Postado originalmente por
rubem
Sobre medir tensão em aberto, sem nenhum consumo você não medirá queda de tensão significativa nem em quilômetros de cabos!
A analogia com água é mais simples: Imagina um rio ou canal com 1m de largura, com 10m de profundidade, onde corre água à velocidade de 1m.s na superfície (1 metro por segundo), se tem 1m de largura, e 10m de profundidade, então o volume (Que não se chama aguagem, nem litragem, nem produndagem, nem larguragem, o sufixo agem teria que indicar ação ou coleção) nesse exemplo seria de 10m³.s (10 metros cúbicos por segundo).
("Litragem" é usados por uns noobs, mas assim como o uso noob de voltagem e amperagem, o uso de litragem é uma putaria enorme, corretores de imóveis usam para área ("A metragem desse apartamento é de 60m", que seriam 60m² de ÁREA) e caminhoneiros usam para volume ("A metragem da minha carroceria é 18m", querendo se referir ao VOLUME da caçamba como 18m³)
Enfim, se tem 10m³.s correndo, se você abrir um duto buraco na lateral desse duto, e "CONSUMIR" desse duto algo tipo 1m³.s, que vem a ser 10% da água circulando, quem irá diminuir é o NÍVEL da água.
Se o consumo de água no exemplo equivale a corrente sendo consumida num aparelho, a tensão caindo equivale ao nível de água diminuindo.
Obviamente se medir a profundidade da água SEM CONSUMO terá 10m de profundidade, mas isso é NOOBICE, um preceito básico em elétrica, eletrônica, hidráulica, e até em redes, é que uma medida prática (Não tô falando nada teórico, só em prática!) só faz sentido quando existe
CONSUMO. Sem consumo toda medida será FALSA.
Então medir tensão de cabeamento sem que haja algum consumo (Corrente sendo consumida) nesse cabeamento SEMPRE vai gerar dados errados!
E isso é uma questão prática e não teórica, é só botar uma multímetro não na bateria 12V do carro, mas sim paralelo a uma lâmpada do farol lá na frente, colocar a chave na posição ligado (Não dar partida no motor), ao ligar os faróis (Provavelmente 2 lâmpadas de 55W ou mais) a tensão vai cair no mínimo 0,1 ou 0,2V na bateria (Acompanhe com outro multímetro), mas a tensão lá no cabo paralelo à lampada dos faróis será provavelmente 0,5V MENOR que a tensão na bateria! Simples queda de tensão devido ao comprimento (Não a comprimentagem) ou espessura (Não bitolagem nem milimetragem) do cabo entre bateria e faróis.
É a mesma coisa se medir a tensão direto na tomada em casa, se tiver digamos fio de 2,5mm² na rede elétrica no banheiro, ao ligar um chuveiro elétrico de uns 4400W (Que não é wattagem, é potência consumida) a tensão deve cair de digamos 127V para cerca de 122V em relação ao quadro distribuição a 30m de distância. Esses 5V de queda de tensão só existem quando existe consumo de alta corrente, se ligar uma fonte chaveada 5V 1A o consumo de corrente será tão baixa que não haver queda de tensão significativa (Menos de 0,1V, um multímetro comum nem tem precisão pra medir).
Agora voltando aos malditos "amperagem e voltagem", essa terminologia só é usada pelos noobs que fazem tradução, o pessoal do marketing ou do design que tem preguiça de olhar em livro técnico. Se o cabeleireiro fala "voltagem", e o engenheiro elétrico fala "tensão", porque dar ouvidos ao leigo? Existe um termo técnico, e existe um termo popular baseado em pinóia nenhuma, é uma gambiarra, o sufixo (Posfixo) -agem não cabe aqui, um conjunto de folhas forma uma folhagem, já a ação de cuidar de um jardim com essa folhas é chamado de jardinagem. Você poderia falar em amperagem SE falasse num conjunto de amperes (Porque não existe o verbo amperar, nem o verbo voltiar) ou de volts, mas na maioria dos equipamentos doméstico não existem mais de 1A ou mais de 1V, então não existe plural, não tem como formar um conjunto quando tem só 1 elemento, pra ser grupo precisa ser mais de 1 (Só poderia usar esse ridículo termo traduzido por noobs, pra falar de valores acima de 2A, ou acima de 2V).
Assim como não faz sentido falar em aguagem de rio, sendo que existe o termo técnico que é volume, porque fazer essa noobice de usar os traduções erradas (Amperagem e voltagem) quando existem termos técnicos corretos?
Se vai começar a usar tradução maluca sem pé nem cabeça, TEM QUE escrever também wattagem, bytagem, bitagem, hertzagem, faradagem, henryagem, gradagem célsica, gradagem fahrenheitica, kelvinagem, decibelagem, luxagem, candelagem, enfim, se vai estuprar a regra gramatical e colocar o sufixo -agem nesses 2 casos onde ele não cabe, por questão de congruência tem que deturpar tudo logo de uma vez, mandar tudo pro caralho, e usar o sufixo em TUDO (Ou se é pra ser igual tradutor leigo, "tem que estar fazendo o uso do sufixo em tudo").
Alias, o termo "tensão" talvez não ajude muito, até por uma questão prática: Tá cheio de gente com medo de coloca dedo em 1 terminal, mesmo em sistemas não aterrados. E isso não faz sentido, se todo mundo usasse o termo "Diferença de potencial" ficaria mais caro, um terminal só dá choque quando ele possui uma diferença de potencial acima de uns 50V em relação ao aterramento, e só se ele estiver descalço irá levar um "choque". O termo "diferença de potencial" explica muito melhor o que ocorre, e de quebra também explica muito melhor em que situações existe risco (E todo mundo irá passar a vida toda cercado de eletricidade, é babaquice aprender sobre modas passageiras tipo futebol ou seriados juvenis, mas eletricidade cercará todo mundo aqui pelo RESTO DA VIDA, não é questão de ter formação na área, é questão de conhecer o mundo ao redor, conhecer um time de futebol lá na PQP não serve pra nada, mas conhecer o que tem na tomada a 1m ali na parede tem muito uso, não usar fio de bitola pequena é um deles, saber como identificar tensão de tomada para não queimar equipamento é outro, não usar plug de corrente baixa para equipamento de alto consumo de corrente (Em amperes!), enfim, tem duzias de economias que se podem fazer quando se entende o básico de eletricidade.
(E aprendemos na escola a lei de ohm por isso, se a corrente aumenta, e a resistência de um cabo se mantém (Já que a espessura de um cabo não muda), pela lei de ohm (Fácil lembrar, RUI, R=U/I) a tensão tem que diminuir! Se 1 valor é fixo (A resistência do cabo), ao aumentar corrente a tensão tem que diminuir! Ou, ao aumentar a tensão a corrente tem que diminuir!
Nesse caso a analogia com o rio ainda vale, se você tem 10m³.s circulando, ao aumentar a largura do rio (A corrente, em amperes, digamos), automaticamente a altura/profundidade (Em metros, equivalendo a tensão, em volts) do rio irá diminuir! Como a largura do rio não pode ser modificada, quando consome água demais você simplesmente faz o nível (Em metros, equivalente a tensão nessa analogia) irá diminuir. Se não tiver consumo, o rio sobe (A tensão sobe), se tiver consumo alto o rio desce. É bem prático isso, não precisa nem usar a teoria, é só ir medir as tensões em cabos longos com e sem consumo (Se tiver uma extensão doméstica comum de 30m de fio de 1mm², e ligar um ferro de passar roupa de 1400W, numa rede 127V você terá queda de 5,5V nesse cabo! Sem consumo, vai circular só digamos 0,00000001A pelo multímetro, então não irá medir queda nenhuma de consumo! Pra fazer esse teste não precisa teoria, é só ir lá medir.
Enfim, é só ser prático, caso não queira ser teórico. MEÇA tensão, com diferentes correntes, faça uma tabela, e veja que diferença existe com relação ao cálculo teórico (E sempre que existe divergência, o que há na verdade é outra questão que advém da prática, não da teoria: Fabricação de cabos barato gera variação de 10% nos diâmetros, e a pureza do metal usado (Cobre, nesse caso) não é tão grande. Assim como o consumo exato as vezes varia conforme tensão por questões PRÁTICAS de fabricação (Uma fonte chaveada ATX barata opera com dobrador de tensão com o seletor em 115V, mas opera sem dobrador de tensão com o seletor em 230V, esse dobrador de tensão aumenta o consumo em 115V, digo, aumenta o desperdício, o que muda na prática é o rendimento da fonte (Relação entre consumo na entrada versus consumo na saída, isso é uma questão puramente prática, não teórica). Enfim, colocando uma margem de erro de 5 a 8%, raramente uma medida prática "erra" em relação ao cálculo teórico (Exceto erros no cálculo, tipo calcular só queda de tensão nos últimos 30m de cabo quando a fonte dessa tensão passa por mais 3000m de cabo até a fonte originária dessa tensão de fato).
Multímetros baratos de R$ 24,90 são mais que suficientes pra esses estudos práticos, 2 medindo tensão em pontos diferentes, e um medindo corrente (Afinal equipamentos modernos (A microeletronica moderna) tem consumo que varia muito por variações de processamento ao longo dos segundos). No caso de um motor de alto consumo depois de 50m de cabo, é só medir a tensão quando o motor está tentando ligar, para ver se tem a tensão que deveria ter (Ver na prática qual a queda de tensão com e sem consumo, mas só importa mesmo é a queda de tensão com consumo. Medir algo sem consumo é o mesmo que nada, só serve para dar falsos positivos).