+ Responder ao Tópico



  1. O problema é que aterramento tem que ser um só pra toda rede, inclusive o do para-raios precisa estar interligado com qualquer outro terra da rede, inclusive o da concessionaria de energia, ou pode haver loops de terra, corrente alta indo de um sistema a outro de aterramento e aí o dano é certo! Aterrar por exemplo os cabos de rede um aterramento separado do terra funcional da rede e ainda ter um outro aterramento do para-raios, ta tudo errado, toda malha precisa ser unica, com potencial equalizado, principalmente durante descargas atmosfericas. Aterramento mal feito é pior do que deixar sem nda!

    O meu receio é que aterrar direto na fonte do radio, parte dessa descarga tem que entrar no seu armário de telecom ou dentro do seu ambiente pra procurar o fio terra la na tomada e descer por uma rede com fios finos demais, o proprio fio do cabo de rede é fininho. Eu acho que criar um caminho de menor resitencia antes da descarga ir la dentro da fonte, procurar o fio terra e ir pra tomada, é mais eficiente e seguro.

  2. Citação Postado originalmente por ramoncaldeira Ver Post
    pessoal na foto do alexandre ele ligou um cabo de aterramento em cada cabo de rede e passou fita de auto fusao. é isso mesmo? se sim! onde ele conectou o cabo de aterramento no cabo de rede? tipo sao 8 fios!!
    Ta vendo essa barra de cobre onde tao os fios verde e amarelo, essa barra de cobre ta ligado no aterramento. Só náo sei qual aterramento e se o aterramento dele ta equipotencializado com todas malhas de aterramento da rede dele, deveria estar...



  3. Citação Postado originalmente por raumaster Ver Post
    Ta vendo essa barra de cobre onde tao os fios verde e amarelo, essa barra de cobre ta ligado no aterramento. Só náo sei qual aterramento e se o aterramento dele ta equipotencializado com todas malhas de aterramento da rede dele, deveria estar...

    mim diga o que tu acha. estou montando uma loja e pretendo fazer 1 aterramento para o dps---1 aterramento para os computadores da loja--1 aterramento para os servidores "no mesmo nobreak". isso posso ter o problema ai que vc citou de loop de terra???

  4. Sim, aterramento NAO deve ser feito assim, um pra cada coisa. Se vc quer criar uma malha reforçada, com varias hastes espaçadas, tudo bem, mas essa malha precisa ta ligada com outras malhas da sua rede, de preferencia pelo solo, se possivel ou na entrada da rede, por cabo de seçao transversal compativel. Ao equalizar o potencial dessas malhas com o terra da concessionaria, voce automaticamente tera um aterramento de baixissima resistencia, menos de 1ohm.



  5. Olhe essa imagem, ilustra bem:

    Anexo 53395






Tópicos Similares

  1. ANATEL está suspendendo homologações de cabos de rede falsos!!
    Por marcosfidelis no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 38
    Último Post: 05-06-2014, 21:31
  2. RB600A Com erro de cabo de rede
    Por RadioNet no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 29-11-2012, 08:18
  3. Respostas: 6
    Último Post: 10-10-2012, 18:03
  4. Respostas: 5
    Último Post: 15-02-2007, 22:36
  5. distancia de cabo de rede
    Por Alberto-de no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 11-08-2006, 17:09

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L