Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico

-48



  1. #1

    Padrão -48

    Quais recomendações para equipamentos -48vcc?

    no meu rack todos os dispositivos estão tem um aterramento em comum, sabendo que equipamentos -48 tem o + aterrado e os demais equipamentos é o -. Como posso está procedendo? Devo por um outro aterramento separado para o -48? É o rack? Vou ter que pôr em outro separado?
    Aguardo r

  2. #2
    Avatar de Nilton Nakao
    Ingresso
    Sep 2013
    Localização
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Posts
    1.106

    Padrão Re: -48

    Produto mais adequado são chamados de inversor DC - DC ou CC -CC; alguns conhecem também como inversores de frequência que em alguns casos pode não ter a mesma necessidade que a sua.
    São dois tipos, ou vários tipos; no caso entrada -48; saída 48 ou qualquer outra voltagem. Se não achar produto com homologação da ANEEL, procure por triplo da potência ou corrente que você necessite.



  3. #3

    Padrão Re: -48

    Bom dia galera... minha dúvida é em relação ao aterramento e carcaça do equipamentos com os outros no mesmo rack.

  4. #4

    Padrão Re: -48

    Fazer outro aterramento resolve só se ele for bem longe, senão curto-circuitará passando pelo aterramento.

    Melhor usar conversor dc-dc que isola alimentação, aí pode ligar o negativo de uns junto com o positivo de outro. Tipo: https://produto.mercadolivre.com.br/...o-48v24v5a-_JM

    ou

    https://produto.mercadolivre.com.br/...o-48v24v5a-_JM

    (Outros fabricantes também tem)

    Se quer aterrar tudo não tem jeito, terá que usar isolador pra isso, e com DC só existe isolação se colocar um conversor dc-dc com transformador isolando, são mais caros mesmo.

    Já se não quiser aterrar alguns, cabo ethernet não une carcaças, pode ligar equipto 48V com -48V via cabo de rede ou fibra sem problemas. Isolar no rack é o menos dos problemas, existe fica de alta temperatura (Kapton) que pode passar ao redor, tem isoladores de mica pra parafusos, o problema é o aterramento mesmo, aterramento decente é pra dar algo tipo menos de 2 ohms rumo ao solo, fazer outro aterramento a 10m de distância as vezes ainda dá 500-800 ohms entre eles, ainda gera consumo elétrico (Aquecimento na fonte), melhor usar conversor dc-dc isolado e usar o mesmo aterramento, é inclusive bem mais seguro que 2 aterramentos.



  5. #5
    Avatar de Nilton Nakao
    Ingresso
    Sep 2013
    Localização
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Posts
    1.106

    Padrão Re: -48

    Esse tipo de inversor DC - DC é justamente por conta disso, são circuitos que possui um lado primário e secundário.
    Aqueles rádios que compramos nas bancas dos camelôs, por não possuirem na maioria das vezes, circuito primário e secundário levamos muitas vezes um baita choque ao tocarmos na antena para melhorar a recepçãp do rádio. Quando possui esse circuito não tem esse problema. Inversor DC -DC é justamente para isso, no caso inversão de polaridade.

  6. #6

    Padrão Re: -48

    Calma pessoal! O que está acontecendo? Vejam bem, não existe este negócio de curtocircuitar dois equipamentos distintos pois possuem fontes de alimentação distintas ou seja. Se eu tiver um equipamento onde sua alimentação possui +12V, 0V e outro -30V e 0V e outro +15V, 0V, -5V e a carcaça de cada um for o terra, pode tranquilamente ligar todos os terras em comum. Vejam bem, terra de sinal, terra elétrico, 0V são coisas distintas do ponto de vista elétrico. O terra de sinal de um equipamento pode (mas não deve) estar no mesmo referencial do terra elétrico, e ainda assim, não ter qualquer relação com o do outro equipamento se ligados em comum. A partir daí ou seja, do momento que se ligam os pontos em comum, daí todos estarão interligados no mesmo ponto referencial e aí sim, uma ligação entre uma das alimentações de um e outro pode causar curto-circuito. Agora, se quiser isolar o equipamento em questão e ele é alimentado por DC, um isolador óptico dá conta. Inversor DC-DC pode causar o mesmo problema que o próprio equipamento ou seja, ele pode ter uma das alimentações ligadas ao terra elétrico vulgo massa. Mas para eu entender melhor tudo o que está acontecendo eu precisaria saber quais equipamentos (nome, tipo, modelo) estão sendo montados no rack. Não entendi por exemplo de onde vem esta alimentação de -48v deste equipamento. Ele é alimentado por bateria? Tem transformador interno? É fonte chaveada?