    Citação Postado originalmente por tuxbrasil Ver Post
    ta assim com 1m uma da outra
    Aceita minha humilde opinião? Está ótimo como está, mas ficaria ainda melhor se a "malha" que interliga as hastes, juntamente com a "cabeça" das hastes ficasse pelo menos 1/2 m abaixo da superfície - dissipando melhor uma possível descarga atmosférica. Além disso (não dá para ver nas fotos...), conexões soldadas (principalmente por ser enterradas) e, no final, medição com o terrômetro por uma pessoa experiente, para verificar se a quantidade de hastes (umas 10, pelo menos) é o suficiente ou necessitaria aumentar a quantidade para se obter uma baixa resistência ôhmica do aterramento.
    Senão, fica mais perigoso ainda: o Franklin vai absorver a descarga atmosférica, mas o aterramento não conseguirá dissipar essa energia, podendo até derreter muita coisa.
    Lembre-se: descargas atmosféricas podem transferir ao terra milhares ou milhões de volts, com uma corrente de milhares de ampéres, derretendo até metal !!!

  2. #14

    Padrão

    Realmente, já estou povidenciando a alteração do aterramento com base no seu post.




    Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    Desculpe, amigo, não tenho a intenção de ofender, mas aterramento é uma coisa, pára-raios é outra completamente diferente. 3 hastes terra apenas, por melhor que seja o solo, serve bem apenas para evitar choque nas partes metálicas dos equipamentos eletrônicos - sem cumprir sua função de Aterramento, realmente, que é proteger contra descargas elétricas provenientes da rede de energia (ou ao menos minimizar seus efeitos).
    Já pára-raios, requer um aterramento muito mais bem elaborado; com uma resistência o mais baixo possível.



  3. #15

    Padrão

    w4rh4ck3r,

    Valew pela dica nas cabeças, o aterramento foi feito pelo tecnico que monta as torres da telemar aqui na bahia, mais elas não estão soldadas aquele é um tipo de conector que é usado em aterramento de torre ele custa numa faixa de R$12 e são muito bons, vou enterrar mais uns meio metro pra ficar melhor, em minhas outras torres mais altas estão com 6 astes cada.

  4. #16

    Padrão

    Fico lisonjeado em saber que minhas humildes dicas possam ser úteis até mesmo à vocês, profissionais em wireless.
    Mas você há de convir comigo, que mesmo se o conector fosse "banhado a ouro" e custasse 10 vezes mais, enterrado, viria inevitavelmente a oxidar com o tempo, perdendo o perfeito contato...



  5. #17

    Padrão

    Isso é sim, graças a deus nunca caiu raio em nenhuma torre minha e nem quero mais se cair quero ta bem preparado huauauha pra tomar um preju queimando uns terabeam, airaya etc..etc.. num eh bom não um negocio de R$500 pra assegurar alguns 1000.... uauhhua

  6. #18

    Padrão

    ola a todos estou montando minha primeira estaçao logo posto as fotos de tudo o aterramento deixo por ultimo mais o indicado e colocar 6 hastes com conector ou soldadas o que eu acho dificil pois e caro a distancia de uma haste para outra e proporcional a seu tamanho depois de aterrado a 60cm abaixo do solo medir com um simples multimetro entre terra da torre e neutro da rede ac na escala homimica
    o correto sera algo em torno de 10 homs caso nao chegue a este valor solte mais haste isto e o correto o duro e fazer assim pois o preço de cada haste gira em torno de r$ 20,00 cada metro de cabo de cobre nu 35mm r$ 8,00 fora os isoladores e o custo nao e tao barato nao mais vale a pena ...