Estou preparando minha caixa hermetrica com um AP e estou com duvida quanto a passagem de cabos.
Passar os cabos de rede ethernet e de energia juntos no mesmo cano posso ter problemas com perda de pacote na rede?
Estou preparando minha caixa hermetrica com um AP e estou com duvida quanto a passagem de cabos.
Passar os cabos de rede ethernet e de energia juntos no mesmo cano posso ter problemas com perda de pacote na rede?
É preciso ter bom senso, a princípio não é recomendado, devido ao campo eletromagnético ao redor do cabo de força, provocado pela corrente elétrica que passa pelo mesmo, mas como a corrente para alimentar a sua caixa é pequena o campo gerado e a interferência também serão pequenos. Por isso nem 8 nem 80 se for passar os dois juntos por até uns cincos metros não terá perdas perceptiveis. Procure usar cabo PP 2x1,5mm2 (dois condutores 1,5 mm2).
encapa o cabo de rede com papel aluminio durante o curso que ele vai fazer junto com o cabo de energia... ou encape o cabo de energia..
ou ateh mesmo os dois (melhor opção)
Uma boa opção seria você usar cabo de rede blindado, com malha de alumínio. Como o amigo disse, para curtas distância e baixo consumo não terá perdas percepitíveis.