    Padrão Para Raios - Cabo descida, cobre ou aço?

    Amigos, tenho sempre usado cabo de cobre 35mm² para o cabo de descida do paraarraios.

    Mas agora, uma pessoa que tem feito várias instalações, veio com uma que fiquei intrigado.
    Usar cabo de aço 5/16 . Ele diz que o mais importante é a distribuição no solo do que o cabo em si.
    Eu sempre li que o cabo de cobre permite uma melhor condução até o solo, e como estamos falando em grandes cargas, sempre a condutividade é fundamental.
    Será que o cabo de aço vai fazer a mesma coisa? Pois acredito que a condutividade dele deve ser menor.
    O que me atrai nele é só o preço que é bem menor.

    Mas assim mesmo estou receoso.

  2. #2

    Padrão

    cara.. o cabo influencia sim..

    o cobre tem melhor condutividade do que o cabo de aço..

    SEMPRE o radio escolhe o caminho mais facil (menor resistencia).. pode ser que, pelo cabo de aço este caminho seja o menor em resistencia.. mas se por ventura.. ele "achar" um caminho de menor resistencia que o cabo de aço.. ele vai por esse caminho.. ai se for um radio, atena.. ou algo assim.. ja era..

    precisa fazer a medição e ver se com o cabo de aço fica no padrao aceitavel <= 10 ohms .. (tenho aterramento com 2 ohms)

  3. #3

    Padrão

    Obrigado Alexandre!

    Optei pelo cabo de cobre mesmo. Ontem consegui um preço melhor, por 10,00 o metro e fechei os olhos e mandei vir.
    Sei que para fazer esta medição tem um medidor específico, o terrometro.
    Mas tem como usar um multímetro para quebrar o galho?

  4. #4

    Padrão

    nunca usei multimetro para medir.. mas pessoal aqui disse algo sobre

    http://forum.clubedohardware.com.br/...ramento/403955

  5. #5
    Não Registrado(s)
    Visitante

    Thumbs up Resposta à dúvida sobre para-raios

    Prezado,

    Para obter qualquer informação sobre para-raios, entre em contato com a Termotécnica Para-raios, empresa especialista nesse segmento, através do suporte técnico gratuito: [email protected], (31) 3308-7030.

  6. #6
    Moderador Avatar de xandemartini
    Ingresso
    Nov 2005
    Localização
    Espumoso, Brazil
    Posts
    2.405
    Posts de Blog
    1

    Padrão

    O pessoal de Panambi que montou minhas 2 torres, usou cabo de aço. Faz mais de 1 ano e nunca tive problemas de queima de equipamentos. Mas com certeza que cobre é melhor, porém como elas ficam em locais retirados, acredito que não iriam durar muito tempo sem serem roubados.

    Além do cabo de aço descendo, ligado a 3 hastes de cobre, tenho aterramento também nas caixas, descendo pelo outro lado da torre, aterrado em separado do para raio.
    Última edição por xandemartini; 10-03-2010 às 10:57. Razão: Adicionar informações.

  7. #7

    Padrão

    O correto é utilizar cabo de cobre .35 devida a conduçao, depois dele o mais utilizado é o cabo de aluminio.. .

  8. #8

    Padrão

    Eu acabei comprando de cobre, pois consegui um bom preço, comparado com o que paguei na ultima vêz.

    O que tinha me chamada a atenção era o uso de cabo de aço para para raios. O Martini tocou num ponto interessante, o roubo.
    Cabo de aço não tem tanto valor assim que compense o trabalho.
    Então a pessoa que me falou isso não estava totalmente fora da realidade.
    Quando montar em local retirado eu vou pensar seriamente no cabo de aço.

  9. #9

    Padrão

    boa noite em vez de cabo de aço eu utilizo cordoalha ela dura o resto da vida e é mais em conta .

  10. #10

    Padrão

    Citação Postado originalmente por pardall11 Ver Post
    boa noite em vez de cabo de aço eu utilizo cordoalha ela dura o resto da vida e é mais em conta .
    Quando voce diz cordoalha está se referindo aquele cabo de aço torcido, o 6x7não é? OU de cobre?

    Pois cordoalha é todo cabo que não é sólido mas trançado. Pode ser de cobre ou aço.
    Só que o de cobre custa cerca de 10,00 e o de aço custa 2.00.

    Mas acabei comprando hoje o de cobre mesmo.

  11. #11

    Padrão

    vou pegar as medidas dele e uma foto com mais detalhes ok coloco amanha na hora do almoço at

  12. #12
    Moderador Avatar de Magal
    Ingresso
    Mar 2007
    Localização
    Rio de Janeiro
    Posts
    2.041
    Posts de Blog
    118

    Padrão

    Caro 1929,

    Com um Terrômetro, você comprova a melhor propriedade de condução do cobre.

  13. #13

    Padrão

    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Caro 1929,

    Com um Terrômetro, você comprova a melhor propriedade de condução do cobre.
    Magal, será que este presta?

    TERROMETRO ANALOGICO IMPAC MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TERRA - R$ 339.00 em MercadoLivre

    Com certeza o cobre é um dos melhores condutores. E como estamos falando raios, sempre é melhor o cobre. Eu tenho usado aqui o cabo de 35mm² mas já li que o ideal seria o de 50mm².
    Mas como disse o Martini, o problema é el locais ermos onde este cabo pode ser roubado.

    Como é feita a medição com o terrômetro? Crava a estaca de cobre no chão e coloca uma ponta do terrometro nela e a outra ponta no cabo de cobre?

  14. #14

    Padrão Re: Para Raios - Cabo descida, cobre ou aço?

    bom dia amigos do forum tou pennsando em usar em vez do cobre ou cabo de aço o arame galvanizado é um bom condutor de energia e ñ é muito caro q vcs achão ?

  15. #15
    técnico em Telecom Avatar de laurence669
    Ingresso
    Oct 2009
    Localização
    minas gerais
    Posts
    993
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Para Raios - Cabo descida, cobre ou aço?

    para segurança use cabos bom uma boa bitola sendo de cobre ou aluminio .....
    o aço dependendo da amperagem descarregada ele pode aquecer e partir durante uma descarga .....
    isso pode ocorrer em pular uma faisca para uma estrutura e causar a queima de varios equipamentos ....
    alem disso é bom dividir em varias hastes de cobre no local para que a impendancia e condutividade seja boa .....

  16. #16

    Padrão Re: Para Raios - Cabo descida, cobre ou aço?

    Olá 1929(é por acaso o ano em que nasceu?) sugiro dar uma lida na ABNT NBR 5419
    Normas ABNT - Instala, mas ja vou adiantando o que um professor me disse, a melhor proteção ainda é a gaiola de faraday...
    Segundo ele, um pára-raio aterrado a propria torre pode ser montado caso vc tenha uma gaiola de faraday sem preocupações.

  17. #17

    Padrão Re: Para Raios - Cabo descida, cobre ou aço?

    Citação Postado originalmente por fernandofiorentinn Ver Post
    Olá 1929(é por acaso o ano em que nasceu?) sugiro dar uma lida na ABNT NBR 5419
    Normas ABNT - Instala, mas ja vou adiantando o que um professor me disse, a melhor proteção ainda é a gaiola de faraday...
    Segundo ele, um pára-raio aterrado a propria torre pode ser montado caso vc tenha uma gaiola de faraday sem preocupações.
    Exatamente, mas como fazer uma gaiola envolvendo inclusive a antena? é impossível.
    Por isso que me chamou a atenção esta instalação de repetidora de TV. Não tem gaiola nenhuma e aguenta todo o mau tempo faz anos.

  18. #18

    Padrão Re: Para Raios - Cabo descida, cobre ou aço?

    Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Exatamente, mas como fazer uma gaiola envolvendo inclusive a antena? é impossível.
    Por isso que me chamou a atenção esta instalação de repetidora de TV. Não tem gaiola nenhuma e aguenta todo o mau tempo faz anos.
    1929 é o meu fone: hehehe!!! A cabeça não aguenta mais gravar tantas senhas daí que padronizei por tipo de atividade. Para bancos é um tema, para foruns é outro como o nº do telefone e por aí vai.