Postado originalmente por
sphreak
Primeiro realmente esqueça essa de cobrança pelo governo... Blá blá blá bem grande...
Isso só será posto em prática, de repente, quem sabe, talvez, se o congresso aprovar algo no sentido. E só vale pra sistemas Tie Grid. Offgrid esqueça mais ainda.
Tendo dito isso...
Primeiro tenho que discordar da conta do colega @
Net7. 4 painéis vai só no equipamento em 24 Volts.
Explico:
Primeiro tenha em mente que todo sistema solar deve ser considerada uma eficiência de 80%. Segundo os sistemas solares devem ser calculados para no mínimo 2 dias sem sol.
Para chegarmos a quantidade de painéis, é necessário saber quanto de potência será necessário gerar em um único dia, em 6 horas de sol útil para o sistema sobreviver autônomo 2 dias com 80% de eficiência.
A conta:
Potência= Tensão x Corrente onde
Potência> Watts
Tensão> Volts
Corrente> Ampéres
P=T x i
Para o sistema em 24V
P=?
T=24V
i=5,6A
P=24 x 5,6
P= 134,4Watts ~135Watts
80% de eficiência>>> 135 / 0,8 = 168,75Watts ~169Watts
Em 48 horas de autonomia>> 169 x 48 = 8112 Watts que deverão ser gerados em 6 horas de sol útil
Portanto: 8112 / 6 = 1352 Watts/hora
Se você utilizar painéis de 360Wp comerciais (tem capacidade de carga direta em 24 Volts) Será: 1352 / 360 = 3,75 painéis ~ 4 painéis.
Será necessário um controlador com capacidade de 60 Ampéres
Se você utilizar baterias estacionárias de 12 V 70Ah, com profundidade de descarga de 20% de sobra:
São 8112Watts / 24Volts = 338A / 56Ah = 6 Baterias (3 séries 12/12 e 3 paralelos 24/24/24)
Para o sistema em 48V
P=?
T=48V
i=5A
P=48 x 5
P= 240 Watts
80% de eficiência>>> 240/ 0,8 = 300 Watts
Em 48 horas de autonomia>> 300 x 48 = 14400 Watts que deverão ser gerados em 6 horas de sol útil
Portanto: 14400 / 6 = 2400 Watts/hora
Se você utilizar painéis de 360Wp comerciais (tem capacidade de carga direta em 24 Volts. Painéis em série serão necessários) Será: 2400 / 360 = 6,6 painéis. Como serão necessários painéis em série 24/24, você poderá manter somente 6 painéis (com carga inferior a recomendada) com 3 séries 24/24 e 3 paralelos 48/48/48.
Será necessário um controlador 48V de no mínimo 50A. (recomendado maior que isso)
Se você utilizar baterias estacionárias de 12 V 70Ah, com profundidade de descarga de 20% de sobra:
São 14400Watts / 48Volts = 300A / 56Ah = 5,3 Baterias ~ 6 baterias (1 série 12/12/12/12 1 série 12/12 1 paralelo intermediário 24/24 no meio da série 12/12/12/12)
Se eu não tropecei em nenhum lugar da conta seria isso!