Postado originalmente por
rubem
"Hoje" se controla tensão com CI's dedicados pra chaveamento. Difícil recomendar algo porque não temos muita opção no brasil. O que geralmente achamos aqui é o LM2576, LM2586 e LM2596, a melhor opção acho (Por ser o mais usado) que seria o LM2596:
https://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf
Como tem limite de 3A na entrada (Desde que usando um bom dissipador) melhor colocar 1 pra cada RB com muitos cartões, ou pra cada 2 ou 3 equip. UBNT. Tem a questão do drop-out, a diferença de tensão entre saída e entrada, pro CI's não oscilar e ter ripple é bom manter pelo menos uns 3V de diferença, se a bateria chega a cair pra menos de 24V então seria bom regular a saída para 20V.
Tem muitas plaquinhas com o LM2596 prontas no Ebay, procura por "step-down" que achará de varias potencias. Mesmo as mais baratas já usei em RB sem problemas, tipo passando de 36 pra 24V numa RB433AH com 2 cartões.
Enfim, talvez seja mais facil ajustar o carregador pra no maximo 28V, o datasheet das baterias NORMALMENTE recomenda carga cíclica até 14,4V em caso de pressão atmosférica relativamente normal (Nada de La Paz) e temperatura das baterias a 25ºC, se tem chances de algum desses fatores ser pior, melhor baixar a carga para 14,2 ou mesmo 14V. Meio difícil um carregador de corrente tão alta não tenha um controle desse, o fabricante não pode esperar que todo mundo viva num mundo perfeito de 25ºC, aumentar a tensão pra dar mais uptime em caso de blackout mas te obrigar a perder uns 10% em conversores dc-dc chaveados dá na mesma.
Ah, queria saber porque chamam esses carregadores pra area de telecom de "retificadores", afinal eles tem muito mais coisa que diodo dentro.
======================
Edit:
Ops, as placas baratas no Ebay são pra até uns 30V, as pra até 45V são mais caras. Pra sistemas de 48V (Quem aluga torre das grandes operadoras) tem pouca coisa pronta de alta potencia, mas dá pra usar esses CI's da National, tem alguns pra até 65V, no brasil acho que só importando (Ou encomendando pra Farnell importar).