ATERRAMENTO E PARARAIOS
Boa tarde a todos.
Estou montando uma repetidora no alto de uma montanha em um local remoto e isolado.
A torre é estaiada e tem 18 metros, fica em uma clareia no alto de um monte com 400 metros de altitude e a 18 km do centro da cidade.
Ultilizo equipamamentos da ubnt, um par de rocket m5 com rocket dish 30.
Estou alimentando eles através de painel solar e baterias estacionarias.
Tudo fica na torre, por questão de segurança e proteção.
Utilizo dutos de metal isolados da torre para passar meu cabeamento, que é tudo blindado, inclusive as baterias e demais equipamentos ficam dentro de uma caixa de metal.
Todos os equipamentos são isolados da torre, nada tem contato com a torre.
E aí vem a questão, não utilizo pararaios.
Somente aterrei o pé da torre no seguinte esquema:
----------------------X---------------------
-----------------------|---------------------
----------------------X---------------------
-----------------------|---------------------
----------------------X---------------------
-----------------TORRE-----------------
--------------X-------------X--------------
-------------/------------------\------------
---------X-----------------------X---------
-------/------------------------------\------
-----X-------------------------------X-----
---------------------------------------------
Foram utilizadas 9 hastes de 3 metros com caixa de inspeção.
Cada haste tem a distancia dela mesma de 3 metros.
Interliguei cada grupo de 3 hastes e liguei cada grupo em um lado da torre, sendo ela triangular, cada ligação isolei com silicone para não oxidar com o tempo.
Ao ligar o aterramento na torre lixei a tinta, como os modulos da torre já estavam pintados, tive o trabalho de lixar e interligar cada modulo com a cordoalha de cobre para fazer contato entre os modulos e a descarga descer.
Para os equipamentos fiz um terra simples em separado, utilizei 3 hastes e aterrei todos os equipamentos, inclusive antenas, poe e o cabo de rede.
Utilizo tambem clampers nos cabos de rede para maior proteção.
Tenho receio deste esquema, pois aonde a torre está localizada acontecem muitos temporais com muitas descargas eletricas.
Então parti do principio que se colocar um pararaios, vai puxar qualquer raio que cair proximo a torre. Alem do mais como a torre tem 18 metros ela fica acima de todas as arvores alem de ficar nesta clareira.
Qual a opnião de vocês?
O que acham?
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Todas hastes, etc... devem ser interligadas com fio flexível (multifilar) de boa bitola.
Interligue o terra da torre com o dos equipamentos utilizando um cabo elétrico de boa bitola e extremamente flexivel (composto de muitos fios).
Crie um nó central onde tudo seja interligado; se possível enterre na vertical uma chapa de cobre de 2mt de altura por um de largura; trate a terra com sal grosso ao fechar o buraco.
Tem outros posts meus com mais detalhes.
☼ ▼Gostou clique na estrela abaixo.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Como voce aterrou o pé, está usando a propria torre para a descarga.
O pararraios lá em cima é importante, pois pelo "poder das pontas" vai facilitar a descida sempre pelo melhor caminho.
A próxima torre vou fazer assim tam´bem, visto que outro colega já usa por bom tempo.
ele inclusive não isola os equipamentos da torre.
Uma coisa porém me preocupa. A conexão da cordoalha de cobre ao pé da torre. Acho que isso precisava ser soldado,para evitar futura oxidação. Lembre-se que a idéia é permitir o melhor e mais fácil caminho da descarga.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Oque você fez na verdade foi economizar o cabeamento que desceria da ponteira de Franklin até o solo utilizando no lugar do mesmo sua própria torre...
Funciona muito bem, tem uma torre de um amigo aqui que ja usa dessa forma à um bom tempo e não teve problemas....Porém fico com medo de colocar equipamentos como suportes de Omnis, dentre outros diretamente na torre...Não sei se seria seguro
-
2 Anexo(s)
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Em anexo tem um material bem interessante sobre aterrar as Torres, tinha lido e guadado a muito tempo, agora vou repassar, se servir para alguém ta ai
Abraços
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
DUHbnu,
Posso ligar o terra dos equipamentos, antenas no mesmo terra da torre?
Não teria problema de danificar os equipamentos caso haja uma descarga na torre?
Hoje todos os equipamentos, antenas, caixas e sistemas estão isolados da torre, e aterrado em um terra diferrente.
Então posso só desviar este terra para o mesmo terra da torre?
Sobre a hastes estou interligando elas com fio de cobre nú de 36mm, que é o padrão minimo.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
1929,
Sei que o pararaio é importante lá em cima da torre.
Porém se colocar vai puxar todos os raios que cairem próximos a torre.
Não coloquei o pararaio justamente por diversos relatos, que após retirarem o pararaio cessou de danificar equipamentos na torre.
Pois a descarga desce pela massa da torre, que é até 8 vezes mais condutiva que o cabo de descida.
Quanto a conexão da cordoalha da torre fiz do seguinte modo:
- retirei toda a tinta;
- fixei cada cordoalha(um de cada lado da torre) subindo e fixando em tres pontos;
- passei bastante silicone daquele cinza, que se utiliza para proteger as ligações da cordoalha no alto dos prédios.
Todas conexões fiz assim.
Sei que o ideal é soldar com solda exotermica, porem como o local é remoto e isolado é complicado.
Estou a procura de alguem que tenha um terrometro para medir a resistencia.
Assim que realizar os testes com o terrometro, posto aqui.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Paulomassa,
Isolei todos os sistemas da torre: suportes, antenas, caixas, duto de aço, etc.
Para isolar usei pedaços de pneus, não pode ser borracha fina, pois quando você dá o aperto o metal faz contato com a torre.
Parti do principio que quando você está dentro de um carro e um raio cai no mesmo não acontece nada com que está dentro.
é o mesmo sistema.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
carlindanet,
você viu que no material que você postou comenta que, a massa da torre chega a ser 8 vezes mais condutiva que o cabo de descida, tornando desnecessário.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Muito apropriado este material, Carlindanet
Mas veja que no estudo que eles fizeram, o ideal para isso seria com tubo que teria uma condutividade maior.
Já em cantoneiras o comportamento pode ser diferente.
Gsoares, com o captor realmente fica mais "atrativo" , vamos dizer assim, para a descarga, pelo poder das pontas. Por outro lado, se os equipamentos estão bem próximos ao topo da torre, pode acontecer de o raio atingir o equipamento e não a torre.
O KleberBrasil tem usado um simples cano fixado lá em cima, se sobressaindo à altura da torre. E é o que tenho visto também nas torres da OI. Me chamou a atenção haver de 4 a 6 canos lá em cima., e sempre terminando mais alto do que qualquer outra estrutura fixada na torre.
No início pensei tratar-se de uma antena omini, mas depois raciocinei que eles não usam estas coisas. A conclusão é que é para funcionar como pararraios mesmo.
Quanto a soldar, vou ver se acho uma solução. Não sei se solda elétrica não é muito forte para o cabo de cobre. Talvêz oxigênio. Pois qualquer oxidação numa conexão destas pode inviabilizar o efeito que queremos.
-
1 Anexo(s)
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Como o colega la no inicio comentou.
Acho muito perigoso o uso de varios aterramentos diferentes, visto que voçê pode ter diferença de potencial o que lhe traria problemas.
O que temos feito em nossas torres é um anel de cobre no terreno circundando a torre e neste anel tem algumas varas de aterramento e o anel tem umas ramificações. veja a figura(os quadradinhos são as caixas de visita)
Anexo 19854
o numero destascaixas só um tecnico especializado pode definir.
Vale lembrar que cada terreno pede um layout diferente.
Outra coisa é a questão do Sal, eu usava e alguns tecnicos indicam, mas o meu atual falou para parar de usar, pois não é eficaz e corroe as astes. Ai fica a duvida. eu não entendo muito disto.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARRAIOS
Sugiro ver o artigo:
ATERRAMENTO E PARARRAIOS
Raios (altíssima velocidade e frequência) conduzem pela superfície; ou se usa uma chapa de cobre ou cabos tipo usados em "solda elétrica".
Colocar um pararraios alguns metros acima da torre vai criar um cone de proteção; este cabo sim deve ser cordoalha de cobre e descer até o nó de aterramento usando os isoladores padrão de porcelana.
A chapa de cobre pela área tem altíssimo poder de dissipação da descarga.
É complementar; não dispensa contudo o anel de cobre (por exemplo) que vai contribuir com a dissipação e minimizar problemas de tensão de passo.
O sal é para misturar uns 3 a 4 kilos de sal grosso no fundo do local onde será enterrada a placa para aumentar a condutibilidade para baixo do nível do buraco. (acima use só em picanha) para cima existem outros materiais como bicarbonato de sódio e gel especifico.. Se quiser pode substituir por sulfato de cobre.
As palavras chaves é "BAIXA IMPEDÂNCIA DAS FIAÇÕES".
E minimizar DDP (diferença de potencial) gradiente de tensões; se a tensão levanta durante a descarga, deve ser por igual em todo sistema.
Cabos de RF, energia e rede podem ser enrolados em algumas espiras para criar alta impedância; fazendo com que o caminho preferencial seja o do aterramento.
☼ ▼Gostou clique na estrela abaixo.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
1929,
Obrigado pelo retorno
A torre tem 18 metros, o par de rocket está entre 6 a 12 metros de altura.
Somete lá no alto tenho uma nano entre 14 a 16 mentros mais ou menos.
Essa semana vou fixar no alto da torre dois tudos de aço galvanizado.
Pelo que eu entendi eles não vão chamar os raios, mais caso caiam vão captar melhor.
Quanto a torre que estou usando não é de cantoneiras.
Ela é uma torre estaiada de ferro redondo toda treliçada.
Pelo que você comentou esta forma é mais apropria da para a descarga.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Crisvilela,
Minhas hastes estão em forma triangular em 3 grupos de 3 hastes.
Como você passou a dica estarei interligando cada triangulo, como se fosse um rede, correto? e farei tambem um nó central e ligar no pé da torre.
Hoje cada ponta do triangulo é conectada a um canto da torre.
Estarei iliminando o terra em separado dos equipamentos e ligar tudo no mesmo terra.
Tem um pesssoal utilizando carvão nas pontas das hastes, para deixar sempre humido.
Sei que sal com o tempo oxida.
Isto é correto?
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
DHUbnu,
No slide 37 da apresentão que você postou especifica que poderá ser usada a estruturada torre como condutor.
Reduzindo os custos e aumentando a eficiencia do sistema.
Tornando desnecessário o cabo de descida.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARRAIOS
Citação:
Postado originalmente por
DUHbnu
Sugiro ver o artigo:
ATERRAMENTO E PARARRAIOS
Raios (altíssima velocidade e frequência) conduzem pela superfície; ou se usa uma chapa de cobre ou cabos tipo usados em "solda elétrica".
Colocar um pararraios alguns metros acima da torre vai criar um cone de proteção; este cabo sim deve ser cordoalha de cobre e descer até o nó de aterramento usando os isoladores padrão de porcelana.
A chapa de cobre pela área tem altíssimo poder de dissipação da descarga.
É complementar; não dispensa contudo o anel de cobre (por exemplo) que vai contribuir com a dissipação e minimizar problemas de tensão de passo.
O sal é para misturar uns 3 a 4 kilos de sal grosso
no fundo do local onde será enterrada a placa para aumentar a condutibilidade
para baixo do nível do buraco. (acima use só em picanha) para cima existem outros materiais como bicarbonato de sódio e gel especifico.. Se quiser pode substituir por sulfato de cobre.
As palavras chaves é "BAIXA IMPEDÂNCIA DAS FIAÇÕES".
E minimizar DDP (diferença de potencial) gradiente de tensões; se a tensão levanta durante a descarga, deve ser por igual em todo sistema.
Cabos de RF, energia e rede podem ser enrolados em algumas espiras para criar alta impedância; fazendo com que o caminho preferencial seja o do aterramento.
Vale salientar que ainda junto com o sal seria ideal também vc colocar carvão!
O Carvão aumenta a umidade do solo, e ainda junto desse carvão, se possivel instalar um cano PVC (daqueles brancos) de 1pol para que no decorrer do tempo se voce fizer o teste com o aterrometro e ver que está perdendo aterramento (nas epocas de secas) vc pode "irrigar" seu aterramento com um pouco d'água para melhorar...
Me corrija se eu estiver errado.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Caros colegas; a apresentação é genérica para prédios e outras edificações; ela não é totalmente apropriada para equipamentos eletrônicos altamente sensíveis; estes requerem material de preferência sempre de cobre (multifilar) para manter a baixíssima impedância no caminho da descarga.
Use no topo da torre pararraios profissionais ou hastes Copperweld invertidas; e cabos de descida (cordoalha) multifilar até o NÓ (ponto comum) de aterramento deve garantir baixissima impedância a descarga.
Cabos de energia, rede e coaxial com algumas espiras criam uma alta impedância ajudando a proteger um pouco os equipamentos a eles conectados.
☼ ▼Gostou clique na estrela abaixo.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARRAIOS
Paulomassa,
Ao invés do cano não seria melhor colocar uma caixa de inspeção daquelas que são redondas e na cor preta?
Já ouvi muitos posts falando que o sal só ajuda se tiver uma vistoria do sistema de aterramento.
Porque o sal ajuda provisóriamente, mas com o tempo oxida o contato.
Agora carvão serial o mais ideal mesmo, alguns utilizam betonita
Já vi gente que coloca restos de ferro junto a haste, até radiador de carro.
Se ajuda não sei, mas acho que com o tempo tudo vai oxidar.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARRAIOS
DUHbnu
Meu problema é que como esta torre está em um local remoto, se colocar um captor aí mesmo que vai puxar muito raio.
Tenho vários relatos que após retirarem o captor da torre e fazer esse esquema, cessou de danificar os equipamentos.
No padrão das operadoras(claro, oi, tim e etc) utilizam a propria torre como condutor de descida.
Esse assunto é muito controverso.
Vai repercurtir.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARRAIOS
Citação:
Postado originalmente por
gsoares
Paulomassa,
Ao invés do cano não seria melhor colocar uma caixa de inspeção daquelas que são redondas e na cor preta?
Já ouvi muitos posts falando que o sal só ajuda se tiver uma vistoria do sistema de aterramento.
Porque o sal ajuda provisóriamente, mas com o tempo oxida o contato.
Agora carvão serial o mais ideal mesmo, alguns utilizam betonita
Já vi gente que coloca restos de ferro junto a haste, até radiador de carro.
Se ajuda não sei, mas acho que com o tempo tudo vai oxidar.
Funciona também e muito bem o radiador de carro, porém eu recomendaria um radiador de caminhao devido ao tamanho...por não ser um metal nobre, a condutividade do radiador fica abaixo na tabela entao vc precisará utilizar uma area maior, e quanto à caixa de inspeção eu sugiro que ao inves disso voce nao a utilize e simplesmente enterre o carvão junto com o radiador e sinalize o local com o cano pra irrigação, se vc utilizar uma caixa dee inspeção você não estará cobrindo de terra o material concorda?
complementando, você poderá facilmente ter acesso a esse aterramento se não cobrir de concreto...e a inspeção será feita no minimo dentro de 1 ano, antes disso acho besteira desenterrar o sistema...
Agora vale salientar, Faça um buraco na terra de 1,5x1,5mt por 1mt de profundidade para caber o radiador, solde a malha do cabo multifilamento que subirá até o pé da torre em 4 pontos nos cantos do radiador.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Acho que ele se confundiu.
O cano de PVC é só para levar umidade até o fundo do buraco onde está a massa do aterramento, conforme foi sugerido pelo amigo.
A caixa de inspeção, sim é recomendável e fica na superfície. Serve para revisar peeriodicamente a conexão do cabo de cobre com a vara de cobre, ver se não ha oxidação . Em cada conexão uma caixa.
Se for tudo soldado aí não há necessidade.
Como foi comentado mais acima pelo DUHbnu, ( não era outro o teu login? ), o objetivo é manter a impedância ou resistencia ao caminho da descarga o mais baixo possivel. Se um conector desses oxida , já era.
Apesar de relatos de sucesso com o uso da própria torre, fico imaginando se com o passar do tempo, as próprias emendas dos módulos da torre não poderão criar esta resistencia, já que para haver bom contato não deverão ser pintadas, mas com certeza vão oxidar ( ferrugem) e isso pode se tornar uma barrreira.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
1929,
Bem lembrado sobre as caixas de inspeção.
No meu caso, segundo o fabricante a torre é galvanizada a fogo, impedindo a oxidação.
Entre cada modulo fiz ligações para o modulo seguinte abaixo, justamente pensando nisto.
Como todos nós sabemos a descarga sempre vai seguir o caminho de menor resistencia.
Como não encontrei a solda exotermica(foi proibida por causa dos vapores) fiz a conexão normal e isolei com silicone.
Existe um silicone cinza especial para metal, isola bem.
Esse assunto ainda vai repercurtir muito.
Valeu pessoal.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Aqui vai um relato de uma experiência em uma de nossas torres a qual fica em cima de uma serra a qual tem 710 metros de altitude mais 45 metros de torre:
Antes o para raio instalado era o convencional ou seja captor(para raio Franklin três pontas)descendo isolado por isoladores de porcelana ,aterramento feito com dez hastes copuwel de 2,40 metros sendo uma em cada cabo do estaios,outra na base da torre e as demais interligando.
Conversando com um amigo de profissão e engenheiro da antiga TELEMIG o mesmo me disse:
Faça para raio da seguinte forma: captor parafusado direto na torre (a torre será o condutor ate o aterramento).
Aterramento: furamos com broca de furar mini poço artesiano ate na água (quando começou barro) no lugar de haste colocamos tubo galvanizado (cano d’água)de uma polegada enroscado um no outro(uma broca na base da torre e uma em cada estaio) unimos as quatro através de cabo de 35 mm e soldamos nos conectores e os conectores parafusado na base da torre.
Resistência do aterramento: 2 ohms
Conclusão: nesta torre temos 5 repetidores de VHF,5 rbs 433 ah,2 rocket M5
Tínhamos prejuízo todo ano com queima de fonte e equipamentos pelo menos umas 4 vezes,após esta mudança não queimou mais nada .
Na rede elétrica usamos protetores CLAMPER de 50 K.
Obs. não adianta ter um para raio bonito sendo que o aterramento não esteja com resistência baixa (cinco ohms Maximo).
Todos os equipamentos e antenas aterrados (vocês nunca viram pneu e nem câmara de ar em torre das teles) equipamentos tem de ser aterrado ate pela quantidade de RF gerada.
Não se iludão com estas hastes copwel(aquelas amarelas de 2,4 metro) aquilo depois de 30 dias já virou ferro enferrujado não conduz mais nada,no mínimo aquelas galvanizadas em L(padrão Cemig).
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
tcftelecom,
você isolou os equipamentos com borrachas tambem? não entendi...
quanto ao aterramento dos equipamentos, você uso o mesmo terra correto?
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Citação:
Postado originalmente por
gsoares
Boa tarde a todos.
Estou montando uma repetidora no alto de uma montanha em um local remoto e isolado.
A torre é estaiada e tem 18 metros, fica em uma clareia no alto de um monte com 400 metros de altitude e a 18 km do centro da cidade.
Ultilizo equipamamentos da ubnt, um par de rocket m5 com rocket dish 30.
Estou alimentando eles através de painel solar e baterias estacionarias.
Tudo fica na torre, por questão de segurança e proteção.
Utilizo dutos de metal isolados da torre para passar meu cabeamento, que é tudo blindado, inclusive as baterias e demais equipamentos ficam dentro de uma caixa de metal.
Todos os equipamentos são isolados da torre, nada tem contato com a torre.
E aí vem a questão, não utilizo pararaios.
Somente aterrei o pé da torre no seguinte esquema:
----------------------X---------------------
-----------------------|---------------------
----------------------X---------------------
-----------------------|---------------------
----------------------X---------------------
-----------------TORRE-----------------
--------------X-------------X--------------
-------------/------------------\------------
---------X-----------------------X---------
-------/------------------------------\------
-----X-------------------------------X-----
---------------------------------------------
Foram utilizadas 9 hastes de 3 metros com caixa de inspeção.
Cada haste tem a distancia dela mesma de 3 metros.
Interliguei cada grupo de 3 hastes e liguei cada grupo em um lado da torre, sendo ela triangular, cada ligação isolei com silicone para não oxidar com o tempo.
Ao ligar o aterramento na torre lixei a tinta, como os modulos da torre já estavam pintados, tive o trabalho de lixar e interligar cada modulo com a cordoalha de cobre para fazer contato entre os modulos e a descarga descer.
Para os equipamentos fiz um terra simples em separado, utilizei 3 hastes e aterrei todos os equipamentos, inclusive antenas, poe e o cabo de rede.
Utilizo tambem clampers nos cabos de rede para maior proteção.
Tenho receio deste esquema, pois aonde a torre está localizada acontecem muitos temporais com muitas descargas eletricas.
Então parti do principio que se colocar um pararaios, vai puxar qualquer raio que cair proximo a torre. Alem do mais como a torre tem 18 metros ela fica acima de todas as arvores alem de ficar nesta clareira.
Qual a opnião de vocês?
O que acham?
Boa noite bom amigo, realmente eu nunca tinha ouvido tanto absurdo sobre aterramento.
Primeiro raio não cai, e sim é um arco que se fecha.
Segundo, lembrem-se dos passarinhos nos fios de alta tensão, por que eles não morrem? Porque a energia passa por eles e não termina neles.
Terceiro, se sua torre está puxando raio (coisa que não acontece, pois é um arco que se forma), é sinal que o aterramento está bom, porém qualquer coisa que esteja ligado a ela com diferença de potência torra na hora. Por exemplo, seus super rádios isolados do terra ou da torre, como preferir, o terra deve ser comum a todos os equipamentos ligados, sem exceção, se não vai ter diferença de potência e ai torra tudo. E não adianta ficar botando tempero na terra, o máximo que vai conseguir é corroer suas hastes prematuramente. Terra que não tem uma boa condutividade se resolve colocando mais hastes. Outra coisa muito importante quando se usa energia AC (Rede elétrica), é imprescindível um sistema de proteção antisurto Clamper, pois a energia pode vir de sua rede elétrica e queimar tudo tb. No mais recomendo a todos que depois de tudo feito o ideal é testar com aterrômetro e ver se ficou dentro do padrão, se ficou pode subir dia de temporal na torre que não dá nada, só vai com luva de amianto pq a torre esquenta bastante (KKKKKKK brincadeira). Um abraço a todos.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Qual nome e marca de um equipamento q pode ser verificado o aterramento ou seja aterrometro se existir.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Disse para não isolar equipamentos como o pessoal faz com pneu,camara de ar etc,aterramento tem que ser comum para não haver diferencial de potencial,equipamento que mede resistividade da terra é o Terrometro.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Citação:
Postado originalmente por
tcftelecom
Disse para não isolar equipamentos como o pessoal faz com pneu,camara de ar etc,aterramento tem que ser comum para não haver diferencial de potencial,equipamento que mede resistividade da terra é o Terrometro.
Por falar em aterrar equipamentos, poucos são os que preveem um terminal para isso.
Um exemplo é o rádio da Tp-link que quase parece um nano.
No manualzinho dos rádios GTS diz lá que se aterrar pode dar um desempenho até 20% superior.
Eu vi uma foto de um cartão da Ubiquiti, o famigerado cartão de 1 W que tem um fio com um terminal para aterramento.
-
5 Anexo(s)
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Bom dia não conheço muito sobre estes equipamentos.
Em anexo segue alguns modelos tipo instrumental e mini pa.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Achei o Tp-link a que me referi. Este segue o conceito de tudo aterrado, ao pé da letra.
Ao abrir o compartimento onde tem o conector para antena externa tem um terminal para aterramento.
Não precisa fazer gambiarra.
Tenho alguns poucos destes. Foi colocar e nunca mais precisou ir lá na casa de novo.
O problema é falta de homologação e disponibilidade de comercialização. Na Flytec às vezes tem , outras não.
Tenho receio que pela baixa comercialização este produto não vá para a frente e seja descontinuado.
Na verdade, nem consta no site da Tp-link Brasil.
TL-WA5210G
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Alem de aterrar os equipamentos é muito importante que aterrem o cabo de rede blindado.
Os cabos da furukawa blindados que uso aqui tem um 9º fio para o terra.
Já ouvi relatos que o terra nos equipamentos e cabo de rede faz com que acabem com os travamentos.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
falamos muito, e estou adorando, só que esquecemoes de algo obvio. aterrem o cabo da antena com centelhador, uso para 5.8 o da hiperlink, que custa uns R$ 120,00. Ele aumenta a vida util dos cartoes e melhora a perfomance pois segundo um engenheiro, ele elimina o ruido de armonicos que fica preso no cabo rf.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
outra coisa muito importante é a conexão da rede elétrica.
tive uma perda enorme por causa dela
hove um grande arco no meu pararaio, e ele escou perfeitamente, logo depois hove um segundo arco no transformador da localidade. que queimou todos equipamentos eletricos da região. para ter ideia o meu relogio de medição da compania explodiu em milhões de pedaços, o relógio do visinho derreteu feito manteiga no sol.
Todos a casa onde guardo equipamentos ao lado da torre não tem mais nenhum espelho de tomada, no lugar sobrou um buraco na parede.
as fontes dos rádios viraram artefatos explosivos e achei pedaços delas por todos os comodos da casa.
por ultimo a descarga subiu pela rede de dados até os radios, que também explodiram, para ter uma ideia, encontrei pedaços de uma rb493 a mais de 30 metros da torre.
O técnico que fez a vistoria depois do evento disse que nunca tinha visto algo assim.
O que fiz depois:
no primeiro momento chorei muito mas depois me recompus e montei tudo novamente.
Agora tenho um quadro com dijuntores din com 4 amper para cada radio, uso DPS (dispositivo de proteção contra surto), aconselho da siemens mas como são dificeis de se achar comprei da cramper.
antes do quadro tem um centelhador composto por uma barra de cobre e com 5 velas automotivas.
e revisei todo o meu aterramento
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Citação:
Postado originalmente por
crisvilela
outra coisa muito importante é a conexão da rede elétrica.
tive uma perda enorme por causa dela
hove um grande arco no meu pararaio, e ele escou perfeitamente, logo depois hove um segundo arco no transformador da localidade. que queimou todos equipamentos eletricos da região. para ter ideia o meu relogio de medição da compania explodiu em milhões de pedaços, o relógio do visinho derreteu feito manteiga no sol.
Todos a casa onde guardo equipamentos ao lado da torre não tem mais nenhum espelho de tomada, no lugar sobrou um buraco na parede.
as fontes dos rádios viraram artefatos explosivos e achei pedaços delas por todos os comodos da casa.
por ultimo a descarga subiu pela rede de dados até os radios, que também explodiram, para ter uma ideia, encontrei pedaços de uma rb493 a mais de 30 metros da torre.
O técnico que fez a vistoria depois do evento disse que nunca tinha visto algo assim.
O que fiz depois:
no primeiro momento chorei muito mas depois me recompus e montei tudo novamente.
Agora tenho um quadro com dijuntores din com 4 amper para cada radio, uso DPS (dispositivo de proteção contra surto), aconselho da siemens mas como são dificeis de se achar comprei da cramper.
antes do quadro tem um centelhador composto por uma barra de cobre e com 5 velas automotivas.
e revisei todo o meu aterramento
kra, to pasmo com o teu ocorrido...
Me diz uma coisa: A Concessionária de Energia pagou todos os prejuizos né?
Isso tá parecendo coisa de outro mundo...
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
No meu caso estou usando o rocket da ubnt com a antena rocket dish, aí que vem o problema esses rádios são acoplados atrás das antenas e o cabo que liga na antena tem uns 10cm mais ou menos. com o radio é mimo são dois cabinhos destes.
Como posso colocar um cetelhador?
é necessário realmente neste caso?
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Citação:
Postado originalmente por
gsoares
Alem de aterrar os equipamentos é muito importante que aterrem o cabo de rede blindado.
Os cabos da furukawa blindados que uso aqui tem um 9º fio para o terra.
Já ouvi relatos que o terra nos equipamentos e cabo de rede faz com que acabem com os travamentos.
Estes cabos utilizam um conector especial? E se for assim, também um alicate apropriado?
-
1 Anexo(s)
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Citação:
Postado originalmente por
1929
Estes cabos utilizam um conector especial? E se for assim, também um alicate apropriado?
Existe o conector blindado RJ45 para este uso...O mais certo é deixar o 9º cabo (terra) fora da crimpagem, e após estar crimpado o cabo soldar com estanho o aterramento na carcaça do conector RJ45
Anexo 19889
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Olha sobre o rocket, eles não tem nenhum centelhador mesmo, eles foram produzidos assim, o pessoal de projeto deve saber o que ta fazendo, mas vc pode entrar em contato com ubkiti e pergunar se existe algo para isso.
sobre outro colega que perguntau se recebi algo, putz tem dois meses que recebi um nobreak deles e só.
acabei por tendo tanto problemas para reconstruir a rede que deixei para lá
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Citação:
Postado originalmente por
crisvilela
Olha sobre o rocket, eles não tem nenhum centelhador mesmo, eles foram produzidos assim, o pessoal de projeto deve saber o que ta fazendo, mas vc pode entrar em contato com ubkiti e pergunar se existe algo para isso.
sobre outro colega que perguntau se recebi algo, putz tem dois meses que recebi um nobreak deles e só.
acabei por tendo tanto problemas para reconstruir a rede que deixei para lá
Amigo, nao estou querendo ser crítico mas, você tem direitos, você paga ALTAS taxas pra concessionária de energia para eles tomarem conta do aterramento da rede pra você! Isso é fato!
Some TODOS os seus prejuizos, não só materiais mas também financeiros pelas horas que seu provedor ficou sem antender os clientes...garanto que irá se espantar com os números...
só uma dica!
Abraço!
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
bom, mas não vamos desviar o tópico...hehehe
prosseguindo...
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
PauloMassa
o 9º cabo eu soldei no terra.
Resultado o sinal de um de meus ptp foi de -55 para -53 sem alinhamento e configuração nenhuma
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Sobre o centelhador do rocket, ele é interno, e não é bem um centelhador é tipo uma bobina.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Citação:
Postado originalmente por
PauloMassa
Existe o conector blindado RJ45 para este uso...O mais certo é deixar o 9º cabo (terra) fora da crimpagem, e após estar crimpado o cabo soldar com estanho o aterramento na carcaça do conector RJ45
Anexo 19889
Valeu .
Pela foto, a carcaça do conector é metálica não?
Daí que se tenho 4 rádios lá em cima e sobe cabo POE para cada rádio, este aterramento será feito aqui em baixo na caixa metálica que abriga as fontes.
Para simplificar isso, daria para fazer vários cabinhos já com terminal tipo olhal numa ponta, que seria preso em algum parafuso e na outra ponta um daqueles conectores que se usam muito para emendar fios em autoelétrica?
Uma coisa que nunca tinha me chamado a atenção, na fêma dos conectores, nos equipamentos, em todos eles tem nas laterais duas paletinhas que agem como guia e são metálicas. É por ai então que se dá o aterramento.
-
Re: ATERRAMENTO E PARARAIOS
Só para lembrar; o pára raio tem papel primário de descarregar a estática, minimizando as descargas.
Apenas quando a diferença de potencial e a carga nuvem-terra for muito elevada é que a descarga se torna instantânea gerando o raio.