Redundância
boa noite,
tenho 2 links feitos com PowerBean M5. Ambos fecham dois pontos idênticos, pois com esses links faço uma redundância. o link 01 entra na porta eth01 de uma rb2011 i, o outro link entra pela porta eth02. gostaria de saber como faço no mikrotik uma configuração que ficasse testando o link 1 e na interrupção dele habilitasse o link 2 e na volta do link 1 voltasse para o link 1. criando assim uma redundância automática.
alguém poderia me ajudar?
grato:
-
Re: Redundância
Pesquise sobre netwatch.
Enviado de meu GT-I9070 usando Tapatalk
-
Re: Redundância
Os rádios estão ligados sempre?
Supondo que sim:
Crie pra cada link uma rede diferente.
Configure rota pelo primeiro link com distância menor que pelo segundo.
Utilize teste de Ping gateway na rota.
Se for idêntico crie uma rota com 2 gateways use uma conexão por cada link dobrando sua banda até que um falhe.
Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
-
Re: Redundância
-
Re: Redundância
bom dia,
Explicando melhor vou mostrar a configuração das 2 redes:
link 1 - origem:
powerbean ap = 10.22.0.10
powerbean client = 10.22.0.20
ip rb 2011 i destino eth01 = 10.22.0.1
link 2 - origem:
powerbean ap = 10.23.0.10
powerbean client = 10.23.0.20
ip rb 2011 i origem eth02 = 10.23.0.1
A eth03 do rb 2011 i é ligado na rede rede interna. o que preciso e que quando um link der problema o outro link já entra automaticamente, não deixando a empresa parada.
qual a melhor forma de fazer isso?
grato: