problema com descargas de raio
nao sei se estou no lugar certo, se tiver errado por favor me corrija.
seguinte, tenho um enlace com 2 Rpt no meio do caminho, e todas as torres sao aterradas, sem para raio, somente aterramento na torre, nessa época do ano, cai muitos raios em nossa regiao, e mesmo com aterramento das torres, esta queimando porta LAN dos Rocket, queimou tbem controlador de carga de baterias. Sei que é dificil, mais o que posso fazer para melhorar essa questao?
aguardo ajuda e experiencias dos companheiros.
Re: problema com descargas de raio
Instala para-raio na torre
Re: problema com descargas de raio
Citação:
Postado originalmente por
djigor
Instala para-raio na torre
Aproveitando a carona, vou colocar para-raio em minhas torres, andei lendo um pouco e vi que alguns descem um cabo de cobre isolado da torre e outros usam a própria estrutura da torre como condutor do para-raio, o que os colegas me dizem??? qual a maneira mais adequada ou melhor correta de instalar um para-raio???
Re: problema com descargas de raio
Citação:
Postado originalmente por
redslack
Aproveitando a carona, vou colocar para-raio em minhas torres, andei lendo um pouco e vi que alguns descem um cabo de cobre isolado da torre e outros usam a própria estrutura da torre como condutor do para-raio, o que os colegas me dizem??? qual a maneira mais adequada ou melhor correta de instalar um para-raio???
pois eh, mais acho q usar a propria estrutura da torre nao é aconselhavel, pois os equipamentos estao fixado nela, as minhas torres só nao tem para raio, mais a estrutura ta bem aterrada, o que esta acontecendo q o raio ta descendo pela estrutura e queimando os equipamentos, entao talvez seja melhor fazer um aterramento bem feito e descer com isoladores. outra coisa q vou mudar, que os cabos de rede tao tendo contato com a estrutura, e facilitando contato com a descarga eletrica.
Re: problema com descargas de raio
Chame alguem que tenha e saiba usar um terromentro, meça a resitencia da torre, se estiver alta dê um jeito de baixar para o minimo possivel, abaixo de 5 ohms , aterre a carcaça desses equipamentos na propia torre bem aterrado, tire o captor de franklin da torre, e pronto.
o que vai acontecer, o raio cai na torre mais nao vai passar pelo equipamento e sim diretamente para a terra, pois a resistencia estará baixa.
quer um exemplo, todo porte tem um fio de aterramento, podem procurar, peguem nesse fio e não irão levar choque ( se alguem morrer nao me responsabilizo kkk ), mais ele está sendo usado como retorno, a moral pela qual nao se leva choque é pq a resistencia da terra e menor do que o seu corpo.
Re: problema com descargas de raio
Obrigado pelas respostas, pelo que entendi com as duas respostar aumenta a minha tese o importante não é o para-raio e sim o ATERRAMENTO, correto???
Re: problema com descargas de raio
Re: problema com descargas de raio
Correto,
para raios na verdade é pra proteção ao redor da torre , proximidade, especialmente para predios ou condominios, ao inves do raio cai na casa do João vai cai no para-ráios , asssim João na vai morrer ou ter a casa destruida.
O que protege os equipamentos é o seu propio aterramento, a energia que chega na carcaça vai diretamente para o chão, mais para isso a resistencia tem que está filé.
Outra somente 1 aterramento para tudo, 2 aterramentos vai gerar diferencial de potencia e certamente danificar seu equipamento.
Att,
Re: problema com descargas de raio
Aqui já tivemos vários problemas com descargas elétricas então resolvemos estuda-las um pouco mais.
Após leitura de vários artigos e experiências de algumas empresas chegamos a seguinte conclusão:
1° Seu aterramento devera trabalhar a baixo de 5 Ohms de impedância(medir com aterrometro).
2° Aqui usamos hastes padrão CEMIG(Haste cantoneira L galvanizada) estas hastes amarelas coopowel não vale nada a partir de 20 dias ela já é ferro puro sem eficiência.
3° aqui usamos como hastes cano d’água de seis metros de comprimento e em alguns casos furamos um poço(cisterna) ate dar na água.
4° Cabo que faz a conexão das hastes de aterramento são conectadas com cabo de no mínimo 25 MM.
5° conexão das hastes com os cabos e a torre devera ser o mais confiável possível(algumas torres soldamos).
6° Não usamos para radio(Captor)e guando usamos é para fins de estética ou por exigência de alguma empresa que loca parte de nossas torres.
7° após aterramento feito devera usa-lo para aterrar todos as partes (Torre,Rack,Protetor AC)ou seja todo equipamento existente neste local devera estar conectado a este aterramento para haver diferencial de potencial.
8° após feito a parte do aterramento devera instalar(para raio de baixa tensão,protetor AC(aqui uso CLAMPER)todos conectados ao mesmo aterramento caso não esteja conectado não terá eficiência.
9° Em alguns casos usamos fibra entre o radio e o Switch.
10° Nas torres que estão na zona rural estamos usando todos os equipamentos conectados direto na bateria e um carregador para carrega-las(temos 12v e 24v).
11° Algumas torres usamos energia solar como o mesmo aterramento.
12° Guando se faz aterramento em época de chuvas se tem muita unidade e a resistência será baixa então seu aterramento não será eficiência na época em que estará mais seco ou seja no começo das chuvas a umidade esta baixa e seu aterramento não estará funcionando.
Esta é nossa experiência com descarga elétricas lembrando que a maioria das descargas elétricas no desce na torre e sim na rede elétrica que esta desprotegida ao longo do percurso por isso não esqueça de proteger a entrada,uma jogada seria colocar uma das haste de aterramento a baixo do ar condicionado onde será descartada a água do degelo.
Boa sorte com os raios.
Re: problema com descargas de raio
boa noite, obrigado a todos pelas respostas, já da pra ter uma idéia de como proceder. estrelinha pra todos q responderam.
vlw
Re: problema com descargas de raio
Obriga a todos pelas repostas.... Aprendi muito já sei por onde começar.... Obrigado galera
Re: problema com descargas de raio
Citação:
Postado originalmente por
tcftelecom
Aqui já tivemos vários problemas com descargas elétricas então resolvemos estuda-las um pouco mais.
Após leitura de vários artigos e experiências de algumas empresas chegamos a seguinte conclusão:
1° Seu aterramento devera trabalhar a baixo de 5 Ohms de impedância(medir com aterrometro).
2° Aqui usamos hastes padrão CEMIG(Haste cantoneira L galvanizada) estas hastes amarelas coopowel não vale nada a partir de 20 dias ela já é ferro puro sem eficiência.
3° aqui usamos como hastes cano d’água de seis metros de comprimento e em alguns casos furamos um poço(cisterna) ate dar na água.
4° Cabo que faz a conexão das hastes de aterramento são conectadas com cabo de no mínimo 25 MM.
5° conexão das hastes com os cabos e a torre devera ser o mais confiável possível(algumas torres soldamos).
6° Não usamos para radio(Captor)e guando usamos é para fins de estética ou por exigência de alguma empresa que loca parte de nossas torres.
7° após aterramento feito devera usa-lo para aterrar todos as partes (Torre,Rack,Protetor AC)ou seja todo equipamento existente neste local devera estar conectado a este aterramento para haver diferencial de potencial.
8° após feito a parte do aterramento devera instalar(para raio de baixa tensão,protetor AC(aqui uso CLAMPER)todos conectados ao mesmo aterramento caso não esteja conectado não terá eficiência.
9° Em alguns casos usamos fibra entre o radio e o Switch.
10° Nas torres que estão na zona rural estamos usando todos os equipamentos conectados direto na bateria e um carregador para carrega-las(temos 12v e 24v).
11° Algumas torres usamos energia solar como o mesmo aterramento.
12° Guando se faz aterramento em época de chuvas se tem muita unidade e a resistência será baixa então seu aterramento não será eficiência na época em que estará mais seco ou seja no começo das chuvas a umidade esta baixa e seu aterramento não estará funcionando.
Esta é nossa experiência com descarga elétricas lembrando que a maioria das descargas elétricas no desce na torre e sim na rede elétrica que esta desprotegida ao longo do percurso por isso não esqueça de proteger a entrada,uma jogada seria colocar uma das haste de aterramento a baixo do ar condicionado onde será descartada a água do degelo.
Boa sorte com os raios.
A minha torre tá chumbada no concreto, e tem o para-raios cujo cabo de cobre desce isolado da torre até o chão, onde é ligado a um aterramento feito com 3 haster conectadas entre sí em forma de triangulo. No topo da torre tenho equipamentos da ubiquiti, que usam cabos de rede com aterramento. O aterramento dos equipamentos é o mesmo da rede elétrica nesse caso, que é uma haste de cobre que tenho ao lado da sala do servidor, onde estão aterradas as tomadas todas dessa sala.
fiquei confuso quando você fala a respeito de aterrar tudo da torre no mesmo aterramento. Você tá dizendo que eu deveria aterrar as tomadas da sala do meu servidor nesse aterramento do para-raio ou tem nada a ver?
2 Anexo(s)
Re: problema com descargas de raio
O que disse é que todos os aterramentos devera ser conectados entre si incluse a torre e tomadas para não haver o chamado diferencial de potencial.
Leia estas duas materias que ira tirar suas duvidas.
Boa leitura.Anexo 41776Anexo 41777