Postado originalmente por
rubem
Fio telefonico tipico é o FE-80, que eu sabia ele é alma de aço e camada e 0,01mm de cobre ao redor. Por isso mesmo tendo 0,8mm (Por isso 80, existe o FE-50 e FE-100) ele tem mais de 110 ohms de resistencia por Km.
Se são 110 ohms por 1000m, em 160 metros são 17,6 ohms de resistencia.
Cabo PP é feito pra uso externo. Se pegar um cabo PP de 1mm (PP 2x1,00mm , 2 condutores flexíveis internos de 1mm cada), a resistencia deles por serem PURO cobre é de 13 ohms por Km. Em 160m seriam apenas 2 ohms ao todo.
Um daria resistência de 17 ohms, outro de 2 ohms.
Por mais que a fonte tenha CAPACIDADE de 12W (24V 0,5A), Airgrid, NS e rocket consomem quando muito 8W. RB750 consome quando muito 5W. Mas isso é consumo em DC, as fonte tem rendimento de uns 80% então 30W em DC vira quase 38W de pico. Vamos colocar 38W de consumo dessas fontes.
Em 115V (Saída de nobreak ou de algo inútil tipo estabilizador é 115V, não 127V) esses 38W são 38/115 = 0,33A, ou 330mA.
E o fator de potencia dessas fontes costuma ser bom, uns 0,8.
A conta de queda de tensão em AC que eu saiba é: 2R * I * FP.
R é a resistencia, I a corrente, e FP é o fator de potencia.
2*2 * 0,33 * 0,8 = 1,05V
2*17 * 0,33 * 0,8 = 8,9 V
Ou seja, com fio FE-80 deve chegar uns 106V, e com cabo PP de 1mm deve chegar 114V.
(Se colocar algo inútil tipo estabilizador depois desses 160m de fio tem que colocar o aumento de consumo que esses engana-trouxas que são os estabilizadores comuns desperdiçam, mais uns 10-15% de aumento no consumo)
Cabo PP foi feito pra essa finalidade, é mais caro mas é 1000x mais seguro, e tem resistencia muito menor:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...olo-100mts-_JM
ou de 1,5mm:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...olo-100mts-_JM
O problema de cabo FE-80 é que a alma de aço oxida tudo, por isso sempre tem cabo telefonico com um dos terminais preto, isso gera mal-contato a longo prazo, tem um pouco mais de risco de emenda de fio torcido aquecer e botar fogo em capa plastico e fita isolante de vinil.