- Cálculo carga UPS
+ Responder ao Tópico
-
Cálculo carga UPS
Bom dia a todos
Gostaria da ajuda de vocês para a seguinte situação:
Tenho 3 servidores HP Proliant DL380 G4 que serão
instalados em um cliente.
Preciso passar o consumo deles para que seja comprado
o UPS (Uninterruptible Power Suply) ou No-Break
Mas aí é que tá, não sei fazer a conta do consumo pra passar para
o cliente comprar o aparelho adequado, mas tenho as especificações
do servidor que seguem abaixo:
Input requirements
Rated input voltage 100 to 132 VAC, 200 to 240 VAC
Rated input frequency 50 Hz to 60 Hz
Rated input current 7.5 A (100 VAC), 3.8 A (200 VAC)
Rated input power 735 W
BTUs per hour 2508
Alguém pode me ajudar a definir o UPS que devo utilizar ?
Agradeço muito desde já
Valewwwwwwwwwwwwwwww
-
Cálculo carga UPS
cara..
o consumo máximo é de 735W
Rated input power 735 W
é isso q vc precisa passar...
conheço um cara que trabalha com UPS ae em Curitiba... se quiser posso te passar o tel dele..
valew
-
Cálculo carga UPS
melhor..
jah vou te passar, assim fica mais fácil...
Viga Netstore
Silvio Moura
tel: (41) 3019-3030
fax: (41) 3019-5353
cel: (41) 9181-2080
[email protected]
caso vc ligue pra ele, diga q foi o Luciano do "Mato Grosso" (do Sul), que te passou o tel...
ahh.. se vc jah nao conhecer ele, é claro...
valew
-
Cálculo carga UPS
Galera,
UPS é copmprada baseado na carga e VA, para chegar a este valor pega-se a carga consumida em W e divide-se pelo fator de potência de 0,8.
Isto significa que, se um equipamento consome 735W, ele precisará de um UPS com capacidade para atender 918 VA.
Lembre-se também que 1000 VA = 1 KVA.
Falou......
Abraço
-
Cálculo carga UPS