Mas trocado sempre deixando tudo no default?
>Interface>ethernet
set tx-flow-control on
set rx-flow-control on
Ou off. Não sei qual o default, imagino que seja auto (Os meus aqui estão todos alterados).
Entre chipsets Atheros mais ou menos recentes (De 2012 pra cá, se não me engano) que eu saiba isso é negociado tranquilo no modo auto, digo, colocando em auto o chipset do switch (Que pode estar numa RB, num roteador wifi, ou num switch mesmo) se for Atheros recente ele saberá responder a requisição informando que o sistema operacional está programado pra não suportar FCS. Em outros chipsets imagino que como ficam sem resposta, o RouterOS insiste em repetir essas requisições.
Curioso esse erro, na minha ccr estava dando esse erro loucamente, decidi refazer as pontas do cabo com aquele conector puro cobre e parou o erro nunca mais deu o problema, só posso presumir q estava com algum mau contato e estava desconectando e conectando a uma velocidade tao rápida q não marcava como uma down na porta mas acusava a anomalia na mesma, na aba RX STATS /RX FCS ERROR..