Boa tarde amigos !
Gostaria do apoio de vocês referente como proteger equipamentos nas torres metálicas.
- No caso abaixo, utilizo a torre como repetidor.
- Tenho uma caixa metálica com as fontes POE dos rádios, fixada na torre, próxima aos rádios.
- Levo 110v, até a caixa por meio de cabo PP.
a) Devo levar terra até minha caixa pelo cabo PP ou utilizo a estrutura da torre como terra ?
b) Como devo aterrar os rádios Nanostation que estão na torre ? Aterrar apenas o pino terra da fonte POE resolve ? o próprio cabo UTP que sai do POE aterrará o Nano de forma eficiente ?
c) Na caixa, tenho um switch 8 portas básico da Intelbras, modelo SF800. Como devo aterrá-lo uma vez que a fonte não tem pino terra. Devo aterrar por dentro na placa ?
d) Na caixa, antes dos equipamentos, utilizo um DPS. O aterramento dos itens dentro da caixa, devem ser conectados na saída de terra do DPS, ou antes do DPS ?
e) O cabo do para raio está muito próximo a estrutura da torre. Tem algum problema ?
f) Caso caia um raio na torre, se as proteções estiverem tudo ok, quais as chances de queimar algo ?
g) Devo sempre aterrar o neutro da rede elétrica ?
Agradeço desde já !
Abraço.