Postado originalmente por
rubem
Ah tá, então seu problema é a queima do elo mais frágil entre a rede não-aterrada, e o aterramento mais próximo.
Esse elo passa pela fonte no cliente, que está numa tomada com neutro e fase, e neutro é aterrado lá no poste.
Ou seja, qualquer eventual alta tensão induzida nos cabos, estão chegando ao terra através do neutro da tomada, e o elemento entre o negativo do switch, e o neutro da tomada, é a fonte chaveada.
Teria que ver o aterramento nos postes, pra ligar o negativo do switch ou desse injetor POE nesse aterramento. Alguns postes precisam ter aterramento na rua, não só os com trafo.
Mas esse problema é bem mais sério, por isso tanto modem ADSL queima por problema vindo pela linha telefonica (Alias, meu telefone fixo, gondola, que nem vai na tomada, queimou começo desse ano! Imagina se um modem ADSL não queimaria!), basicamente porque a linha telefônica tem essa montoeira de fios pelos postes, e não é aterrada nos postes.
Ligar o negativo da alimentação no terra não resolve tudo mas ameniza muito as queimas. Talvez pra ter zero queima precisaria protetor de surto (Com centelhador) em cada porta ethernet (Assim como cada porta da DSLAM tem um centelhador, aí queima o model ADSL na casa do cliente, e não uma porta da DSLAM lá na central), mas acho exagerado, se aterrar o negativo dos equipamentos já estará bom.
Algumas fontes POE tem negativo ligado no 3º pino da tomada, mas quantos clientes seus tem 3º pino aterrado? Provavelmente zero. Então não dá pra esperar muito do cliente, vai ter que aterrar lá no poste mesmo. Se tiver cabo de tração entre os postes, pode usar ele como guia unindo aterramentos, teria que ver como o projeto de cabeamento pra cia elétrica foi feito (Se aprovaram sem nenhuma ligação em aterramento, eles estavam dormindo), ou pelo menos olhar nas regras de uso se pode usar o aterramento dele e aterrar o cabo de tração (Estou na região da Energisa, e ela deixa fazer isso, na verdade nos guias deles fala que se tiver cabo de sustentação metálico, ele tem que ser aterrado).
Outra solução seria colocar transformador isolador em cada cliente, assim sua rede fica completamente separada da rede AC, não tem nenhum ponto de contato com o neutro aterrado. Mas olha o preço disso pra colocar em toda fonte:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...saida-220v-_JM
E de qualquer forma em alguns casos ainda ia queimar uns equiptos ethernet no cliente, então nada afasta a necessidade de aterrar o negativo do switch lá no poste, geralmente a cada poucos postes tem um cabo de descida pro aterramento, é só ligar nele (Mas mandar esse aterramento pelo negativo só pra 1 ou 2 switch pra cada lado, se fizer uma malha única unindo toda a cidade seus cabos irão derreter eventualmente, porque a terra tem diferença de potencial entre 2 pontos, entre um bairro e outro não é difícil medir 30V entre um terra e outro, a questão não é equalizar tensões, mas sim ter um aterramento perto de cada switch, porque ethernet tem autotrafo na entrada então não precisa trabalhar com negativos equalizados (Como serial, VGA ou HDMI precisam).