Galera já não sei mais o que fazer,
tenho uma torre recem montada em um morro, a torre tem 30 metros, uma gaiola pra os equipamentos de link no meio, e outra na ponta para os equipamentos de cliente.
A torre é alimentada por 4 painéis solares KD 135 da Kyocera, e 4 baterias Freedom Estacionárias de 93Ah em 24V.
Desde o começo, estou tendo problemas com travamento, e queima de equipamentos no local, principalmente os equipamentos da gaiola de baixo, foram trocadas as Rbs da mesma por Rockets M5, e parou o problema.
Após isso começou a travar os equipamentos na gaiola de cima, trava praticamente de 12 em 12 hrs.
Eu já testei as placas solares, as baterias, controladora de carga, cabos, equipamentos já foram trocados, já mudei a configuração pra 12V, ja diminui o número de painéis, o número de baterias, etc...
A Ultima tentativa foi no domingo, foi colocado um nobreak no local, recebendo os 12v e mandando 110V pra cima, e foram colocadas fontes de 24V 3A nos equipamentos, mas hoje de manhã voltou a dar problema.
Alguem tem alguma idéia do que está acontecendo? Não sei mais o que fazer!!!