    Question Aterramento

    Cordiais saudações!
    Chamei um eletricista há uns 4 anos para fazer o aterramento da tomada onde ligo meu PC. Comprei a haste de aterramento com mais de um metro de comprimento e, na hora de enterrá-la, o eletricista, um senhor aposentado com mais de 30 anos na profissão, serrou a haste ao meio para facilitar seu trabalho, dizendo que a haste inteira não era necessária. Era mais fácil enterrar somente metade da haste...
    Não discuti com este senhor, pois suponho que ele sabia o que estava fazendo, mas quero fazer de novo o aterramento em outra tomada e fiquei pensando se o procedimento dele foi correto.
    Alguém aqui no fórum sabe dizer se o aterramento tem de ser feito com a haste inteira, ou pode ser feita como ele fez, com a haste cortada pela metade?

    Nilton Pessanha - Joinville, SC

  2. #2

    Padrão

    Citação Postado originalmente por niltonpess Ver Post
    Cordiais saudações!
    Chamei um eletricista há uns 4 anos para fazer o aterramento da tomada onde ligo meu PC. Comprei a haste de aterramento com mais de um metro de comprimento e, na hora de enterrá-la, o eletricista, um senhor aposentado com mais de 30 anos na profissão, serrou a haste ao meio para facilitar seu trabalho, dizendo que a haste inteira não era necessária. Era mais fácil enterrar somente metade da haste...
    Não discuti com este senhor, pois suponho que ele sabia o que estava fazendo, mas quero fazer de novo o aterramento em outra tomada e fiquei pensando se o procedimento dele foi correto.
    Alguém aqui no fórum sabe dizer se o aterramento tem de ser feito com a haste inteira, ou pode ser feita como ele fez, com a haste cortada pela metade?

    Nilton Pessanha - Joinville, SC
    hehehhehe
    cara um aterramento eh uma coisa muito delicada,

    tem vezes q somente 1 haste de cobre nao adianta,

    tudo depende do terreno que voce tem, e oque voce quer proteger com este aterramento,

    Mas se voce vai refazer o aterramento, coloque outra haste de cobre de 2metros, e use fio de cobre solido no minimo 6mm.

    Um aterramento bem feito eh quase que o coracao da rede eletrica.

    heheheh

    Abraco

  3. #3

    Padrão

    hehehehh, sei q é mais um caso para chorar do que para rir mas essa do instalador cortar a barra no meio foi forte...(até mesmo por que elas entram no chão com facilidade) como o amigo ja falou, aterramento é algo delicado, na maioria dos casos o recomendado são tres barras de cobre para garantir uma segurança maior! agora se vc quer somente evitar aquele choque desagradavel que da no cpu uma barra só msm.
    Bom dia a todos.

  4. #4

    Padrão

    fio 6mm ^^

    ref ao choque é polaridade invertida na tomada ( isso detona HD )

    esquema da tomada polarização correta
    Esq - Neutro
    Dir - Fase
    Baixo - Terra

    com uma pequena chave de teste vc identifica facilmente este problema

    amigo faz assim compre uma barra de aterramento de 2mt ele nao é de cobre apenas banhada fio vc pode pegar o 1.5mm, compre um balde para aterramenrto (cachorro nao mijar em cima e nem molhar) compre tambem um pincel e graxa
    1 - cave o buraco do balde
    2 - pregue a barra
    3 - decapte certa de 30cm do cabo 1.5 e enrrole para o conector da haste-terra pegar mais facil
    4 - prende o connector na haste com o fio
    5 - isole e aumente a condutividade passando graxa como pincel, ( nao poupe )
    6 - fecha o balde e passe o fio ate a tomada

    este serviço nos cobramos aqui R$100,00 com o material incluso

    se vc quer deixa mais gabarito compre 3 hastes e distribua dentro do espaço do balde


    OBS: o aterramento apenas nao protege vc de surtos elétricos

    o certo
    1 - protetor Anti-Surto aterrado apos contador Custo 75,00 ja com o terra
    2 - filtro de linha ligado na tomada do PC ( aquela regua cheio de tomadas) mas cuidado nem todas sao boas e nem as mais caras sao as melhores, reprovo a da SMS as boas é que contem o varistor

    estabilizador ou no-break ligado no filtro.
    era isso.
    Última edição por Pirigoso; 28-11-2007 às 09:42.

  5. #5

    Padrão Aterramento

    Prezado Pessanha,

    As barras de aterramento sao padronizadas em dimensoes, tanto no diametro como no comprimento.
    Ha haste de 1/2P e 3/4P com 2,40m e 3,00m de comprimento, que nao devem ser cortadas de modo algum.
    As hastes para nao serem roubadas, nao sao de cobre, mas sao feitas de aco, cobertas com uma camada de cobre depositada eletroliticamente, ou seja sofreu processo de eletrolise.
    Ha um macete para enterrar as hastes, caso nao haja pedra no solo do local.
    As hastes normalmente possuem uma ponta bastante aguda. Assim, inicie a cravacao dela com as maos sem uso de ferramentas( marretas, martelo, etc).Introduza primeiramente a haste no solo com impacto das maos.Retire a haste e introduza novamente no mesmo furo inicial com mais impacto. Apos algumas repeticoes dessa operacao, voce deve encher o furo aberto com agua. Em seguida inicie novamente o processo de introducao da haste no furo mas desta vez socando a haste em movimento curto e rapido.Ao notar que a haste parou de descer, retire-a e coloque mais agua no furo.Nesta altura, o furo ja esta bastante aprofundado de modo que vc pode lancar a haste com mais forca devido a altura do furo feito. Ao notar novamente que a haste nao esta descendo, retirar-la e colocar mais agua, repetindo o processo ate que a mesma fique totalmente encravada.Observe que se nao tomar cuidado a haste podera ficar presa no furo antes de chegar ao ponto ideal, de modo que ao sentir que a haste esta prendendo muito, retira-la e colocar mais agua.
    No caso em que houver algum obstaculo no caminho, vc deve optar por abrir furo em outro local, podendo ser proximo, pois pode ser que o obstaculo seja pequeno e pode ser desviado.

    A conexao do cabo a haste pode ser feita de tres maneiras, do mais barato ao mais caro, dependendo ainda se a conexao vai ficar enterrada ou nao.

    1-A conexao do cabo a haste pode ser feita com conector apropriado encontrada em qualquer casa de materiais eletricos pesado, desde que a coexao nao fique enterrada.
    2-Pode ser feita tambem com solda oxiacetilenica se desejar uma conexao permanente, e ENTERRADA.Alerto que,com o tempo a conexao usando conector fica oxidada e o aterramento fica comprometido, mesmo nao ficando enterrado. A conexao com conector pode ficar enterrada ? Pode,desde que faca verificacao constante dessa conexao.
    3- Existe um molde de grafite que solda a haste ao cabo usando material fundente.
    Este processo e mais apropriado quando a solda ter que ficar enterrada no solo e para grande numero de solda a ser feita e requer muita responsabilidade como usinas, subestacoes e grandes industrias.

    Como alternativa de aterramento, muitos utilizam o neutro da rede de energia das concessionarias, cujo resultado e perigoso porque o neutro das concessionarias flutuam muito e com isso a tensao vai junto e pode danificar o equipamento, que estao ligadas a ela.

    O melhor processo de aterramento sem duvida e o utilizando hastes.
    Normalmente para diferenciar os cabos nas instalacoes o cabo do aterramento por haste e da cor verde, podendo utilizar qualquer tipo de bitola dependendo da finalidade.
    Caso tenha que suportar eventuais curto-circuito, o cabo precisa ser reforcado, senao dependendo do ponto do curto o cabo vai romper com a corrente de curto circuito.

    A rigor, apos a introducao da haste deveria medir o seu valor de resistencia que nao deve ultrapassar a 10 OHMS. Pois caso nao consiga esse valor sera necessario colocar mais hastes distantes no minimo de 5 m uma da outra ate atingir esse valor.
    Mas no caso de proteger computadores, uma haste de 2,40m bem cravada deve atingir seu objetivo.

    Masatoshi Yao
    Eng.Eletricista.

  6. #6

    Thumbs up

    Grato Masatoshi Yao, com estas dicas eu mesmo poderei fazer o aterramento.
    Muito obrigado!!!