    Olá Pessoal


    Estou procurando ajuda para o seguinte problema, adquiri alguns switchs gerenciaveis para seguimentar minha rede em vlans, e estou fazendo o teste de um loop na rede.

    Está assim:


    SW Gerenciavel
    |
    |
    |
    SW Normal <------->SW Normal

    Coloquei o loop nos SW Normais e um interligado no gerenciavel


    depois de 10 segundos trava tudo mesmo com as vlans configuradas certinho.

    Ai mexi na configuraçao colocando Broadcast Storm detection ativo e loop detection ativo e tambem da o problema

    Mas quando coloquei na configuração da porta a opcção symmetric não travou mais, estava em assymmetric link partner e tava com problema.


    Essa é a opção correta??? alguem poderia me dar uma LUZ??


    Desde já agradeço


    camilo

  2. #2

    Padrão

    o loop vai ocorrer nos switches "normais..." e o gerenciavel detecta e nao deixa passar o que ele der conta de detectar...

    sobre simetrico e asimetrico.. acredito q o correto seja simetrico mesmo..

  3. #3

    Padrão

    pois é so não acontece nada se estiver no modo simetrico, agora se troca para assimetrico trava na hora

  4. #4

    Padrão

    Outra coisa,


    Gostaria de monitorar estes switchs, ele so tem o MAC Address e o software winsmart, seria possível tipo um ping para verificar se ele esta online?