    Por estar falando em -48V imagino que tem um no break DC (Que noobs engravatados chamam de "retificador", como se fosse só um diodo como nos anos 50).

    Se fossem fontes originais direto na tomada ninguém se preocuparia se é -48V ou 48V.

  2. #8
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.015
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: -48

    Citação Postado originalmente por lcquerido Ver Post
    Calma pessoal! O que está acontecendo? Vejam bem, não existe este negócio de curtocircuitar dois equipamentos distintos pois possuem fontes de alimentação distintas ou seja. Se eu tiver um equipamento onde sua alimentação possui +12V, 0V e outro -30V e 0V e outro +15V, 0V, -5V e a carcaça de cada um for o terra, pode tranquilamente ligar todos os terras em comum. Vejam bem, terra de sinal, terra elétrico, 0V são coisas distintas do ponto de vista elétrico. O terra de sinal de um equipamento pode (mas não deve) estar no mesmo referencial do terra elétrico, e ainda assim, não ter qualquer relação com o do outro equipamento se ligados em comum. A partir daí ou seja, do momento que se ligam os pontos em comum, daí todos estarão interligados no mesmo ponto referencial e aí sim, uma ligação entre uma das alimentações de um e outro pode causar curto-circuito. Agora, se quiser isolar o equipamento em questão e ele é alimentado por DC, um isolador óptico dá conta. Inversor DC-DC pode causar o mesmo problema que o próprio equipamento ou seja, ele pode ter uma das alimentações ligadas ao terra elétrico vulgo massa. Mas para eu entender melhor tudo o que está acontecendo eu precisaria saber quais equipamentos (nome, tipo, modelo) estão sendo montados no rack. Não entendi por exemplo de onde vem esta alimentação de -48v deste equipamento. Ele é alimentado por bateria? Tem transformador interno? É fonte chaveada?
    Até que em fim li algo interessante

    apenas pra complementar que o amigo falou

    vamos la
    equipamento de 24V ele tem 0 +24
    equipamento de -48v ele tem 0 -48

    então vc pode ligar todos no mesmo aterramento mesmo rack

    o que vc não pode fazer é pegar um equipamento que foi feito pra trabalhar com 0 +48 e ligar no -48
    ai da problema pois o terra vai ser o - 48v

    aquele inversor dc-dc que falaram ai eu uso bastante pra pra ligar radios da ubnt na retificadora pois ele vai pegar o -48 e fazer sair +24