel fizesse o trabalho corretamente nas baterias visto que a fonte serviria apenas para manter a flutuação quando o painel não produzir e sustentar o load qual seria a voltagem correta a ser regulada nessa fonte?? seria uns 26v??
b- que fonte seria indicada uma de 24v (ajustada para a voltagem supracitada ) de 20amp dária conta?
Mas se a fonte é só pra manter a flutuação, a fonte poderia ser de 1 ou 2A! A carga se faz com digamos 5 a 20% da capacidade nominal, mas a flutuação é só manter a carga, flutuação se faz com coisa tipo 0,1% da capacidade da bateria.
Dá pra colocar fonte de 200mA em bateria de 100Ah pra manter a flutuação, é suficiente. A flutuação serve só pra não existir a auto-descarga da bateria, mas a auto-descarga faz a bateria perder mal e mal 1% de carga por MÊS! Durante a noite, uma bateria ligada num controlador perde mal e mal 0,3% de carga, é só o consumo do controlador lendo a tensão da bateria a noite toda, não é um consumo preocupante.
Mas se vai colocar uma fonte paralelo ao painel, tem que ver a tensão de flutuação da controladora. Aqui ela DIZ que faz flutuação a 27,6V:
http://www.ebay.com/itm/30A-LCD-MPPT...-/391408505993
Então teria que ajustar a fonte pra 27,6V MAIS os 0,7V de queda de tensão do diodo.
27,6 + 0,7 = 28,3V!
E isso as fontes 24V industriais não chegam.
Eu já usei umas que mal chegaram a 26,3V, e com uma tensão tão baixa a flutuação a noite ficaria nos 25,6V (Sempre desconta os 0,7V que o diodo perde), na prática nem haveria flutuação já que o painel solar "entregaria" a bateria com 27,6V.
Eu uso fonte 15V e 30V pra sistemas 12 e 24V por isso, pra ter folga de tensão até a tensão de carga cíclica e de flutuação. Fonte que chega só em 26,5V dá pra ligar direto na controladora (Sem painel solar, sem diodo) em bateria menor, tipo 12V 7Ah, que se durar 1 ano a menos não dá tanto prejuízo.
Nesse caso, se a intenção seria só a flutuação, então nem precisa fonte. Um fonte 26,5V 20A em paralelo acabaria sendo usada apenas numa noite depois de um black-out, ela carregaria as baterias durante a noite, ou carregaria só até uns 25,8V, que é talvez 65% de carga. Pra flutuação até uma fonte de impressora (32V) serviria nesse caso, a flutuação consome mesmo só uns 200mA em média.
Citação:
Postado originalmente por
gabrielest
3º com relação ao nobreack x gerador
a- ja liguei varios nobreack (sms, apc, etc..) nesse gerador que lhe falei e aceitaram a energia, então deve servir né?
4º Nobreack;
a- confirmado o caso acima então um Sinus (sms) senoidal de 3Kva com aquele diodo na saida de carga (positivo) serve né? mas não teria a chence desse diodo interferir na leitura da bateria por parte do nobreack e interferir no funcionamento do nobreack??
Então é um gerador bem limpo. Não sei se a maioria é limpa igual o seu, mas já tive dor-de-cabeça com mais de meia duzia de clientes com geradores sujos que não serviam pros nobreaks.
Sobre o SMS Sinus, é só manter as baterias internas por que ele verifica se tem algo plugado (E nem sempre esse sistema com diodo é lido direito nessa verificação inicial. Depois ele funciona normal, mas naquela verificação logo que liga o nobreak tem nobreak que aplica uma tensão, e se ela não for mantida por um meio segundo ele não liga, como o diodo impede a tensão nobreak>bateria essa seria a hora do erro. As baterias internas nem precisam ser muito boas ou de 5/7Ah, podem ser baterias velhas, é só pro circuito de inicialização do nobreak funcionar), no resto nada muda, bota o diodo na entrada da bateria externa e pronto, hora que a luz acaba a tensão das baterias internas rapidinho fica abaixo da tensão vindo pelo diodo, e o nobreak passa a consumir a energia das baterias externas.
(Alguns nobreaks ligam sem bat. interna, lendo a tensão vinda pelo diodo. Mas não é regra, nunca anotei quais não ligam, mas só lembro de 1, um Eaton, só que o circuito de leitura da bateria é igual o de uns SMS então outros nobreaks devem ter isso. A parte boa é que pode usar bateria velha (Mas não vazando ou fervendo) pra esse caso, é fácil tapear o circuito do nobreak)
Re: Projeto para energia em POP
Rubens,
Talvez não tenha me expressado devidamente:
o fato de colocar a fonte também além do painel seria porque se o load dos 24v o fizer pela controladora então a noite quando o painel não gera os equipos vão baixar a bateria..
Re: Projeto para energia em POP
Ah tá, se vai ter consumo 24x7 da linha de 24V saindo do controlador, aí a fonte faz sentido.
Uma fonte 24V 10A dá conta de 240W em teoria, na prática eu não usaria com mais de uns 150W, mas... isso é coisa pra caramba, 2 rádios digitais comuns com conversor dc-dc, e meia duzia de RB's pequenas ficam bem abaixo disso.
Sobre qual fonte, essas aqui o vendedor diz que chegam até 27,7V:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...40w-bivolt-_JM
e
http://produto.mercadolivre.com.br/M...10v-e-220v-_JM
Nunca usei delas, no máximo de 100W, e essas menores raramente passam de uns 26,5V.
Se elas chegam a 27,7V, vai 27V pro controlador, já tá bom, afinal tem consumo o tempo todo mesmo e com consumo permanente é quase impossível flutuar em tensão muito alta.
Re: Projeto para energia em POP
Citação:
Postado originalmente por
rubem
Ah tá, se vai ter consumo 24x7 da linha de 24V saindo do controlador, aí a fonte faz sentido.
Uma fonte 24V 10A dá conta de 240W em teoria, na prática eu não usaria com mais de uns 150W, mas... isso é coisa pra caramba, 2 rádios digitais comuns com conversor dc-dc, e meia duzia de RB's pequenas ficam bem abaixo disso.
Sobre qual fonte, essas aqui o vendedor diz que chegam até 27,7V:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...40w-bivolt-_JM
e
http://produto.mercadolivre.com.br/M...10v-e-220v-_JM
Nunca usei delas, no máximo de 100W, e essas menores raramente passam de uns 26,5V.
Se elas chegam a 27,7V, vai 27V pro controlador, já tá bom, afinal tem consumo o tempo todo mesmo e com consumo permanente é quase impossível flutuar em tensão muito alta.
Exato, no caso o nobreack seria só pra ligar o servidor, CCR e alguma futura fibra, os radios iriam todos no 24v direto, percebe o porque perguntei sobre aquela fonte 24 x 30amp da USINA, seria essa aqui no caso:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...4-v-bivolt-_JM
o que acha??