    Padrão Olá grupo alguém tem uma solução pra swtch adaptado em rede cabeada

    Ta queimando cenpre com raios nos swtch tem fuzivel no positivo só que o curto tá vindo parece das casa dos clientes pelo dados.

    Enviado via SM-G800H usando UnderLinux App

  2. #2

    Padrão Re: Olá grupo alguém tem uma solução pra swtch adaptado em rede cabeada

    Fusível só queima quando há corrente maior circulando, um fusível de 315mA (0,315A) vai queimar hora que essa CORRENTE for excedida.

    Raios são caracterizados por TENSÃO alta, digamos 15 mil volts.

    15 mil volts por 315mA é 15000x0,315 = 4725W, ou 4,7KW! Um switch nem consome 4W, que dirá 1000 vezes isso!

    A proteção contra alta tensão é CENTELHADOR, você coloca o centelhador nos 2 lados do cabo de rede, liga num aterramento (Tem que ter pra onde mandar essa descarga. Sem aterramento é meio inútil), e tá mais protegido.

    Quando fez o projeto com a cia elétrica devia ter citado o uso do aterramento do poste que tiver (Se não tem projeto com a cia elétrica, o castigo é justo), aquele aterramento básico é suficiente pra alguma proteção.

    Olha o preciso dos protetores com centelhador:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...s-ethernet-_JM

    Tem que colocar um em cada lado do cabo, porque o normal é os raios por perto criar um campo eletromagnético (Um pulso eletromagnético apenas, não um campo permanente) que atravessa perpendicularmente o cabo, e esse pulso induz (E qualquer fio atravessado lateralmente por um pulso eletromagnético é induzido com alguma tensão) uma tensão meio alta no cabo, precisa um circuito pra jogar essa alta tensão pra terra nos 2 lados, porque se tiver circuito só em 1 lado a tendência da eletricidade é ir pros 2 lados até chegar na terra.

    Não precisa ter raio direto em fiação (E nunca tem! Nem em rede elétrica nem telefônica, um raio direto ia explodir um poste, os problemas que tem são todos de campo eletromagnético criado pelo raio induzindo alta tensão em cabos por perto.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         AAEAAQAAAAAAAAbHAAAAJDFiMWZkZmFiLTM0ZDYtNGZlNS05YzMwLTE4MDM0MjBiOTU1Yw.png
Visualizações:	196
Tamanho: 	75,8 KB
ID:      	65469


    Coisa mais simples tipo aterrar o negativo do switch ajuda um pouco, protetores simples feitos em casa (Precisa algum know-how em eletrônica, senão tem que comprar esses protetores de R$ 45) também ajudam desde que aterrados, enfim, tem que achar um jeito dessa alta tensão sair dos switch e ir pra terra. Se tem cabo auto-sustentado com um guia metálico pode usar ele ligado no aterramento dos postes que tiverem, se tiver cabo tracionador segurando o cabo de rede também pode usar ele, e na pior das hipóteses se tem cabo comum esticado loucamente entre os postes, o jeito é usar os pinos 7 e 8 (Que tem o negativo) ligados no aterramentos dos postes que tiverem isso, mas essa proteção pelo próprio cabo é quase inútil, devia ter pelo menos cabo blindado pra aterrar a blindagem.

    O que queima nos switch geralmente é o chipset mesmo, switch é um bicho simples, um chipset dedicado pra switch, um circuitinho que ajusta a tensão, e o resto é componente passivo (Capacitores, resistores). Eles tem alguma proteçãozinha na entrada de rede, aqui você vê na esquerda do chipset um monte de componente passivo (Capacitores, varistores, resistores), mas se não tem pra onde a alta tensão ir quem se lasca é o chipset:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         IMG_20130604_221047_143.jpg
Visualizações:	458
Tamanho: 	177,7 KB
ID:      	65470

    E quando eles atuam, atuam queimando no lugar de queimar o chipset, precisa tirar o switch e fazer o reparo (30x mais simples e barato que trocar o chipset) porque fica assim:
    Nome:      rsoh06.jpg
Visitas:     268
Tamanho:  14,9 KB

    Não tem muito o que fazer a não ser tirar o switch do caminho da alta tensão, botar protetor em cada cabo (Se for comprar, olha o preço absurdo!) desviando a alta tensão rumo ao aterramento mais próximo, porque se ela chegar no switch vai danificar ele.

  3. #3

    Padrão Re: Olá grupo alguém tem uma solução pra swtch adaptado em rede cabeada

    Muito obrigado por tudo

    Enviado via SM-G800H usando UnderLinux App