Raios
Bom dia a todos, na minha cidade começou as chuvas, com muitos raios. Ainda não tenho para raios, mais, estou providenciando, vai ficar um pouco caro, mais melhor que perder os esquipamentos na torre. As caixas são metalicas e isso já é uma proteção do tipo Gaiola de Faradey. MInha dúvida é o seguinte.
Ontem chuveu muito aqui, com muitos raios e um SWL-3300, travou, desliguei e liguei denovo voltou ao normal. Um centelhador evitaria esse problema? O centelhador é homologado?
Um para-raios de Franklin protege realmente? Alguém tem instalado e funcionou, caiu algum raio direto na torre?
Alguém usa mais alguma proteção fora o para-raios? Algum protetor de surtos nos cabos de rede?
Desde já, grato a todos!
-
Além de para raios, a Clamper - Página Inicial possui alguns sistemas anti-surto. Eles possuem atendimento especializado para consultas de projetos.
Fora isso os links abaixo tratam sobre a questão de aterramento:
http://www.fisica-potierj.pro.br/Sob...terramento.pdf
O que é Aterramento Elétrico?
-
[QUOTE=Josue Guedes;281571]Bom dia a todos, na minha cidade começou as chuvas, com muitos raios. Ainda não tenho para raios, mais, estou providenciando, vai ficar um pouco caro, mais melhor que perder os esquipamentos na torre. As caixas são metalicas e isso já é uma proteção do tipo Gaiola de Faradey. MInha dúvida é o seguinte.
Ontem chuveu muito aqui, com muitos raios e um SWL-3300, travou, desliguei e liguei denovo voltou ao normal. Um centelhador evitaria esse problema? O centelhador é homologado?
Um para-raios de Franklin protege realmente? Alguém tem instalado e funcionou, caiu algum raio direto na torre?
Alguém usa mais alguma proteção fora o para-raios? Algum protetor de surtos nos cabos de rede?
Tua gaiola de Faradey não adianta de nada se a descarga ocorre pelos cabos também;
A torre tem que estar aterrada para caixa ajudar a proteger;
O sentelhador ajuda até para fazer as conecxões do pigtail e o cabo da antena na caixa hermetica, mas não é garantia de 100% que não vai ter prejuizo;
Já vi vários centelhadores, mas nenhum com selo da anatel;
Com certeza um para-raios bem instalado proteje, mas mesmo com ele vc poderá ter prejuízos, pois depende da intensidade da descarga entre outros fatores;
Se com para-raios vc não está coberto 100%, imagina sem!
O caro do pára raios é o cabo de cobre nú, depois o mastro. Acessórios e isoladores tem um custo relativamente baixo. A mão de obra conta muito também, se tiver disposição e EPI´S pode meter a mão na massa.
As emendas e conecxõs tem que ser com solda exotermica.
-
faça um para raio e faça a mediçaõ do mesmo.. dps nao deixe seu material fazendo contato direto com a torre. coloque um espaçador de porcelana.. entre a torre e a caixa...
-
cara..
quando você diz "pára-raios frankiln" esse é apenas o "captor", pára-raios é o conjunto todo...
aqui eu fiz da seguinte forma, coloquei o pára-raios isolado da torre com seu aterramento, 6 hastes de 2,4m e cabo de cobre nu 25mm, a torre com uma baste de 7,42, e os equipamentos com seu aterramento separado também, ficam isolados da torre...
o aterramento não foi medido com terrômetro ainda, mas farei isso...