Gostaria de uma resposta apenas de quem entende do assunto de elétrica e proteção, não desmerecendo a resposta de outras pessoas, porque entendendo que esse assunto não é tão simples, mas gostaria de instalar protetores de surto próximo da LAN de cada rádio na torre... Já temos protetores embaixo, próximo as LANs dos Switches e isso já salvou de mals bocados com raio...
Tenho o conhecimento de que não se deve por exemplo misturar dois aterramentos com o mesmo sistema, por exemplo, temos cabos blindados aterrados num aterramento unico da rede eletrica, mas não temos uma linha de aterramento subindo na torre para que possamos ligar o fio de proteção do protetor de surto. Aterrar o protetor diretamente na torre em si, criaria um "loop" de aterramento que pode ser fatal num evento de raio ja que a torre nao tem ligação elétrica direta com o aterramento da rede...
Nosso aterramento é único pra toda rede, mas não conseguimos botar a malha de aterramento do para-raios no mesmo potencial da malha do terra da rede elétrica, o que é uma boa prática segundo a ABNT, mas o terreno aqui não nos permite isso de forma prática...
A minha dúvida é, posso subir um condutor de terra derivado da rede elétrica do local, isolando ele do metal da torre, pra ligar os protetores lá em cima? Os equipamentos dentro do rack correm algum risco? O rack está isolado eletricamente da torre, diga-se de passagem e cada lan protegida embaixo com protetores aterrados no terra elétrico geral da rede.
A Mikrotik lançou recentemente um protetor que achei muito pratico:
https://mikrotik.com/product/rbgesp#fndtn-downloads