Postado originalmente por
elielton
Bom dia Nalvo, é legal da sua parte compartilhar essas idéias com a gente.
Moro no estado do Paraná e aqui a companhia de energia eletrica é bem rigorosa quanto a compartilhamento de postes, eles não autorizam energia AC, apenas DC.
Sendo assim gostaria se possível que me enviasse mais detalhes do projeto que fez usando 48V DC e até quantos switchs vc conseguiu colocar nesse sistema.
Tenho outra duas dúvidas que acredito que vc com sua experiencia possa me ajudar:
a primeira é: onde consigo comprar ou fazer uma fonte semelhante a da CCN e Volt que me de 160Vdc de saída, porém somente a fonte, e assim usar conversores de 160Vdc para 12V para alimentar o switchs.
a segunda é: imaginei em fazer uma rede da seguinte maneira, usar um nobreak com banco de baterias ou uma fonte que me dê uma voltagem de saída de 48Vdc e pelo menos uns 30 Amperes, considerando que grande parte dos switchs consomem apenas 0,5A, neste cenários eu conseguiria pendurar mais ou menos 60 switchs (30A/0,5=60)?