Página 2 de 2 PrimeiroPrimeiro 12
+ Responder ao Tópico



  1. #21

    Padrão Re: Para-raio correto

    Kleberbrasil como vc fez o isolamento das antenas da torre.

  2. #22

    Padrão Re: Para-raio correto

    Fazia com fita de alta fusão, mas hoje não fazemos mais isso... continuamos a usar as torres sem para-raios, mas o bom aterramento na base não dispensamos..

  3. #23

    Padrão Re: Para-raio correto

    Alguém sabe de uma outra forma de isolar as antenas da torres, quando a propria torre é usada como descida do para-raio, terei que montar um torre de 35mts em um sitio e devido a ser um local muito alto será necessário para-raio.

  4. #24

    Padrão Re: Para-raio correto

    Aqui nós utilizamos tecnil, fazemos os espaçadores iguais aos originais da antena só que ao invez de metálico de tecnil normalmente 15mm, é forte o suficiente e fornece excelente isolamento elétrico, o cabeamento deve descer da torre por tubulação também isolada.

  5. #25

    Padrão Re: Para-raio correto

    Tudo buenas, aproveitando o tópico gostaria de uma informação referente as medidas de resistência de um aterramento. fala-se que quanto mais baixo melhor mas nem sempre é simples baixar muito então pergunto: apartir de que medida é considerado aceitável?

    Att: Marcos

  6. #26

    Padrão Re: Para-raio correto

    Hummmm.... O quê???

  7. #27

    Padrão Re: Para-raio correto

    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Em 10 meses, suas astes cobreadas já devem ter perdido o revestimento, se for cobre puro o sal vai criar uma zinabre ao redor delas e nos pontos de conexão serão bastante visiveis.

    Um método econômico e eficaz é utilizar cano galvanizado de 1/2 com 6 metros de comprimento e ir mais fundo em busca da umidade no solo, utilize aterragel (terragel ou sei lá como escreve isso), evite o sal de todo modo pois ele acelera o processo de oxidação do metal.

    Dependendo do tipo do solo (quanto mais argiloso melhor, quanto mais arenoso pior) o seu aterramento leva mais ou menos astes. O ideal é plantar grama sobre o aterramento pra manter a umidade o máximo possível, evite concretar sobre o aterramento e mantenha os pontos de medição a 40cm de profundidade em caixa de inspeção. Refaça as medições pra conferir se esta tudo ok a cada 3 meses e anote os valores.

    Segue recomendação de leitura sobre o assunto: P

    Abraço

    Concordo plenamente com vc, aqui uso cano galvanizado de 6 metros e tbm isolo a torre no pe.

  8. #28

    Padrão Re: Para-raio correto

    Outra coisa ja vi engenheiros aqui fazendo poço e colocando uma bola de cobre ou sei la dentro para puxar o raio. Aqui e uma região que cai muito raio.

  9. #29

    Padrão Re: Para-raio correto

    Falando com um engenheiro eletrico hoje o mesmo recomendou que as medidas de resistência ficasse abaixo de 10 ohms, qual sua opinião MarceloGoias

  10. #30
    engenheiro eletricista
    Ingresso
    Nov 2006
    Localização
    Rio de Janeiro
    Posts
    182
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Para-raio correto

    Corretíssimo,

    Para raio protege estrutura física. Para raios e aterramento sozinhos não vão evitar que a indução gerada no momento do raio toste seus equipamentos. Leia a NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

    Lá está claro:

    1.3 Esta Norma não se aplica a:
    a) sistemas ferroviários;
    b) sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externos às estruturas;
    c) sistemas de telecomunicação externos às estruturas;
    d) veículos, aeronaves, navios e plataformas marítimas.
    1.4 Esta Norma não contempla a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra interferências eletromagnéticas causadas pelas descargas atmosféricas.


    Sds,

    Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Para raio sozinho não vai proteger os radios. Vão queimar do mesmo jeito.

    O para raio é pra proteger a torre e as edificações.

  11. #31

    Padrão Re: Para-raio correto

    Como dizia meu professor: "A eletricidade é preguiçosa, prefere caminhos mais fáceis, com maior condutibilidade." Por isso que o bom aterramento é importante, a descarga preferirá passar por ela, apesar de dificultar, isso não exime a possibilidade de atingir os equipamentos em caso de raios.

  12. #32
    engenheiro eletricista
    Ingresso
    Nov 2006
    Localização
    Rio de Janeiro
    Posts
    182
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Para-raio correto

    Kleber, realmente a descarga procura o caminho mais fácil. Mas o que quis dizer é que mesmo tendo aterramento e mesmo o raio caindo no para raios e não caindo nem proximo dos equipamentos a indução vai torrá-los. Com aterramento e para-raios você protege a estrutura física da sua torre ou casa mas JAMAIS garante proteção de seus equipamentos contra o raio. Eles torrarão e nem precisa o raio cair perto da torre. Basta a indução ser suficiente para torrá-los. A abordagem de proteger equipamentos é outra: blindagem.

    Um avião não tem aterramento e mesmo assim raios atingem aviões e esses têm seus sistemas protegidos pelo efeito de blindagem do avião. Procurem um vídeo no youtube: algo como "raio avião". Não é aterramento que salva equipamento.

    Sds,

    Citação Postado originalmente por kleberbrasil Ver Post
    Como dizia meu professor: "A eletricidade é preguiçosa, prefere caminhos mais fáceis, com maior condutibilidade." Por isso que o bom aterramento é importante, a descarga preferirá passar por ela, apesar de dificultar, isso não exime a possibilidade de atingir os equipamentos em caso de raios.

  13. #33

    Padrão Re: Para-raio correto

    Concordo contigo Gabriel e esse fator também pode ser amenizado, usando conduítes de metal para a descida dos cabos (dados e energia) ou cabos blindados e utilizar caixas metálicas para acomodar os rádios. Eu tenho usado muito cabo blindado aqui, pois é barato, resistente e tem esse fator de proteção.