    Bom dia,

    Pessoal, fiz uma busca rápida aqui no forúm e não encontrei, por isso vou compartilhar um pequeno "quebra-galho" que está me ajudando..

    Instalamos em um cliente nosso uma RB 750UP fazendo papel de WatchDog, a cada 30 segundos ela pinga no equipamento e caso ele não responda ela corta a alimentação dele por 5 segundos e liga novamente, veja os anexos.

    System>Scripts

    Add new script

    :if ([/ping x.x.x.x count=3] = 0) do={
    /interface ethernet set poe-out=off ether2-Rocket PTP
    :delay 5s
    /interface ethernet set poe-out=auto-on ether2-Rocket PTP
    }

    Depois adiciona uma rotina de verificação no scheduler com o tempo desejado.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Script.jpg
Visualizações:	152
Tamanho: 	29,7 KB
ID:      	50748   Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Script2.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	34,7 KB
ID:      	50749  


  2. #2

    Padrão Re: RB 750UP como WatchDog

    Citação Postado originalmente por Rentaz Networks Ver Post
    Bom dia,

    Pessoal, fiz uma busca rápida aqui no forúm e não encontrei, por isso vou compartilhar um pequeno "quebra-galho" que está me ajudando..

    Instalamos em um cliente nosso uma RB 750UP fazendo papel de WatchDog, a cada 30 segundos ela pinga no equipamento e caso ele não responda ela corta a alimentação dele por 5 segundos e liga novamente, veja os anexos.

    System>Scripts

    Add new script

    :if ([/ping x.x.x.x count=3] = 0) do={
    /interface ethernet set poe-out=off ether2-Rocket PTP
    :delay 5s
    /interface ethernet set poe-out=auto-on ether2-Rocket PTP
    }

    Depois adiciona uma rotina de verificação no scheduler com o tempo desejado.
    Como assim corta a alimentação, não entendi ?!?!?

  3. #3

    Padrão Re: RB 750UP como WatchDog

    Citação Postado originalmente por Luspmais Ver Post
    Como assim corta a alimentação, não entendi ?!?!?
    Ela reinicia o equipamento, desligando a energia dele.

  4. #4

    Padrão Re: RB 750UP como WatchDog

    Citação Postado originalmente por Rentaz Networks Ver Post
    Ela reinicia o equipamento, desligando a energia dele.
    Pesquisei sobre essa RB, pelo que entendi ela tbm fornece alimentação pelas portas 2 a 5 poe a outras RB´s, assim quando ela reboota corta a energia de quem está sendo alimentado por estas portas.
    É que eu ainda havia conhecimento deste diferencial, RB servir alimentação a outras... rsrsrss
    Meio desnecessário pelo fato que a grande maioria dos equipamentos tem a função WATCHDOG.