A carga ideal é usar 10% da capacidade pra absorção até 14,4V, independente da temperatura. Depois faz a flutuação, aí a corrente vai, pode ser 1%, e a tensão nesse caso depende da temperatura, 13,2V pra maioria, 13,8V pra quem tem ar-condicionado. Flutuação favorece a sulfatação e a desequalização, não tem como fugir, então pra diminuir os danos SE você não faz a carga de corrente constante (Lenta, até 14,4V) você faz todo mes a equalização, com 10% da capacidade até chegar a 15V (Pros mortais, ou 16V pra quem usa ar-condicionado ou está em país muito frio).
Fazer carga com corrente lenta (Até 14,4V) não necessariamente evita desequalização e oxidação ou sulfatação, mas diminui bastante. SE a bateria fica sob flutuação e nunca é descarregada (Nunca acabou a luz no mes) aí é que tem que fazer a equalização até 15 ou 16V (Geralmente demora 20 minutos). A flutuação serve APENAS pra manter a carga devido a auto-descarga. Bateria e pilha nicd ou nimh se descarregam sozinhas, pilha nicd perde até 30% da capacidade no mes (Se ficar parada), mas bateria de chumbo é ruim também, então flutuação a 1% visa substituir essas perdas, mas não é tão importante, você pode fazer uma carga manual depois de cada blackout, porque depois de 3 meses (90 dias!) na grande maioria das baterias você ainda tem 90% da capacidade armazenada! Ou seja, flutuação nem é tão necessaria onde tem pouco blackout.
Combinado com paineis solares as vezes a coisa durar muito mais porque há carga cíclica até 14,2 a 14,4V todo dia, e descarga razoavel. Claro que isso come ciclos das baterias, mas ficar 24h sob flutuação em lugar quente (Tipo dentro de um nobreak, perto do trafo que fica a 70°C) é muito pior que consumir ciclos a toa. Alias, também tem a questão da profundidade do ciclo, tem bateria pra ciclo profundo, feita pra baixar pra 1V por celula (Normalmente só pode baixar até 1,75V, se baixar mais que isso vai diminuindo a capacidade da bateria (Flutuação e baixa tensão sulfata o anodo, baixar demais a tensão da bateria descarregada sulfata o catodo (Ou o contrário, nunca lembro)). Flutuar em corrente alta danifica uma placa, descarga profunda danifica a outra placa, a piora é exponencial.
(Bateria de ciclo profundo só tem placa mais grossa, sulfata igual, mas com placa mais grossa demora mais tempo pra perder muita capacidade).
Outra coisa que provedor podia fazer é usar celula de 2V avulsa, 12V é pouco devido a queda de tensão nos cabos? Põe então 8 celulas, dá 16V (Corte a 14V, carga cíclica até 19,2V, flutuação a 17,6V). Celula 2V avulsa é cara porque tem pouco uso, nos EUA e Europa são mais usadas e são minimamente mais caras que boas baterias 12V (Com a vantagem que celula pifa um por vez, já numa bateria 12V se 1 celula pifa a bateria inteira fica inútil). Tem sistemas solares com celulas avulsas durando 10 anos, uma celula dura 8, outra dura 11, esses 3 anos de diferença são muito dinheiro!