Eu pensei em alimentar os seguintes equipamentos com uma fonte no-break ccn 24/7: 4 rb 433, 9 cartões; 2 sxt; 1 rb411h, e uma 2011. 2 baterias freedom estacionaria 40ah cada.
MAs pensei que a fonte teria pouco AH o que sugerem? 2 fontes?
Eu pensei em alimentar os seguintes equipamentos com uma fonte no-break ccn 24/7: 4 rb 433, 9 cartões; 2 sxt; 1 rb411h, e uma 2011. 2 baterias freedom estacionaria 40ah cada.
MAs pensei que a fonte teria pouco AH o que sugerem? 2 fontes?
Se vc usar todos esses equipamento no maximo, ai sim, teria de usar uma fonte maior, mais no mercado tem muitas opções acima de 10amp, mais depende do seu bolso. A proteco é so acessar o site www.proteco.com.br
Eita, 10A de consumo com esse equipamento?
RB433 com 3 cartões mal passa de 20W com 3 cartões (x4 = 80W)
SXT mal chega a 10W (x2 = 20W)
RB411 mal passa de 12W
RB2011 mal passa de 15W
Esses 127W em 24V são pouco mais de 5A. Cada equip. desse pode ter picos rapidos de consumo de 2 ou 3W a mais, mas o normal é ficar abaixo desses valores (RB433AH com 3 XR2/XR5 talvez chegue a 25W, mas com cartões modernos tipo R52HN, e se for RB433 (Não AH) acho difícil passar de 20W).
Pra não ter desequalização nas baterias eu optaria por nobreak DC de corrente (Corrente de carga) na casa dos 4 a 7Ah. Se meter 10Ah e a flutuação falhar, ou a temperatura das baterias for meio alta, vai desequalizar (Uma sobe pra 16V, outra fica com 11V). Corrente ideal pra carga é baixa, 10% da capacidade nominal da bateria (4Ah pra baterias de 40A).
Usa controlador de carga de painel solar de 15Amp e fonte de 15Amp...
Se for colocar bateria grande coloca 2 fontes de 15 e controlador de 30A...
Carga para as baterias e equipamento nunca vai faltar
Agradeço as ajudas amigos...Eu acabei comprando uma font no break da volt 24/20ah...O que acham?