Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. #1

    Padrão Alimentando ccr 1009 com -48

    Pessoal, boa noite,
    Gostaria de saber se alguem aqui tem em funcionamento uma ccr alimentada direto pelo -48 do retificador....pergunto pq num pop nosso só tem -48 e to precisando colocar uma 1009 la, só que não queria botar nenhum "intermediario" para ser mais um fator de "possivel problema" dai vi que a ccr tem no poe in de 15 a 57v, só que as 2 fontes que ela tem são full rannge e a saida para a ccr é de 24v x 2.5a, a questão seria tirar as fontes fora e ligar os 48 nesse jumper da placa....

    Pergunta.....
    Rola???

    Acredito que sim mas vai depender de como trabalha o circuito VRM por isso queria saber se alguem tem que funcione assim, caso positivo como fez?
    Ligou a saida positiva do retificador na entrada positiva da placa certo?

    Agradeço a quem puder ajudar

  2. #2

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Aqui fui ligar direto e fecho curto rsrsrs. Então lhe indico ligar um conversor isolado de -48 para 24v

  3. #3

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Precisa ou conversor isolador, ou deixar a carcaça dele isolada da carcaça dos outros equipamentos. Pra ter certeza que nunca vai encostar nas outras carcaças teria que fazer uma coisa tosca tipo enrolar fita ao redor.

    (A carcaça dele terá o negativo, e a carcaça dos outros equipamentos terá o positivo, juntar os 2 vai dar curto mesmo)

    Se não tem rack é até fácil isolar as carcaças. Mas aí também perde o aterramento, porque aterrar no positivo, quando a carcaça tem o negativo, ajuda pouco. Mas se usar protetor ethernet pode aterrar ele a vontade (Não protetor poe ethernet, só o protetores 10/100 ou gigabit, sem poe).

  4. #4

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Existe ccr pronta para -48?

  5. #5

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Pelo Jeito va iter que ser via poe mesmo....o conversor dc /dc 48 -24 solado la eu tenho...

  6. #6
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.180
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    eu liguei a minha e ta funcionando era uma 1036 detalhe não retirei a fonte original
    só cortei a tomada e liguei na retificadora
    ai a própria fonte faz a isolação

  7. #7

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por Bruno Ver Post
    eu liguei a minha e ta funcionando era uma 1036 detalhe não retirei a fonte original
    só cortei a tomada e liguei na retificadora
    ai a própria fonte faz a isolação
    Bom saber vou testar nas 1009 com fonte externa

  8. #8
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.180
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por JonasMT Ver Post
    Bom saber vou testar nas 1009 com fonte externa
    sim a unica coisa que fiz alem de ligar o cabo de força no AV liguei no DV
    ja liguei nas retificadora da Huawei e na Emerson em uma XPS a CCR não ligou kkk

  9. #9

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por Bruno Ver Post
    eu liguei a minha e ta funcionando era uma 1036 detalhe não retirei a fonte original
    só cortei a tomada e liguei na retificadora
    ai a própria fonte faz a isolação
    Acabei de fazer esse teste em bancada pra comprovar, daqui a pouco vou tentar mandar fotos.

  10. #10
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.180
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    Acabei de fazer esse teste em bancada pra comprovar, daqui a pouco vou tentar mandar fotos.
    mais funcionou ou não ???

  11. #11

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Funcionou, rsrsrs.

  12. #12
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.180
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    Funcionou, rsrsrs.
    qual retificadora vc usa Tutu ??? pois na XPS não funcionou aki só na emerson e na huawei

  13. #13

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Aqui usamos Emerson, não lembro de ter XPS por aqui Brunão.

  14. #14
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.180
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    emerson vai de boas show de bola eu tb não tenho xps mais um cliente tinha fui ligar a ccr dele e não ligo kkkk coloquei uma emerson e foi

  15. #15

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por Bruno Ver Post
    eu liguei a minha e ta funcionando era uma 1036 detalhe não retirei a fonte original
    só cortei a tomada e liguei na retificadora
    ai a própria fonte faz a isolação
    Ligou nos -48v direto? Sério que funciona em DC?

  16. #16
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.180
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    sim tenho umas 8 ccr no -48v DC

  17. #17

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Pelo que li, vcs ligaram os -48v direto na entrada AC da CCR. Top

  18. #18
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.180
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por fhayashi Ver Post
    Pelo que li, vcs ligaram os -48v direto na entrada AC da CCR. Top
    exato

  19. #19

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Muita fonte chaveada de baixa potência funciona com uns 40-45VDC mesmo.

    Toda fonte chaveada funciona com DC, geralmente tem um CI chaveador que é quem faz todo o trabalho, nominalmente no datasheet uns dizem precisar 60V pelo menos, mas isso é o que eles garantem, existe uma margem de funcionamento que ninguém pode garantir, por isso o jeito é mesmo brincar de Lego e encaixar até alguma ligar.

    E se não funcionar com 48V, pode usar conversor dc-dc pra elevar pra uns 80VDC, aí é quase certeza que toda fonte de baixa potência, e bivolt, funciona.

    (Fonte ATX quase nunca vai funcionar abaixo de uns 100VDC, porque são outros componentes, é potência 4 a 20x maior (E olha que falo de fonte ATX de 100W mesmo), tem mosfet chaveando, precisa tensão mais alta mesmo. Isso é só pra fonte bivolt compacta de potência tipo menos de 50 ou 70W)

  20. #20
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.180
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Muita fonte chaveada de baixa potência funciona com uns 40-45VDC mesmo.

    Toda fonte chaveada funciona com DC, geralmente tem um CI chaveador que é quem faz todo o trabalho, nominalmente no datasheet uns dizem precisar 60V pelo menos, mas isso é o que eles garantem, existe uma margem de funcionamento que ninguém pode garantir, por isso o jeito é mesmo brincar de Lego e encaixar até alguma ligar.

    E se não funcionar com 48V, pode usar conversor dc-dc pra elevar pra uns 80VDC, aí é quase certeza que toda fonte de baixa potência, e bivolt, funciona.

    (Fonte ATX quase nunca vai funcionar abaixo de uns 100VDC, porque são outros componentes, é potência 4 a 20x maior (E olha que falo de fonte ATX de 100W mesmo), tem mosfet chaveando, precisa tensão mais alta mesmo. Isso é só pra fonte bivolt compacta de potência tipo menos de 50 ou 70W)
    então @Rubens o chaveador da fonte da 1036 pede no datasheet 52V, muito perto dos 48 da retificadora, tem retificadora que sai 52v