tem foto do swicth
[email protected]
110v ac ou dc? outra pergunta conhece sobre normas das prestadoras de serviço de rede eletrica?
manda mais detalhes para [email protected]
Tenho interesse segue meu email e msn: [email protected]
Daslan, neste seu esquema o que acontece se um cabo se romper e cair em cima de alguém com 110v? A operadora eletrica permite cabos com está voltagem em postes? por estes e outros motivos que eles acabam retirando todos os cabos dos postes.
Como ja disse antes, caso ocorra alguma pane o sistema se desliga. O sistema tem sensor termico e proteção de baixa amperagem.
Hum... interessante. Desliga com quantos amperes? Uma rede de 2km com 20 switch de 12v consome nos meus testes aqui, em média de 4 a 5A, o que em 110v é suficiente para matar uma pessoa. Se a amperagem da proteção for menor que isso ela vai ficar desligando a rede. Como você vê isso?
Vai depender da quantidade de switch's na rede e a amperagem que cada um consome.
Ex.: 10 switch's cada um com 300mA = 3A, so fazer o calculo.
lembrando que o cabo UTP Cat 5E , 24AWG, suporta por tabela em torno de 1,5A. logo 20 Switchs excede segundo seu cálculo este consumo!
Tem ainda a perda do cabo, e tudo mais!
- - - Atualizado - - -
lembrando que o cabo UTP Cat 5E , 24AWG, suporta por tabela em torno de 1,5A. logo 20 Switchs excede segundo seu cálculo este consumo!
Tem ainda a perda do cabo, e tudo mais!
Lembrando que um cabo ruim coloca a perder todo trabalho e é claro, que o cabo nao perde amperagem e sim voltagem, quanto maior o cabo maior a voltagem que ele perde. Sim e lendrando que 1 via do cabo suporta 1,5 e 4 vias suporta 6A.
Ola Daslan.
Não compreendi direito a sua proposta.
Voce esta vendendo o esquema p/ a montagem da rede ou o esquema da placa pci que converte 110v ac em dc, e o esquema da conversor dc que baixa a voltagem de 110v p/ 12v
Defina o que vc esta vendendo e por quanto.
Amigo,
Duas colocação para vc refletir sobre o uso de cabos de redes para transmissão em baixa tensão.
Aspecto Técnico:
O cabo de Rede Utp não possui classificação de Categoria de Instalação de Sobretensão (CAT I, que é a menor para uso interno). Então ele não pode ser aplicado para uso em "Baixa Tensão, de 50V a 1000V", muito menos ser instalado junto de condutores elétricos. (Cosultar a NR10 e Normas especificas da ABNT)
A unica regulamentação que ele possui é para POE sendo os padrões IEEE 802.3af (que limita em 15.4W, 57V e 350mA) e IEEE 802.3at (limita em 34,2W, 57V e 600mA), mais difícil de encontrar cabos aplicáveis a esta norma.
Aspecto Juridico:
Se ocorrer um curto circuito em uma instalação elétrica com cabos de redes juntos (mesmo que o curto não seja proveniente do cabo de rede), o responsável pela rede pode ser indiciado civil ou criminalmente.
Cuidado com essas praticas.
Abraço a todos
Amigo eu estou vendendo o esquema de passar energia 110v pelo Switch, sem danificar o equipamento e ja direto nas portas RJ45.
E junto o esquema os sistema anticurto.
Facio barato e seguro.
Tem um provedor na minha cidade, com mais de 2000 clientes e tem mais de 10 anos, sem ter nem um relato de anormalidades ou acidentes.
Abraços!
"Estamos Neste Mundo pra ajudar..."
vc esta em qual cidade ou estado amigo?
Seria assim o esquema?
Tomada ou saída do no-break 110v ========> Disjuntor DR + Disjuntor Termomagnético ========> Switch 01 =======> Switch 02 ========> etc.
Utilizando, por exemplo:
O par azul para fase e
o par marrom para neutro
Amigo Bom dia pode mandar mas detalhes para [email protected]