Página 2 de 2 PrimeiroPrimeiro 12
+ Responder ao Tópico



  1. #21

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Wagner, fiz o /system console disable 0 e depois colei o monte de zeros, mas deu a mensagem "bad comand name", será que estou fazendo algo errado?

  2. #22

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Bom dia

    primeiro você faz assim desabilita a interface serial na console

    /system console disable 0

    depois você digita

    /system serial-terminal serial0

    <crtl-a>

    ai você cola os zeros aqui ai você vai ver a tensão alterar.

    Medir as tensões entre os pinos 6 e 3 sendo pino 6-negativo e pino 3-positivo

    Agora estou trabalhando em como colocar isso em um script, para quando falhar o ping e ser acionado, a parte eletrônica eu já fiz, lembrando que vamos imaginar o seguinte, a torre falha ai o script vai ser acionado ativando o relé, quando ele ativar o relé é poque o ping falhou então o equipamento estará sem energia, mais quando que o equipamento vai saber que o sistema voltou para não ativar o script mais.
    então desenvolvi um circuito que quando alimentado gera apenas um pulso no relé tipo de 5 segundos ai depois volta a energia e o equipamento volta a funcionar.
    Esse circuito tive que fazer pois a muito tempo atrás eu usava placa mães nas minhas torres e até hoje uso, então tive problemas com placas mães que não tinha a opção no setup de ligar quando a energia voltar, por isso tive que fazer assim.
    Assim que tiver um script funcionando posto aqui.

    At, Wagner Nascimento.

  3. #23

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Muito obrigado Wagner, irei fazer os testes.. Quando ao script, é só fazer um que verifica de 5 em 5 minutos, desta forma não necessitaria de alterações eletrônicas e evitaria um "loop" de reboots.

  4. #24

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Wagner, Tem uma ideia melhor, sabe aqueles sysdatas 5460, aprouters etc..? Liga eles no nobreak ou no carregador e coloca o circuito com o relé antes dos equipamentos na torre. Ativa o whatchdog do rádio e liga o transistor do circuito no led "WEP" do rádio. QUando o rádio reinicia ele acende todos os led, vc já reparou? Desta forma, quando o equipamento da torre falhar o rádio irá rebootar, acender o led wep, que não será mais o led e sim o excitador para ativar o relé. Fica mais fácil ainda!

  5. #25

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Não tinha reparado, que acende todos os leds, vou fazer um teste aqui com certeza vai funcionar e muito mais facil pois temos varios radios desses aqui parados.
    Isso ia com os colegas dando cada um sua opinião já já vamos desenvolver algo.

    At, Wagner Nascimento

  6. #26

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Frederico com o roteador é mais facil mesmo está ai já fiz um para mim, funciona blz, em anexo está as fotos do sistema em ON e OFF.
    Quando o ping falha ele aciona o relé, ficou show...Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Ativado.JPG
Visualizações:	427
Tamanho: 	114,9 KB
ID:      	32536Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Desativado.JPG
Visualizações:	586
Tamanho: 	109,6 KB
ID:      	32537

    vou montar o mesmo em uma caixa hermetica agora, rssss....


    At, Wagner Nascimento.

  7. #27

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Citação Postado originalmente por wagnernascimento Ver Post
    Frederico com o roteador é mais facil mesmo está ai já fiz um para mim, funciona blz, em anexo está as fotos do sistema em ON e OFF.
    Quando o ping falha ele aciona o relé, ficou show...Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Ativado.JPG
Visualizações:	427
Tamanho: 	114,9 KB
ID:      	32536Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Desativado.JPG
Visualizações:	586
Tamanho: 	109,6 KB
ID:      	32537

    vou montar o mesmo em uma caixa hermetica agora, rssss....


    At, Wagner Nascimento.
    Opa amigo muito boa a ideia mesmo, teria como você manda o esquema eletrico do circuito do rele?
    Pra ativar o relé você teve que colocar a função watch Dog pra funcionar?

  8. #28

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Pessoal acabei de montar o meu sistema em uma caixa hermética, tinha colocado um topico e ele sumiu, rsss...
    vou colocar as fotos dele montado.

    em relação ao circuito elétrico usei os seguintes componentes:
    1 transistor BC548
    1 resistor 470 ohm
    1 rele 12V
    1 diodo 4001

    Ligações:

    Como usei um radio da krazer o mesmo quando reinicia tem o led de power com dupla cores, ou seja ligado fica verde, quando reinicia fica laranja, ai liguei o resistor nesse pino, quando ele reinicia tem a tensão de 3v gerando o pulso no transistor e acionando o relé.

    É isso ai, espero que ajude alguém como vai me ajudar.

    Para o sistema funcionar corretamento você tem que habilitar a função wacth dog no radio para ele monitorar a torre, quando o ping falhar o radio reinicia acionando o relé.

    At, Wagner Nascimento.

    Nome:      esquema.JPG
Visitas:     663
Tamanho:  14,2 KB

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01530.JPG
Visualizações:	311
Tamanho: 	116,4 KB
ID:      	32538Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01531.JPG
Visualizações:	321
Tamanho: 	111,5 KB
ID:      	32539Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01532.JPG
Visualizações:	212
Tamanho: 	117,3 KB
ID:      	32540Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01533.JPG
Visualizações:	226
Tamanho: 	116,3 KB
ID:      	32541Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01534.JPG
Visualizações:	196
Tamanho: 	105,2 KB
ID:      	32542Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01535.JPG
Visualizações:	202
Tamanho: 	105,3 KB
ID:      	32543

  9. #29

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Citação Postado originalmente por wagnernascimento Ver Post
    Pessoal acabei de montar o meu sistema em uma caixa hermética, tinha colocado um topico e ele sumiu, rsss...
    vou colocar as fotos dele montado.

    em relação ao circuito elétrico usei os seguintes componentes:
    1 transistor BC548
    1 resistor 470 ohm
    1 rele 12V
    1 diodo 4001

    Ligações:

    Como usei um radio da krazer o mesmo quando reinicia tem o led de power com dupla cores, ou seja ligado fica verde, quando reinicia fica laranja, ai liguei o resistor nesse pino, quando ele reinicia tem a tensão de 3v gerando o pulso no transistor e acionando o relé.

    É isso ai, espero que ajude alguém como vai me ajudar.

    Para o sistema funcionar corretamento você tem que habilitar a função wacth dog no radio para ele monitorar a torre, quando o ping falhar o radio reinicia acionando o relé.

    At, Wagner Nascimento.

    Nome:      esquema.JPG
Visitas:     663
Tamanho:  14,2 KB

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01530.JPG
Visualizações:	311
Tamanho: 	116,4 KB
ID:      	32538Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01531.JPG
Visualizações:	321
Tamanho: 	111,5 KB
ID:      	32539Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01532.JPG
Visualizações:	212
Tamanho: 	117,3 KB
ID:      	32540Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01533.JPG
Visualizações:	226
Tamanho: 	116,3 KB
ID:      	32541Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01534.JPG
Visualizações:	196
Tamanho: 	105,2 KB
ID:      	32542Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC01535.JPG
Visualizações:	202
Tamanho: 	105,3 KB
ID:      	32543

    Bom dia

    Agradeço a sua colaboração colaboração, muito obrigado...

  10. #30

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Wagner, você já fez! Cara, você é muito rápido. rsrsrs. Valew...
    Vai mais uma dica para você...
    Só não esquece de desativar a interface wireless...

  11. #31

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Amigo blz, preciso enviar a palavra "C10" para porta serial através de script . Sabe como fazer isso ?

    /system serial-terminal serial0 # Comando executado
    preciso escrever "C10" logo após o comando executado acima !

  12. #32

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Muito legal seu projeto Parabéns .
    só para auxiliar tem uns arduino que poderia ser util para você e se não me engano tem até pronto no mercado livre
    http://labdegaragem.com/m/blogpost?i...gPost%3A158570

  13. #33

    Padrão Re: Como enviar comandos pela porta Serial do Mikrotik

    Opa galera!
    Tópico parado a muito tempo mas precisei da solução do nome do tópico e não encontrei, então estou postando a solução para quem precisar.

    Precisei disso pra fazer um acionamento de um painel solar em determinada hora do dia de um para outro, pra ajudar na carga das baterias e não ter q comprar outro painel, o principal é de 24V e o outro é de 12V. Bom, vamos lá!

    Para monitorar vc pode pegar o negativo na carcaça da porta serial (dado de fora do conector) e monitorar o pino TX do conector seral q é o pino 3 da porta, assim q colocar no multímetro ele vai dar uma leitura negativa de -5.XX pronto o monitoramento pra teste de hardware esta pronto.

    Agora vc entra na routerboard com o winbox e desativa o console em /system/console, depois vai na configuração da porta em /system/ports e abaixa a velocidade de comunicação pra o pulso demora mais tempo e vc não ter q colocar "000000" de mais, aqui coloquei 600. (600 na velocidade e não numero de zeros)
    Depois vc Cria um script com o conteudo.

    /interface ppp-client add name="scripttemp" dial-on-demand=no port=serial0 \
    modem-init="0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\
    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000" null-modem=yes disabled=no
    :delay 5
    /interface ppp-client remove [/interface ppp-client find name="scripttemp"];


    Para aumentar o tempo pulso é só colocar mais "0000" cuidado com a quebra de linha "\".

    Depois é só executar o script e ver o multímetro variar a tenção indo de -5.xx pra 2.xx.

    Agora pra acionar o rele tem muitos manuais na internet falando como acionar um relé com um transistor.

    Se tiver duvidas leia o topo todo vai ajudar.

    fonte.:
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Sendin..._a_serial_port