Postado originalmente por
DUHbnu
Sugiro ver o artigo:
ATERRAMENTO E PARARRAIOS
Raios (altíssima velocidade e frequência) conduzem pela superfície; ou se usa uma chapa de cobre ou cabos tipo usados em "solda elétrica".
Colocar um pararraios alguns metros acima da torre vai criar um cone de proteção; este cabo sim deve ser cordoalha de cobre e descer até o nó de aterramento usando os isoladores padrão de porcelana.
A chapa de cobre pela área tem altíssimo poder de dissipação da descarga.
É complementar; não dispensa contudo o anel de cobre (por exemplo) que vai contribuir com a dissipação e minimizar problemas de tensão de passo.
O sal é para misturar uns 3 a 4 kilos de sal grosso
no fundo do local onde será enterrada a placa para aumentar a condutibilidade
para baixo do nível do buraco. (acima use só em picanha) para cima existem outros materiais como bicarbonato de sódio e gel especifico.. Se quiser pode substituir por sulfato de cobre.
As palavras chaves é "BAIXA IMPEDÂNCIA DAS FIAÇÕES".
E minimizar DDP (diferença de potencial) gradiente de tensões; se a tensão levanta durante a descarga, deve ser por igual em todo sistema.